Når jeg måler på blå og brun er der 240V
Men i jeg skal prøve at bytte så de to sidder omvendt ?
Vi kan ikke snakke om at bytte rundt. Ledningerne på ventilen skal monteres elektrisk korrekt uanset farver.
Den farve der er kaldet "L" skal på fase (altså fast strøm og den del af de 2 der giver stød)
Den farve der er kaldet "N" skal på nul lederen i 230/400v vekselspændings anlæg. (almindelig strøm i stikkontakten)
Den farve der er kaldet "Signal" eller andet skal på styringens udgang.
Det forudsætter fase og nul sidder korrekt i styringen, ellers vil det ikke virke. Styringen er ikke som en almindelig boremaskine eller andet hvor det er "lige meget" hvordan strømmen/stikket vender.
Nogle vil mene det er ligemeget hvordan de er sat til, og det virker muligtvist også hvis det vender om/forkert, men det er el teknisk forkert og giver problemer hvis der så komme en der ved noget om tingene, og monterer fagligt korrekt.
Så det korte af det lange er det ikke er ligemeget om fase og nul vender korrekt hele vejen igennem, uanset hvem der måtte sige det, og hvor meget forstand de måtte have, og ikke have på, fyr og strøm.