Forfatter Emne: Woody pillefyr  (Læst 9859 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Vahid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Woody pillefyr
« Dato: Dec 05, 2022, 16:06 »
Kære alle. Håber nogen kan hjælpe.

Jeg bor i et hus på 170 kvb. 2 etager. Stue etage har gulvvarme
. Radiator på 1 sal.

Mit pillefyr siger konstant "min. Kedeltemaratur" og ender med at slukke..

Nogen der ved hvorfor?

Jeg har ingen forstand på pillefyr, men det er varmekilden i det hus jeg lige har købt og overtaget.

Mvh Vahid

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody pillefyr
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2022, 16:40 »
Kære alle. Håber nogen kan hjælpe.

Jeg bor i et hus på 170 kvb. 2 etager. Stue etage har gulvvarme
. Radiator på 1 sal.

Mit pillefyr siger konstant "min. Kedeltemaratur" og ender med at slukke..

Nogen der ved hvorfor?

Jeg har ingen forstand på pillefyr, men det er varmekilden i det hus jeg lige har købt og overtaget.

Mvh Vahid

Hvis det sker kort tid efter at det er tændt, er varme aftaget måske så stort at fyret ikke kommer over min kedel temperatur.
Hvis det er derfor, så tænd igen.
Ellers må du liste alle dine indstillinger, eller få styringen på internettet og stokercloud.  :)
Se min signatur og find en manual.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Vahid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody pillefyr
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2022, 17:11 »
Nej, den gøre det kun når jeg kræver for meget af den. Dvs hvis for mange enheder forsøger at varme samtidig, så laver den min. Kedel temperatur. F.eks. hvis der er 80 grader.. flere enheder dræner varmen, den ryger ned mellem 40-60 grader.. laver fejlen.. kan det have noget at gøre med tilbageløb? Der sidder en termostat til tilbageløbet, og den er lige skruede op på 4, hvor den stod på 2 før. Aner ikke om det betyder noget.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Woody pillefyr
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2022, 18:21 »
Fyret er for lille, eller fejl justeret, jeg gætter på det sidste.

Det ville være lækkert hvis fyret var på Stokercloud, for så kan vi se det, det gør det meget nemmere at hjælpe.

Start forfra...
Alt renses og blæses igennem.
Fyret samles korrekt.
Gode A1 piller på tanken.
Kør 15min i en pose.
Kør 6min i en pose og vej mængden af de 6min kørsel.
Indtast resultatet i autoberegneren og korrektionsfaktoren
Juster luft 10%--50%--100%

Så skal det nok komme til at varme nok op.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Vahid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody pillefyr
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2022, 04:56 »
Jeg har nu indstillet det til 30 i difference og sat det til at varme til 80 grader, da vi bruger en del varme. Men nu går det tilgrngæld ud.dvs det pludselig er slukket helt.. (som hvis man slukker strømmen) nogen ideer? Det køre umiddelbart fint et par dage, også driller det igen..
 

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Woody pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2022, 14:03 »
Det havde hjulpet hvis du fortalte hvad du gjorde for at få strøm på igen... ;)

Men mon ikke det er overkog du resætter, mit bud er at det er den, hvis den selv resætter uden du trykker på knappen, skal du straks få den skiftet. Årsagen til at jeg gætter på at det er den, er at til de gamle styringer løber strømmen igennem overkog, mens den i de nyere styringen ville skrive "overkog udløst"

Nogle overkog kommer lige under 90grader, andre 105grader, og da du kører med 80grader vand kommer du nok tæt på og derfor aktiveres ventilen.

Løsningen er at sænke temperaturen til mere fornuftige 70 grader, og få kigget på installationen så energiaftaget ikke svinger for meget, dette i samarbejde med kontrolleren PI(d).

Så "nisserne" ligger nok begravet i valgene i styringen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Vahid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody pillefyr
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2022, 07:23 »
Overkog var problemet.. trykkede blot på dens sikring for at få strøm på. Har øget kedel difference til 30 og sat det til 70 grader hvilket løste problemet med at fyret gik ud.

Jeg har skiftet fra 8 mm. Til 6 mm piller.

Lige nu står beregning til 1900 g. Skal jeg skrue dette op eller ned, nu hvor jeg har skiftet piller? Syntes den kæmper lidt mere for at komme op i temperatur.

(Jeg er ikke så god til det med at autovøberegne)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody pillefyr
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2022, 07:26 »
Overkog var problemet.. trykkede blot på dens sikring for at få strøm på. Har øget kedel difference til 30 og sat det til 70 grader hvilket løste problemet med at fyret gik ud.

Jeg har skiftet fra 8 mm. Til 6 mm piller.

Lige nu står beregning til 1900 g. Skal jeg skrue dette op eller ned, nu hvor jeg har skiftet piller? Syntes den kæmper lidt mere for at komme op i temperatur.

(Jeg er ikke så god til det med at autovøberegne)

Du bør lave en 6 min kørsel, med sneg i magasinet.
Veje pillerne, og sætte vægten i gram, ind i autobrergningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Vahid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody pillefyr
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2022, 11:57 »
Beklager min manglende viden, men kan du guide i hvordan man gøre? Skal jeg slukke fyret, og starte.. skal jeg veje de der 360 gram. Og hvordan regner man ud hvad man så skal taste ind?

Ps tak for hjælpen. I alle har været til stor gavn for at få skiftet til at køre.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Woody pillefyr
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2022, 12:14 »
Sluk fyret.
Tag slangen af på brænderen.
Hold en pose under slangen.
Kør med sneglen i 6 min.
Vej posens indhold.
Sæt vægten ind i gram i autoberegningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/