Temperatur føleren skal kun skiftes hvis den er defekt.
De to hyppigste grunde til at overkog udløses, er fordi føleren er faldet ud af følerlommen, eller ikke fæstet korrekt hvor den sidder og at der mangler vand på kedel/anlæg, mangler der lidt vand kan føleren ikke måle rigtigt før vandet på et øjeblik går på dampform.
Når din føler sidder på røret, skel det være så tæt på kedlen som praktisk muligt, den skal sidde stramt til, sølv/alu tape fra isolatøren kan klare varmen, ellers et spændebånd, og så masser af god isolering rundt om, når føleren er uden på røret er det virkelig vigtig at cirkulationspumpen kører hele tiden.
Pumpen kan være gået til hvis den har kørt i damp, med mindre du har åben cirkulation, må overkogssikringen også være udløst.
Det er meget vigtig at man har et godt anlæg med vand på, uden luft og en ekspantionsbeholder der virker, og så skal man også have et manomeret der viser trykker, der virker.
Dit "tror" er ikke til ret meget, Scotte 4.99 og Woody 4.99 er to meget forskellige styringer.. Scotte er den mest gammeldags, røde LED segmenter, og mætninger stilles ud fra tabellen med en masse tal.
Woody derimod er med LCD display, tekst og autoberegner.