21
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: O2 korrektion og kompressortryk
« Nyeste indlæg af Hippopille Dato Mar 23, 2025, 12:50 »Er tallene ellers ok? eller er der noget der tyder på andet end det er blæseren det er galt med.
Lamda sonde kalibreret i fri luft, i total fri luft 20,9%, med "fri luft" gennem pillenedføringshul 20,6%.
Piller afvejet og blæser indstillet efter afvejningen.
Blæser ved 10% drift er 50
Resultat. Fyret har kørt gennem natten med O2 korrektion på omkring 2% -+
O2 i forbindelse med rens er stadig 15%
Aske med nogle ikke afbrændte pille, måske en rest fra tidligere, men ellers "musegrå"
Skorstensrøg er tydelig og mørk grå
Konklusion. VVS manden som skulle justere fyret og hans backup's forslag var helt forkert og pengene til hans besøg var spildt. Fyrets bruger vidste lang mere end specialisterne.
Jeg er ikke i mål, men godt på vej.
Kan du hjælpe mig lidt længere nu?