Hej Allan,
Jeg er ikke helt sikker på hvordan dir udsagn skal forstås, har problemet været der med 6.05, 6.13 og nu 6.14, eller er det opstået med 6.14 ?
Det er rimeligt sikkert et udfald i styringen der er årsagen, når du har prøvet at skifte føleren flere gange.
Ilt-styringen er en stor djævel, rent varmemæssigt, i styringen og den kan sagtens give problemer.
Hvis problemet er relateret til 6.14, så kør med 6.13 og rapporter problemet til NBE.
Ellers, prøv i første omgang at demontere iltstyringeprintet, og lev med at du ikke har ilt-styring.
Hvis det løser problemet, ja så ved du hvad det er
..ellers må du nok prøve med en anden styring.
Hilsen
Michael
Hejsa
Jeg burde jo nok selv kunne finde ud af sådan en lille ting, men det kan jeg ikke, så måske er der en her der kan hjælpe mig.
Siden jeg skiftet chip fra 6.05 og op til en 6.13 og nu en 6.14 har jeg haft det med at min kedeltemperatur pludseligt falder til under minus grader og så køre op igen til normal 65 gr.
Det virker som et udfald eller en defekt føler, men defekt er den ikke jeg har skiftet to gange samt røggasføler, lambasonde og lysføler intet hjælper, nu har jeg snart ikke flere ideer til hvad det kan være er der en der har et godt bud? eller er det bare i skralderen med hele skidet og ny styring med 6.05 chip?
Tror selv mest på om det er lambasonden der får det til at tilte.
Mvh Allan