Forfatter Emne: Problem med kedeltemp. Og drift  (Læst 5339 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #15 Dato: Apr 01, 2022, 20:26 »
Jeg opvarmer 220 m2 og huset er dårligt isoleret😬

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #16 Dato: Apr 01, 2022, 20:31 »
Jep har panel radiatorer, gulvvarme i køkken og badeværelse og en radiator i kælder. I morges satte jeg pumpen på auto. Den plejer at stå på den med gulvvarme.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #17 Dato: Apr 01, 2022, 20:56 »
Kan du opvarme huset om vinteren ?
Måske du burde have en 16 kW brænder på  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #18 Dato: Apr 01, 2022, 21:13 »
Er ved at blive skør. Kan ikke få kedel temperatur op og heller ej drift.
Er der en sød sjæl som vil kigge på hvad der er galt? https://stokercloud.dk/v3/#/lukalike/main-page

Tak

Start lige forfra, HAR FYRET VIRKET? og hvis JA, hvordan og hvornår begynde det så at bøvle?

Skift af piller? Nye indstillinger? og/eller?

Hvis det har virket er det jo ikke brænderen eller P&I værdierne det er galt med, så er der (næsten) kun sneglen tilbage. Kondensatoren, lukket hul i bunden, knækket spiral, ect.

Hvis ikke det nogensinde har virket er billedet et helt andet.

Hvis ikke du analyserer problemet kan du, ærligt talt, lige så godt skifte gardinerne og se om det hjælper.
« Senest Redigeret: Apr 01, 2022, 21:16 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline lukalike

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 31
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #19 Dato: Apr 02, 2022, 09:23 »
Det har virket for 3-4 dage siden.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #20 Dato: Apr 02, 2022, 11:28 »
Har du lavet en frisk pille afvejning ?
Hvis, hvad er så forskellen på den tidligere afvejning ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #21 Dato: Apr 03, 2022, 15:23 »
Det har virket for 3-4 dage siden.

Hvis fyret har kørt problemfrit og har varmet huset op tvivler jeg på du skal have større brænder på, eller at P&I er helt galt.

Så er der, i min optik, kun det tilbage at der kommer færre piller ind i herden end styringen "tror"
Det kan, igen igen igen, skyldtes en slidt kondensator (der er en slidgenstand) at der er prop i sneglen eller skidt i hullet ned til indtaget i i bunden af magasinet, for meget smuld i bunden af magasinet eller at det er blokeret på anden vis.

Ærligt talt, det kommer ikke til at virke hvis ikke du "gør noget" så start med at tømme magasinet og se om der er noget der blokerer indtaget til sneglen. Når der er fri passage og det stadigt ikke virker er næste skridt kondensatoren.

Undlad at pille i noget der har virket, du risikerer at skrue væk fra noget det virker til noget der ikke gør, så har du ikke en fejl men 2 lige pludseligt. Så kan du rette den første, og oprindelige, uden det kommer til at køre ordentligt igen.

Det er ikke raket videnskab at få fyrene til at køre. Specielt ikke når de har gjort det. Så er der sjældent noget der er helt galt, brænderen krymper jo ikke.

En anden mulighed er at herden ligger forkert, af dne ene sller andne grund, men det vil give en meget kedelig aske, selvom ikke alle mener at asken giver noget som helst billede af forbrændingen.
 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #22 Dato: Apr 03, 2022, 22:43 »
Det har virket for 3-4 dage siden.

Hvis fyret har kørt problemfrit og har varmet huset op tvivler jeg på du skal have større brænder på, eller at P&I er helt galt.

Så er der, i min optik, kun det tilbage at der kommer færre piller ind i herden end styringen "tror"
Det kan, igen igen igen, skyldtes en slidt kondensator (der er en slidgenstand) at der er prop i sneglen eller skidt i hullet ned til indtaget i i bunden af magasinet, for meget smuld i bunden af magasinet eller at det er blokeret på anden vis.

Ærligt talt, det kommer ikke til at virke hvis ikke du "gør noget" så start med at tømme magasinet og se om der er noget der blokerer indtaget til sneglen. Når der er fri passage og det stadigt ikke virker er næste skridt kondensatoren.

Undlad at pille i noget der har virket, du risikerer at skrue væk fra noget det virker til noget der ikke gør, så har du ikke en fejl men 2 lige pludseligt. Så kan du rette den første, og oprindelige, uden det kommer til at køre ordentligt igen.

Det er ikke raket videnskab at få fyrene til at køre. Specielt ikke når de har gjort det. Så er der sjældent noget der er helt galt, brænderen krymper jo ikke.

En anden mulighed er at herden ligger forkert, af dne ene sller andne grund, men det vil give en meget kedelig aske, selvom ikke alle mener at asken giver noget som helst billede af forbrændingen.

Ja eller også var der en fejl og nu er der to. hvor den ene så er blevet bedre  og den nye mangler at blive løst.

