Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: JMB efter Okt 04, 2009, 18:01

Titel: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: JMB efter Okt 04, 2009, 18:01
Hej Jens

Har lige installeret version 1.80 passende til min nye Woody styring

Jeg bruger trådløs overførsel mellem fyr og PC (sæt købt hos NBE) og version 1.80 får mit trådløse com modem eller hvad man nu kalder sådanne "dimser" til at hænge.

Jeg kan se på aktivitetsdioderne TDX og RXD at er lige bliver udvekslet data, og så går det fast med TDX dioden lysende hele tiden, og i Stokerkontrol er alle dataene i fanen setup grå (inaktive) og jeg kan ikke ændre noget som helst.

/JMB

 
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 04, 2009, 19:20
Hej Jens

Har lige installeret version 1.80 passende til min nye Woody styring

Jeg bruger trådløs overførsel mellem fyr og PC (sæt købt hos NBE) og version 1.80 får mit trådløse com modem eller hvad man nu kalder sådanne "dimser" til at hænge.

Jeg kan se på aktivitetsdioderne TDX og RXD at er lige bliver udvekslet data, og så går det fast med TDX dioden lysende hele tiden, og i Stokerkontrol er alle dataene i fanen setup grå (inaktive) og jeg kan ikke ændre noget som helst.

/JMB

Hej Jesper

Prøv at gå ind i StokerKontrol og trykke Diverse->Nulstil chipversion. Luk StokerKontrol. Genstart begge trådløse enheder, start StokerKontrol og lad den søge efter porten.

Hvilken chip har du?

Mvh. Jens

Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: JMB efter Okt 04, 2009, 20:40
Hej Jens

Har lige installeret version 1.80 passende til min nye Woody styring

Jeg bruger trådløs overførsel mellem fyr og PC (sæt købt hos NBE) og version 1.80 får mit trådløse com modem eller hvad man nu kalder sådanne "dimser" til at hænge.

Jeg kan se på aktivitetsdioderne TDX og RXD at er lige bliver udvekslet data, og så går det fast med TDX dioden lysende hele tiden, og i Stokerkontrol er alle dataene i fanen setup grå (inaktive) og jeg kan ikke ændre noget som helst.

/JMB

Hej Jesper

Prøv at gå ind i StokerKontrol og trykke Diverse->Nulstil chipversion. Luk StokerKontrol. Genstart begge trådløse enheder, start StokerKontrol og lad den søge efter porten.

Hvilken chip har du?

Mvh. Jens



Hej Jens

Har lige prøvet ovenstående. Finder fint porten, men desværre med samme resustat. Enhederne når lige at udveksle data så fanen drift bliver udfyldt for så derefter at hænge at hænge.

Tager jeg så strømmen fra enheden og tilslutter den igen og samtidig hurtigt trykker på hent alle data kan jeg lige nå at få dem inden enheden hænger igen.

Har cipversion 6.03

/JMB

Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 05, 2009, 06:31
Har lige prøvet ovenstående. Finder fint porten, men desværre med samme resustat. Enhederne når lige at udveksle data så fanen drift bliver udfyldt for så derefter at hænge at hænge.

Tager jeg så strømmen fra enheden og tilslutter den igen og samtidig hurtigt trykker på hent alle data kan jeg lige nå at få dem inden enheden hænger igen.

Har cipversion 6.03

Ja det lyder mystisk, der skulle ikke være ændret noget som kan gøre det. Har du prøvet med den gamle version igen, hvad gør den? Der er ændret lidt i frekvensen vi sender data med, altså tiden mellem hver byte, det skulle helst ikke få enhederne til at gå ned, så er der noget andet galt.

Mvh. Jens
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: JMB efter Okt 05, 2009, 12:16
Har lige prøvet ovenstående. Finder fint porten, men desværre med samme resustat. Enhederne når lige at udveksle data så fanen drift bliver udfyldt for så derefter at hænge at hænge.

