Nu har jeg kørt kompressor rens hele dagen for teste, og det lykkes faktisk at fremprovokere fejlen som i beskriver!
Hvis jeg under menu "Rensning" på styring og med "Teknik Indstilling"=ON sætter "Kompressor tømningstid"=0 så sker følgende:
1) Rens foretages som normalt
2) Efter rens går den direkte i 100% drift, og kører piller ind et par minutter efter dette, men selvfølgelig uden der er ild
3) Efter noget tid, tilfører ekstern snegl ikke flere piller, intern snegl kører fortsat
4) Da styringen ikke har set lys i måske 10 minutter, opgives der omsider 100% drift
5) Styring starter en ny optænding som normalt
Hvis jeg sætter "Kompressor tømningstid"=1 så fungerer det normalt.
Prøv om dette også gør sig gældende for jer.
OBS "Kompressor tømningstid" findes kun på styringen og ikke på Cloud så vidt jeg kan se. Når "Kompressor tømningstid" ændres står der "Luft m3/t kalibrering" i Cloud log.
MVH Mathias
Hej Mathias
Jeg har først set dit indlæg nu, det lyder interessant.
Jeg prøvede, som jeg skrev tidligere, at opdatere styringen via sd kort, i går aftes.
Desværre var der fejl under initialisering, men det forsatte med at installere.
Da det var færdig og jeg genstartede kom der exception fejl allerede ved RTB logo.
Så det endte med at jeg måtte resette hele skidtet til factory settings, med mistet opsætning og data for pilleforbrug til følge.
Prøvede med andet sd kort med samme resultat, først da jeg udpakkede zip fil direkte ud på kortet, fik jeg fyr til at godkende det og installere uden problemer. Jeg har tidligere pakket zip fil ud på pc, og kopieret indhold til sd kort.
Så det tog mig knap 2 timer før fyret var oppe og køre igen.
Til gengæld syntes jeg at det kører mere stabilt nu, uden at være sikker.
Men nu er jeg i hvert fald 100% sikker på at det er den rigtige RTB version som jeg har kørende.
Jeg har løbende prøvet at ændre tiden for tømning af af kompressor til flere forskellige tider, og det står til 1 sek pt.
Må prøve at se når det laver kompressorrens i morgen, er nød til at holde en pause med det fyr i dag ;-)
Mvh
Jesper
Yes, så lykkedes det.
Fyr har udført kompressorrens i dag kl. 1111.
Der står stadig drift og effekten stiger, da kedeltemp. er nået under setpunkt.
Lys på fotosensor forsvinder ret hurtigt i processen, så måske jeg sætter "Stop for tilførsel af træpiller før kompressorrens" tilbage fra 400 til 300 sek.
Men så snart den er færdig med ventil 3, skriver den "Vent et øjeblik", og går så over i "Optænding 1".
Efterfølgende "Ventilering", "Brændsel", "Efterløb", "Startpuls" og "Eltænding", og fyr et startet op i løbet af ½ minuts tid, med lys på fotosensor.
Tusinde tak for input, var ved at gå ud af mit gode skind.
Måske NBE skulle opdatere deres vejledning, da dette først lykkedes efter jeg fulgte Mathias råd, om at sætte tømning af kompressor til 1 sek.
Jeg havde både forsøgt med 5 sek, og 0 sek bl.a.
Og måske jeg har haft forkert software kørende, er svært at gennemskue.
Mvh
Jesper