Hej
Vi har varme på huset og har lagt mærke til, at pumpen ikke altid kører?
Den skal jo kører hele tiden (da vi ikke har lagt nogen periode ind med varme).
Er det en fejl i styringen?
-
Hej Y,
Jeg går ud fra at du har sat cirkulationspumpen til enten L5+N+PE eller L6+N+PE, er det korrekt ?
...og hvis ja, hvilken en af dem ?
Samtidig har du sikkert sat enten L5 eller L6 (den du har tilsluttet cirkulationspumpen til) til "PUMPE", er det korrekt ?
Du har sikkert også indstillet "PUMPE STOP" til en værdi, hvilken ?
...og lige til sidst, hvad er "KEDEL TEMPERATUR" sat til ?
Hilsen
Michael
Hej
Vi har varme på huset og har lagt mærke til, at pumpen ikke altid kører?
Den skal jo kører hele tiden (da vi ikke har lagt nogen periode ind med varme).
Er det en fejl i styringen?
-
Hej Michael
Så har jeg lidt tal/svar. ;D
Pumpe sidder på L5.
Pumpestop er sat til 50 grader.
Kedeltemperatur er sat til 64 grader.
Vi har haft 482 optændinger siden 6/8 - er det ikke let for MEGET??
Pausefyring - du siger man ikke skal bruge det?
Vi har brugt 13 Kg piller i snit om dagen for 170 Kvm - er det normalt?
Hilsen
Jesper
-
Hej Jesper,
482 optændinger siden 6/8 betyder 12-13 optændinger i døgnet, jo - det er for meget.
Uden at kende dit anlæg i detaljer, gætter jeg på at problemet ligger i at du næsten ikke har brug for varme, og at de mange opstarter er årsagen til dit "høje" forbrug.
I denne tid har de fleste kun brug for at opvarme det varme brugsvand, og det kan din styring sættes op til, sådan at fyret kun kører når VVB'en har brug for varme.
Vedr. pausefyring, så har du helt ret i at jeg anbefaler at man kører uden det.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Så har jeg lidt tal/svar. ;D
Pumpe sidder på L5.
Pumpestop er sat til 50 grader.
Kedeltemperatur er sat til 64 grader.
Vi har haft 482 optændinger siden 6/8 - er det ikke let for MEGET??
Pausefyring - du siger man ikke skal bruge det?
Vi har brugt 13 Kg piller i snit om dagen for 170 Kvm - er det normalt?
Hilsen
Jesper
-
Jeg har monteret pumpen på sammme måde L5 men den vil ikke stoppe når anlægget når under den temp der er defineret 48 grader. Spørgsmålet er om der kan monteres for meget, således at der opstår konflikter (har Flow måler, røg temp, retur temp monteret). Min styring har kørt fint men nu begynder uret at drille, det er sket efter monteringen af Flow og retur måler.
-
Hej EF,
Som jeg forstår det stopper pumpen når fyret stopper eller du er nået over det setpunkt du har sat, dvs. den stopper hvis vandet i anlæget bliver for varmt.
- Emil
-
Jeg har så misforstået det, jeg mente det skulle stoppe pumpen når temp kom under indstillet værdi, for ikke at køre unødvendigt. Samtidigt ville den ikke trække det varme vand ud af vvb
-
Hej EF,
Det var også min opfattelse men sådan virker min ikke, jeg har dog en 3-vejsventil på min VVB så det problem har jeg heldigvis ikke ;)
- Emil
-
Som jeg forstår det stopper pumpen når fyret stopper eller du er nået over det setpunkt du har sat, dvs. den stopper hvis vandet i anlæget bliver for varmt.
Nu har jeg godt nok afmonteret pumpestop for at få plads til zoneventil (= tre-vejs-ventil) til varmvandsbeholderen og kompressor rens; men jeg mener nu bestemt at min stoppede, når vandet blev for KOLDT (og fyret ikke var i status Drift).
Der kan selvfølgelig være forskelle på versioner...
Jeg var ikke helt tilfreds med pumpestop, da den ofte sendte forholdsvis kold gennem zoneventilen til varmvandsbeholderen...specielt når jeg stod og kiggede på den :)
I stedet købte jeg en drifttermostat (ala http://bioenergi.cubit.dk/product.asp?product=21 (http://bioenergi.cubit.dk/product.asp?product=21)), og nu kører pumpen kun, hvis vandet er over 53-54 grader