Ja det er korrekt forstået.
Det er dog primært i forbindelse med en gulvvarmeshunt at du skal køre konstanttryk (Også derfor at de fleste forhandlere ikke sælger alpha2 pumper sammen med deres gulvvarmesystemer).
Når pumpen står på konstanttryk, er den jo ikke en direkte strømsparer længere...
En shunt i forbindelse med kedlen, plejer man godt at kunne køre efter modtrykket (Selvregulerende), især hvis man f.eks bruger en watts ventil eller lign. som shunt, - hvor modstanden er mindre end i en shuntventil.
Jeg har dog også set eksempler på alm. shuntventiler, hvor pumpen nemt kunne køre selvregulerende.
Det er dog udelukket ved gulvvarmeshunts.