Hej Tonni,
Jeg har både adgang til StokerKontrol og MitPillefyr. Ydelseskurverne er de samme på et to interfaces. Jeg har ikke bemærket noget forskel mellem tallene i styringen og interfacenes.
Jeg kan kun sige, at mine Lux-værdier er blevet betydelig bedre efter, at hullet er kommet 1 cm. længere ned. Det svarer også til de observationer, som jeg har gjort omkring lysets placeringer, når jeg har løftet faldrøret af i 10%-drift.
Fabriksindstillingen med fotomodstanden pegende lige ned imod den interne snegl giver vel ingen mening?
Min. Lav mætning står i dag til 5, og jeg har sat min Grundfos Alpha 2 pumpe på laveste konstant tryk-kurve, skorstenen er 6,5 m høj med 15ø cm isokern, jeg har trækstabilisator, skorstenstrækket er sat til 1 i styringen.
PID er ekstreme
:
P: 1.0 (ville faktisk gerne have den lavere; men det kan styringen ikke)
I: 0,14
D: 14,0
Og det er blevet koldt, så kurver ser nogenlunde ud
http://frankrasmussen.mitpillefyr.dk/.
PS: Hvis lysmåleren har været fejlplaceret i 10 år, så er det da tid til at få den flyttet