Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kirkholt efter Nov 10, 2009, 04:39
-
Hej
Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"
Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.
I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.
Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.
Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.
Hvad gør jeg nu ???
mvh
Ole Kirkholt
-
Hej
Efter at min nye woody har kørt fejlfrit siden jeg startede op for ca. 14 dage siden, har jeg de seneste dage haft flere driftstop med fejlmeldiingen "varm snegl"
Jeg antog at problemet skyldes det opsamlede smuld i sneglen, og tilføjede derfor ca 1 dl. olie i bunden af sneglen. Smuldet forsvandt næsten fra sneglen, men jeg fik driftstop alligevel.
I aftes tømte jeg silo og snegl, aftørrede sneglen indvendigt og påfyldte nye piller.
Alligevel var fyret stoppet igen efter et par timer.
Jeg har udelukkende fyret med 8mm Flexheat piller. Fyret er ikke justeret bortset fra pillemængden=1590 gram/6min.
Hvad gør jeg nu ???
mvh
Ole Kirkholt
Hej
du går under temperatur alarmer og sætter max skakt temperatur til 60-65 grader
så skulle det gerne være løst
mvh Jannich
-
Hej
Tak for hjælpen.
Jeg ændrede i går aftes max skakt temperatur fra 50 til 65 grader og fyret har kørt siden.
Det er en skam at den ikke kunne ændres fra stokerkontrol. Så var jeg ikke kommet hjem til et koldt hus.
Den aktuelle skakt-temperatur er 53 grader.
mvh
Ole Kirkholt
-
Ifølge http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm), hvis man har svaret 'JA' på alle spørgsmålen:
Check om alarm grænsen for varm faldskakt er passende. Kan ses i udvidet menu under ”temp alarm”
OBS:
På Scotte før Version 6, kan dette kun sættes fra stoker kontrol
Så det må vel være et sted i Stoker kontrol...
-
Hej alle, min skakt bliver max 30-32gr. Det passer næsten med den temp fyrrum har, så 53gr synes jeg lyder voldsomt. Hvorfor er skakttemp så høj, er det kedel der laver modtryk, eller er der ingen skorstenstræk ???
mvh paw
-
Hej!
Min skakt temp. ligger på 40-42gr. stiger så langsomt til ca.50-55gr. på 10-12 dage, så er det tid til at rense herden.
vh.
John
-
Som det ses af http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page689.htm), så har vind- og skorstensforhold noget at sige.