Hej KKS
Når du begynder at læsse vand i dit varme sysstem og ikke i omløb, falder din fremløb til 50cº og din retur bliver afkølet til ca 25cº. ( skriver du selv)
Ja så mangler du altså nogle kw. på din brænder til at kunne føde dit anlæg med dit forbrug, så kan du lave nok så mange omløb men du for ikke varme i huset før end du skaffer mere effekt
MVH Bylov
Det med effekten styrer bæstet jo selv. Når den når en kedeltemp. på ca. 60 gr. skrues der ned (selv om jeg har bedt om 65 gr.) Den står faktisk og svinger omkring 10-15% til 35-40%
Men jeg måler returen 2 steder, første gang 1 m
før shuntsløjfen, her er vandet ca. 25 gr. Anden gang er lige før det retuneres ind i kedlen, kort
efter shuntsløjfen og er 35-40 gr.
Men det er jo rigtigt at der kun er meget lille cirkulation ud i anlægget fordi der kun er cirkulation når der er en radiator der kalder på varme. Men som jeg har forstået det er det sådan man ønsker at lave det i dag netop for at begrænse cirkulationen til kun det helt nødvendige.
Min bekymring var, om jeg skulle bekymre mig om den relative lave returtemperatur og ligefrem åbne op for "gennemtrækket" rund i anlægget.
Jeg bekymrer mig dog ikke så meget mere grundet de mange gode svar
Mvh/Kjeld