Forfatter Emne: Scotte plus styring 7  (Læst 2060 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kristensen79

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte plus styring 7
« Dato: Jan 01, 2021, 08:58 »
Godt nytår. Startede nu ikke så godt. Min styring står og resseter med flg. Fejl tekst (se billede) please help? Det er koldt  :(

Mvh
René Kristensen


Offline FCBlistrup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte plus styring 7
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 09:09 »
Hej. Godt Nytår, jeg har fuldstændigt det samme problem også med den fejl kode som står på din skærm, det er da lidt mystisk.
Mvh Finn 

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte plus styring 7
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 09:37 »
Godt nytår. Startede nu ikke så godt. Min styring står og resseter med flg. Fejl tekst (se billede) please help? Det er koldt  :(

Mvh
René Kristensen



Hej René,
håber at du har løst problemet og hvis ikke så er der tråd fra BoinkUser/NBE du kan læse på følgende link: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
Ellers kan du jo gøre følgende:

Citér
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.

For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information

Godt og varmt Nytår  ;)
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html