Indlæg af: kirkholt efter Nov 10, 2009, 04:39
Hej

Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"

Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.

I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.

Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.

Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.

Hvad gør jeg nu  ???

mvh


Ole Kirkholt
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl"
Indlæg af: Jannich efter Nov 10, 2009, 05:43
Hej

Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"

Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.

I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.

Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.

Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.

Hvad gør jeg nu  ???

mvh


Ole Kirkholt

Hej
du går under temperatur alarmer og sætter max skakt temperatur til 60-65 grader
så skulle det gerne være løst
mvh Jannich
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl"
Indlæg af: kirkholt efter Nov 11, 2009, 07:42
Hej

Tak for hjælpen.

Jeg ændrede i går aftes max skakt temperatur fra 50 til 65 grader og fyret har kørt siden.
Det er en skam at den ikke kunne ændres fra stokerkontrol. Så var jeg ikke kommet hjem til et koldt hus.

Den aktuelle skakt-temperatur er 53 grader.

mvh

Ole Kirkholt
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 11, 2009, 08:19
Ifølge http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm), hvis man har svaret 'JA' på alle spørgsmålen:

Citér
Check om alarm grænsen for varm faldskakt er passende. Kan ses i udvidet menu under ”temp alarm”

OBS:

På Scotte før Version 6, kan dette kun sættes fra stoker kontrol

Så det må vel være et sted i Stoker kontrol...
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
Indlæg af: Paw efter Nov 11, 2009, 09:00
Hej alle, min skakt bliver max 30-32gr. Det passer næsten med den temp fyrrum har, så 53gr synes jeg lyder voldsomt. Hvorfor er skakttemp så høj, er det kedel der laver modtryk, eller er der ingen skorstenstræk ???
mvh paw
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
Indlæg af: John L efter Nov 11, 2009, 09:33

 Hej!

 Min skakt temp. ligger på 40-42gr. stiger så  langsomt til ca.50-55gr. på 10-12 dage, så er det tid til at rense herden.

vh.
John
Titel: Sv: Gentagne driftstop "varm snegl". LØST
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 11, 2009, 11:51
Som det ses af http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm), så har vind- og skorstensforhold noget at sige.