Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: chen4885 efter Maj 06, 2020, 07:53
-
Hej. Jeg har købt en brugt BS 1016. Pga. indretningen i fyrrummet, kommer kedlen til at stå lidt langt fra skorstenen. Dvs. jeg får et vandret røgrør på 80-90 cm. Røgrøret bliver isoleret. Der er trækstabilisator på røgrøret. Den murede skorsten har Isokern og jeg har aldrig haft tilbageslag af røg el.lign. i min gamle TB Mini. Vil det kunne lade sig gøre? Kan man risikere kondens i røgrøret? Vi bruger kun fyret om vinteren; om sommeren kører vi på solceller og elpatron. På forhånd tak.
-
Hej. Jeg har købt en brugt BS 1016. Pga. indretningen i fyrrummet, kommer kedlen til at stå lidt langt fra skorstenen. Dvs. jeg får et vandret røgrør på 80-90 cm. Røgrøret bliver isoleret. Der er trækstabilisator på røgrøret. Den murede skorsten har Isokern og jeg har aldrig haft tilbageslag af røg el.lign. i min gamle TB Mini. Vil det kunne lade sig gøre? Kan man risikere kondens i røgrøret? Vi bruger kun fyret om vinteren; om sommeren kører vi på solceller og elpatron. På forhånd tak.
Med isoleret røgrør burde det kunne fungere :)
Kedeltemperatur 70 grader - shunt 55 grader.
-
Hej. Jeg har købt en brugt BS 1016. Pga. indretningen i fyrrummet, kommer kedlen til at stå lidt langt fra skorstenen. Dvs. jeg får et vandret røgrør på 80-90 cm.
Jeg ville holde øje med aske i det vandrette rør. Jeg har ophobninger i murgennemføringen der netop også er forholdsvist langt.