Forfatter Emne: flowmåling (Frank)  (Læst 4109 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
flowmåling (Frank)
« Dato: Dec 24, 2009, 10:00 »
Hej Frank
Det er nok ikke smart at blande for mange emner, så jeg starter lige en ny.

Smart software du har, det giver mulighed for at sortere.

Har du lagt mærke til at det ikke kun er din flowmåler der peaker, nøjagtig samtidig peaker din retur.
En større del af tiden er dit flow 0, det kan da næsten ikke passe, selv om pumpen slukkes vil der være cirkulation, med mindte at du har en ventil til at blokere med.

Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 25, 2009, 19:14 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: flowmåling (Frank)
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2009, 16:53 »
Ja, helt nyt software. Gratis at prøve i 30 dage.

Når retur-temperaturen periodevis stiger noget, så er det, når zoneventilen af styringen er sat til at lave varmt vand (se fra ca. kl. 16.10 til 16.30 på vedhæftede billeder).

På mit anlæg er forskellen mellem fremløb og retur lille, når der laves varmt vand til varmvandsbeholderen. Er det ikke også sådan hos jer andre?

Måske er der bare for meget kalk i min beholder? Har brugt elpatronen om sommeren, da jeg havde oliefyr, og det kan vel give kalk problemer?

Flowet er også stort, når der laves varmt vand til vvb'en; men flowet stiger også  pludselige på andre tidspunkter.

Styringen kan vist ikke vise flows under ca. 60 l/time, også selvom flowmåleren drejer rundt. Eller måske er flowmåler i stykker. Jeg har fået skiftet plastik-huset på måleren en gang, fordi den ikke virkede. Det nye hus sidder måske ikke godt nok fast... ???




Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: flowmåling (Frank)
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2009, 20:38 »
Jeg har ingen varmt vand prioritering, og min shunt er lukket, den åbner jeg kun ved opstart.
Vandet drøner lige gennem begge vandvarmere, det giver en rimeligt konstant vand temperatur, både frem og retur, jeg kan ikke helt se fidusen i at der skiftes mellem at varme hus og vand.

Om sommeren bruger jeg også el, det tror jeg ikke jeg ændrer på, i følge Metro så har min 160l et effekttab på 0,68kw i døgnet, før med min twinheat kunne jeg jo slet ikke køre langsomt nok, men strøm til pumpe og styrring koster jo også, og hvis bare en eltænder står af i sommermånederne så er det tilsæt.

Vi har kørt med stoker en sommer, samme elforbrug, eller så lille ændring at det er uden praktisk relevans, men jeg brugte ca.10kg piller om dagen :'( alt i alt en dårlig forretning.

Vi har statistik på strømforbruget via elselskabet, vi bruger faktisk mindre strøm om sommeren når vandet varmes med el, men det skyldes nok også at der er færre lamper tændt, og at tørretumbleren holder velfortjent sommerferie.

Jeg tror du har ret i at din flowmåler måske har en defekt, hvis den ikke måler under 60l/t så er den ikke meget bevendt.

Du kan se min stokerkontrol ved at klikke på min hjemmeside, der vil dog være en del uregelmsssigheder, da det er nyt for mig, så der pilles ::)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: flowmåling (Frank)
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2009, 09:30 »
Rigtig flot kedeltemperaturkurve, som du har der ( http://www.itob.dk/pillefyr/). Bare det var mig  :)

Som jeg forstår din opstilling, så er får varmvandsbeholder nødvendigvis næsten samme temperatur som fremløbstemperaturen. Med prioriteret varmtvands-styring fra styringen kan man have forskellig temperatur i varmvandsbeholderen og i fremløbet.

Hvis man bor i et område med kalk i vandet, så skal man vist passe på ikke at få for høj temp. (under 60 grader ??) i vvb'en, da kalken så sætter sig lynhurtig i beholder og rør.

Jeg har en zoneventil til varmvands-priotering fordi, at den er billig (http://www.scotte.dk/product.asp?product=87 , 330 kr), og at, da jeg stillede anlægget op i sommers, opdagede, at med slukket fyr og kørende elpatron, så selvcirkulerede det varmen fra vvb'en ud igennem en slukket cirkulationspumpe til resten af huset. Det satte zoneventilen en stopper for.

Jeg har ikke haft en sommerperiode med træpillefyrs-drift endnu; men med zoneventilen og den indbyggede urstyring i styringen, så kan jeg selv bestemme, hvornår og hvor længe (=hvor mange piller) jeg vil bruge i sommerperioden.

Jeg vil nok satse på et forbrug på 2 kg. piller/sommerdag.

Man risikerer selvfølgelig at få en lunken duce, hvis man har glemt, hvad jeg har sat urstyringen til; men så kan man lære det!  :)


Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: flowmåling (Frank)
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2009, 10:11 »
Du har 100%ret i at jeg har samme temperatur i fremløb og vvb, jeg har justeret vandet der kommer ud af hanen til 60grader +/- 0,1,det krævede at anlægget står på de 66grader, og fremløbet på 62, de 60 grader holder de fleste bakterier i ave, kalk har vi næsten intet af, så det bekymrer jeg mig ikke så meget om.
Jeg har lige skiftet vvb på 110l, den gamle var en metro fra 75´ den var tæret så trykket steg i anlægget, jeg tjekkede ikke for kalk, set i bakspejlet havde det stillet min nysgerrighed bedre tilfreds.
Jeg har en blokventil i kredsen, samt en blokventil på begge vvb, har kørt en uge, og tænkt, det er ikke mange piller fyret bruger, for så at finder ud af at elmåleren var gået amok, føj for en svider.
De 1,2kw jeg har i standby på vvb'erne er jo kun 300g piller, så kommer antallet af bade til.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html