Forfatter Emne: Korrektion af blæser  (Læst 4360 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline cdstaer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +1/-0
Korrektion af blæser
« Dato: Jan 18, 2010, 09:20 »
Jeg bruger chip ver. 6.14, men har nu forsøgt at korigere blæser da jeg synes der er en meget "hidsig" flamme i fyret.

Kan det passe at blæser skal ned på 60% i ydelse for at det ikke brænder hidsigt?

Når blæser er korigeret ned til 60% skal blæs så i opstart så justeres op?

Mvh.

Christian

Offline stoto

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
Sv: Korrektion af blæser
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2010, 09:46 »
Hej Christian

Min Scotte er også ver. 6.14 og min ”korrektion lav” skal også ned på 50-60% for at få en god forbrænding. Samtidig skal ”korrektion midt” helt op på 100-120%. Jeg har monteret trækstabilisator (står på 15Pa).

Min blæser er den sorte stålblæser (fiskekutteren). Jeg har kontrolleret tallene i den skjulte menu og de passer fint med fabriksanbefalingerne. Derfor undre det mig at det er nødvendigt med så stor en korrektion.

I opstartemenuen står blæs til 30% og det funger fint.

Hilsen

Tommy

Offline EF

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: Korrektion af blæser
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2010, 11:04 »
Jeg har også en 6.14 på en Woody og der står blæs mellem på 85%. Jeg tror den skal justeres ind efter de anvisninger MHE har været så flink at smide ind på sin hjemmeside. Det er vigtigt at grundjusteringen er ok. :)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Korrektion af blæser
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2010, 15:00 »
Hej Christian,

Hvis du sætter korrektion lav=60% og blæs lav står til f.eks. 10, så kunne du lige så godt sætte blæs lav til 6 og korrektion til 100%.
Det er to sider af samme sag  ;)

Som jeg har omtalt mange gange, så er blæserne i NBE brændere "forfærdelig" effektive, og det kan være en god ide at afblænde noget af indsugningshullet, eller endnu bedre, afblænde noget af udblæsningshullet.
Afblænding skal være i størrelsorden 50-70% for at være effektiv.

Hilsen
Michael

Jeg bruger chip ver. 6.14, men har nu forsøgt at korigere blæser da jeg synes der er en meget "hidsig" flamme i fyret.

Kan det passe at blæser skal ned på 60% i ydelse for at det ikke brænder hidsigt?

Når blæser er korigeret ned til 60% skal blæs så i opstart så justeres op?

Mvh.

Christian
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html