Og den med asken er god. At du kan dreje den fra ikke at kunne bruges til at justere efter til "ikke at give noget som helst billede af forbrændingen". ;D ;D ;D
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #23 Dato: Apr 04, 2022, 06:49 »

Og den med asken er god. At du kan dreje den fra ikke at kunne bruges til at justere efter til "ikke at give noget som helst billede af forbrændingen". ;D ;D ;D

Jamen det er jo åbenbart en general opfattelse her at det er helt umuligt at justere f.eks. BS+ kedler uden O2 sensor fordi "man" ikke kan se bålet.
Jeg husker indlæg hvor det at indstille kedler uden synligt bål uden O2 regulering, som at bede blinde om at køre bil. Det må, alt andet lige, betyde at det er, om end ikke umuligt, så meget meget svært at indregulerer uden O2 sensor, og derfor at askens beskaffenhed intet betyder.
For rent praktisk er det nu nok de færreste blinde der kan køre bil, så derfor vil det også være praktisk umuligt at indregulerer kedlerne uden O2 måling.

Jeg er blevet spurt flere gange om hvordan jeg så vil gøre det. Mit svar har altid været at jeg vil bruge asken og røgtemperaturen til at justere ind efter og slå O2 reguleringen fra, og sagligt begrundet hvorfor.
Det er blevet savet ned flere gange, og det er fair nok andre ikke kan på den måde.

For mig er det lykkes rimeligt godt, der er stadigt ikke EN uforbrændte piller eller skidt i min aske i år, ligesom udnyttelsen, i forhold til måling med Kamstrup måleren, er ganske fornuftig.
Så det er derfor jeg spørger til asken. Hvis den (stadigt) er fin vil jeg fastholde en anskuelse om at fejlen ligger i for lidt brændsel, som så igen må komme af at sneglen leverer for lidt, ikke af at brænderen er blevet for lille.

Hvis asken er blevet sorterer, og grovere, end før da det virkede, ville jeg se på blæseren og evt. lejerne i den, og eller tjekke at brænderen er korrekt samlet og der ikke er noget der har flyttet sig.

Var vi i øvrigt ikke enige om at "overse" hinandens indlæg og undlade at kommenterer? Så hvis du kommenterer på mit indlæg her viser det jo så du er uenig i det.
« Senest Redigeret: Apr 04, 2022, 07:20 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #24 Dato: Apr 04, 2022, 12:36 »

Jamen det er jo åbenbart en general opfattelse her at det er helt umuligt at justere f.eks. BS+ kedler uden O2 sensor fordi "man" ikke kan se bålet.
Jeg husker indlæg hvor det at indstille kedler uden synligt bål uden O2 regulering, som at bede blinde om at køre bil. Det må, alt andet lige, betyde at det er, om end ikke umuligt, så meget meget svært at indregulerer uden O2 sensor, og derfor at askens beskaffenhed intet betyder.
For rent praktisk er det nu nok de færreste blinde der kan køre bil, så derfor vil det også være praktisk umuligt at indregulerer kedlerne uden O2 måling.


Var vi i øvrigt ikke enige om at "overse" hinandens indlæg og undlade at kommenterer? Så hvis du kommenterer på mit indlæg her viser det jo så du er uenig i det.

Ja, jeg mener det er noget sludder at bede folk slå ting fra som fyret er leveret med til regulering.
1 Da fyret ikke er godkendt med dine alternative metoder og da det for nemt går fløjten hvis man endelig får det til at virke.
2. Og andre skal jo ikke ligge under for at du har fundet alternative metoder. Om de så er økonomisk begrundet eller har andre årsager.
og ja at kigge på asken som en parameter til om fyret kører som det skal er fint, at justere efter det er noget juks, hvilket jeg har beskrevet tidligere

Og til sidst, nej du havde lovet at sætte mig på din ignorer liste - Jeg havde lovet "at kommentere på dit sludder ved en hver given lejlighed".
« Senest Redigeret: Apr 04, 2022, 12:38 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Problem med kedeltemp. Og drift
« Svar #25 Dato: Apr 04, 2022, 13:24 »
Dette forum er til for at hjælpe andre.
Ikke for at promovere sig selv.

Der kan skrives ufatteligt meget og langt, men hvad hjælper det hvis modtageren ikke forstår det  ???

Her i denne tråd var det pilleafvejningen der var skæv.
Løsningen er derfor ikke andre piller / ny kondensator / sluk for iltstyring / udstyr eller alt muligt andet.

Hvor man kan, bør man holde hjælpen i god tone.
Krig ser vi alt for godt hvad det fører til, så stop venligst med at kaste mudder.

Ingen ønsker at få alt for  kompliceret hjælp, som går ud over normalen.
Så indtil du ved om modtagere er en superbruger, så hold det enkelt.
Når du finder en super nørd, ja så kan du gi den fuld skrue  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/