Hej, har prøvet at definerer udgang, det ser også ud til at det sker, men der kommer ikke noget signal ud til ventilen. så tidligere på display at vvb var aktiv, men det kan jeg ikke få den til nu.
Prøv at måle på udgangen. Ikke med en prøvelampe eller andet tilfældigt, men med et instrument der måler V AC mellem N og Lx
Så kan du se om der kommer noget styrespænding til fidusen, hvis der gør er den sikkert brændt af. Hvis ikke er styringen sat forkert op, eller defekt.
Husk der er hysterese på så temperaturen i beholderen skal falde x antal grader under setpunkt for at tænde igen.
Er din 3 vejs ting en med "Fjeder retur" som falder tilbage når spændingen forsvinder? Eller er det en med en kugleventil der skal have signal på en eller flere ledninger for at køre frem og tilbage?
Jeg har 2 Danfoss 3 vejs siddende på mit anlæg, dog ikke til vvb prio. jeg jo slet ikke forstår. De skal have strøm hele tiden og signal på et ben for at køre, når signalet forsvinder køre den tilbage.
Så ventilerne er lidt forskellige i driftsform.