Det er dæleme en kras opdatering hvis den bøjer ben i stikkene, og umiddelbart må kablet vel have siddet I under opdateringen, tænker jeg. Omvendt, der er vel ingen grund til at pille det ud?
Dog har jeg også haft NBE pillefyr længe nok til at vide det er det mest utrolige der kan ske, så vil bestemt ikke udelukke det.
En mulighed er at det er "den anden ende" der fejler. De seneste dage er mit fyr faldet af mere end det plejer, uden jeg har ændret eller pillet ved noget ved net setuppet.
Hvis "lamperne" lyser i ved stikket på styringen må problemet være sw relateret. Den/de skal blinke når der er kommunikation.
Først tjek om der er korrekt lys i dem, og se evt. om du kan se der er forbindelse til routeren, altså om der kommer lys i en af LAN lamperne når styringen er sat til.
Det er første forudsætning for der kan være hul igennem.
Nu kender jeg ikke V7 men hvis der er en menu for netværk så tjek den, om der står noget med IP adresser. Styringens IP begynder nok med 192.168.x.x eller måske 10.x.x.x
Hvis den begynder med andet er der meget stor sandsynlighed for den ikke får en adresse af routeren. Om det så er fordi den ikke spørger eller fordi routeren ikke deler den ud er så en anden sag at finde ud af.
Hvis styringen har en "korrekt" ip adresse kan det være den falder uden for routerens område.
Altså hvis styringen, guderne må vide af hvilken evt. grund, har fået en fast IP i forbindelse med opdateringen og hedder 192.168.1.x og dine andre enheder hedder 192.168.0.x eller omvendt, går det galt.
Styringen skal stå til DHCP hvis det er en mulighed.
Ellers undersøg hvad dine andre enheder hedder, skriv ipconfig i kommandopromten, så får du computerens IP adresse.
De skal starte med det samme, men det sidste tal skal være forskelligt.
Hvis du laver ændringer så husk at slukke og tænde igen med 10 sek. mellemrum, så systemet deler nyr adresser ud.