Tager jeg så strømmen fra enheden og tilslutter den igen og samtidig hurtigt trykker på hent alle data kan jeg lige nå at få dem inden enheden hænger igen.

Har cipversion 6.03

Ja det lyder mystisk, der skulle ikke være ændret noget som kan gøre det. Har du prøvet med den gamle version igen, hvad gør den? Der er ændret lidt i frekvensen vi sender data med, altså tiden mellem hver byte, det skulle helst ikke få enhederne til at gå ned, så er der noget andet galt.

Mvh. Jens

Har også prøver at skifte tilbage til v. 1.77 og så virker det fint igen

/JMB

Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 05, 2009, 16:21
Har lige prøvet ovenstående. Finder fint porten, men desværre med samme resustat. Enhederne når lige at udveksle data så fanen drift bliver udfyldt for så derefter at hænge at hænge.

Tager jeg så strømmen fra enheden og tilslutter den igen og samtidig hurtigt trykker på hent alle data kan jeg lige nå at få dem inden enheden hænger igen.

Har cipversion 6.03

Ja det lyder mystisk, der skulle ikke være ændret noget som kan gøre det. Har du prøvet med den gamle version igen, hvad gør den? Der er ændret lidt i frekvensen vi sender data med, altså tiden mellem hver byte, det skulle helst ikke få enhederne til at gå ned, så er der noget andet galt.

Mvh. Jens

Har også prøver at skifte tilbage til v. 1.77 og så virker det fint igen

/JMB

Send lige en mail til info@stokerkontrol.dk
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: jorn efter Okt 06, 2009, 15:41
Hej

Det må være sammefejl som hos mig måske - dvs. sommerdrift er sat til 0 gr.

jorn ;)
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 06, 2009, 16:55
Hej

Det må være sammefejl som hos mig måske - dvs. sommerdrift er sat til 0 gr.

jorn ;)

Hej Jorn

Nej, den fejl findes ikke i v1.80 så det er noget andet.

Mvh. Jens
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 06, 2009, 19:29
Vi har boret lidt i det - det er de trådløse enheder der går i baglås på et svar fra styringen.

Vil gerne høre fra andre som kører trådløs og Woody 6.

Mvh. Jens
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: Emiku efter Okt 29, 2009, 17:58
Tjek evt: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=895.0
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 29, 2009, 22:03
Tjek evt: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=895.0

Hej Emiku

Nej, det er to forskellige fejl.

1. Den der omtales i denne tråd får den ene trådløse enhed til at gå ned. Det er altså en fejl i en trådløs kommunikationsenhed, ikke i StokerKontrol ej heller i styringen... vi kigger lidt på om der er noget vi kan gøre for at omgå den.

2. Den tråd du henviser til får styringen til at genstarte og sende mærkelige værdier når der kommunikeres med den, det kan opleves fra 6.05 til 6.08 og en løsning skulle så vidt jeg er orienteret allerede være implementeret og bliver testet nu.

Mvh. Jens
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: Emiku efter Okt 30, 2009, 11:53
Hej Jens,

Jeg har oplevet flere gange at com signalet hænger 1-2 gange uden at styringen går kold, her hjælper det mig at tømme min serial buffer og prøve igen.

Det var rart at høre fra nogen som har noget viden om det, jeg er ved at blive helt dårlig over at fyret går ned flere gange om dagen.

- Emil
Titel: Sv: Version 1.80 hænger mit com modem
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 31, 2009, 10:19
Hej Jens,

Jeg har oplevet flere gange at com signalet hænger 1-2 gange uden at styringen går kold, her hjælper det mig at tømme min serial buffer og prøve igen.

Det var rart at høre fra nogen som har noget viden om det, jeg er ved at blive helt dårlig over at fyret går ned flere gange om dagen.

- Emil

Hej Emil

Bliv ikke dårlig... snart kører det klippe stabilt  :) Og som der tidligere er skrevet kan du afmontere pc'en mens du venter, så oplever du ikke disse pussigheder.

Mvh. Jens