Forfatter Emne: VVB - HJÆLP  (Læst 2301 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB - HJÆLP
« Dato: Dec 04, 2020, 16:26 »
Hvad hulen gør jeg?
Nu når det er koldt - min VVB står og laver varmt vand det meste af tiden - og så er der ingen varme på radiatorerne.
Omvendt - hvis jeg sætter timeren til VVB til off hele døgnet, så har vi ingen varmt vand.
Kan man ikke slå VVB helt fra her om vinteren, så man både har varmt vand og varme i huset samtidigt???????
Aner ikke lige hvad man skal gøre. VVB var noget VVS-manden blot installerede. Havde jeg vist det, så var det ikke blevet installeret.
Installationen hedder THISTED i stokercloud. Tror styringen hedder 9 eller 10 - i al fald ikke een, som længere bliver opdateret.
Troede det var den nyeste, da det blev installeret for 4 år siden pga nummeret.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2020, 16:29 af thisted »
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7576
  • Respekt optjent: +225/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2020, 17:32 »
Hvad hulen gør jeg?
Nu når det er koldt - min VVB står og laver varmt vand det meste af tiden - og så er der ingen varme på radiatorerne.
Omvendt - hvis jeg sætter timeren til VVB til off hele døgnet, så har vi ingen varmt vand.
Kan man ikke slå VVB helt fra her om vinteren, så man både har varmt vand og varme i huset samtidigt???????
Aner ikke lige hvad man skal gøre. VVB var noget VVS-manden blot installerede. Havde jeg vist det, så var det ikke blevet installeret.
Installationen hedder THISTED i stokercloud. Tror styringen hedder 9 eller 10 - i al fald ikke een, som længere bliver opdateret.
Troede det var den nyeste, da det blev installeret for 4 år siden pga nummeret.

Du skal nok have en 2 vejs ventil, og ikke en 3 vejs ventil.
3 vejs ventil kan anvendes som 2 vejs ventil hvis den ene udgang proppes af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2020, 18:18 »
Det kommer jo an på hvordan din rørføring er lavet om det kan sættes op så du får varme både i huset og vvb på samme tid.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1417
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2020, 19:55 »
Nu skriver du det blev installeret for 4 år siden.
Er problemet lige opstået? Eller har det været sådan før?

Det lyder som der er flere fejl.

Dels skal VVBèn jo ikke lave varmt vand hele tiden, men kun når der er behov. Det kan være at temperaturen står så højt den har svært ved at nå derop.

En kombination af 70 grader på kedlen og 55 på VVB plejer at være passende.

Hvis der er lavet VVB priotering er du sikkert "offer" for det jeg mener er helt tåbeligt ved at lave det med 3 vejs ventil.

Så slå den nemlig resten af huset fra når den skal lave varmt vand, men det er helt tosset. Så sker der jo netop
det du oplever.
Samtidig har de færreste VVBèr en varme flade der kan give mere end 4Kw så det gør det jo endnu mere hovede rystende når fyret kan lave 10Kw

Hvis problemet lige er opstået i forbindelse med ny VVB må du have fat i den kompetence der har skruet den op for det tyder på det er forkert.

Hvis den ikke er ny kan det være fordi at 3 vejs ventilen hænger, men imod det taler at du ikke har varmt vand hvis du sætter timeren til off.

Et forslag kunne være at se om du kan finde noget om VVB priotering og slå det fra.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2020, 22:35 »
Tak for svarene.
Der er ganske rigtigt 3 rør, der går på ventilen.
Vi har ikke observeret problemet før. Men det skal siges, at der kom en ny ventil på i foråret, hvor vi også havde problemet. Men så blev det jo sommer, og alting fungerede fint.
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1417
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2020, 05:50 »
Selv tak, læse mit afsnit om forskellen på 2 og 3 vejs ventil, der har du sikkert svaret.
Hvis det er en af de tavelige Kina modeller af 3 vejs ventiler går de i stykker, så opstår problemet.
Jeg har 2 Danfoss 3 vejs ventiler på mit varme system, men de koster en faktor 8 i forhold til Kina skrammel, men de virker og bliver ved.

Dog ville jeg aldrig sætte en sådan til VVB prio, igen, læs afsnit om hvorfor det er tosset da fyret har langt kræfter nok og det giver koldt hus.

Det kan laves for ikke at varme hus op sommeren, men her ville jeg lave det mekaniske haner i stedet, da funktionen jo også er om vinteren så, og igen, koldt hus.

Så jeg ville få det lavet om til 2 vejs, altså montere VVBèn helt som en radiator, og eft drøvle den lidt på spiralen. Så er problemerne 99,852% sikkert løst.

Jeg er i Fjerritslev imorgen, kontakt på PB hvis behov for yderligere uddybelse.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2020, 07:54 »
1000 tak for svaret. Det må være løsningen :) Mon ikke blot man så skal proppe det ene rør fra ventilen fra.
Og det er sikkert kina-modellen - kan ikke lige se noget på ventilen, ud over at den er orangefarvet :)
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7576
  • Respekt optjent: +225/-179
  • Montør NBE
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2020, 09:09 »
1000 tak for svaret. Det må være løsningen :) Mon ikke blot man så skal proppe det ene rør fra ventilen fra.
Og det er sikkert kina-modellen - kan ikke lige se noget på ventilen, ud over at den er orangefarvet :)

Her kan du se hvilke udgange på ventilen der er https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf

Så det er nok udgang B du skal have prop i  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1417
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2020, 09:12 »
1000 tak for svaret. Det må være løsningen :) Mon ikke blot man så skal proppe det ene rør fra ventilen fra.
Og det er sikkert kina-modellen - kan ikke lige se noget på ventilen, ud over at den er orangefarvet :)

Der skal nok proppes af, men det er ikke den færdige løsning. Der skal kobles lidt op på det tænker jeg.
En orange model kan meget vel være en billig KinaModel.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: VVB - HJÆLP
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2020, 12:59 »
Hæv dit kedel temperatur sætpunkt tillæg, under kedel- regulering vvb regulering fra 10 til 20 grader.

Hilsen Anders