Hejsa derude
Der er opstået et problem her søndag morgen med mit vvb prioritering...
Kedlen laver fint varme og sender det ind til vvb men så stopper det ligesom her.. Jeg kan mærke på rørene at der kommer varmt vand ind men retur er totalt kold. Som om der er en slags prop i som blokere. Det resulterer så i at fyret hurtigt opnår max temperatur og lukker ned igen uden at have fyldt noget som helst i vvb...
Har nogen en løsning på det?? Har i flere år kørt som smurt og har intet ændret...
Mvh Ole
-
Hvis røret med det varme centralvarmevand fra fyret bliver varmt, er der en eller anden cirkulation gennem VVB'ens varmespiral, men det kan være at cirkulationen er for lille.
Typiske årsager til pludselig for lille cirkulation er luft i VVB-varmespiral kredsen, eller dårligt fungerende 3-vejs ventil.
Hvis vandet kun flyder langsomt gennem VVB'ens varmespiral, vil røret frem til VVB'en være varmt, men på grund af afkølingen i VVB'en vil returen fra VVB'en være meget kold.
Hilsen
Michael
Hejsa derude
Der er opstået et problem her søndag morgen med mit vvb prioritering...
Kedlen laver fint varme og sender det ind til vvb men så stopper det ligesom her.. Jeg kan mærke på rørene at der kommer varmt vand ind men retur er totalt kold. Som om der er en slags prop i som blokere. Det resulterer så i at fyret hurtigt opnår max temperatur og lukker ned igen uden at have fyldt noget som helst i vvb...
Har nogen en løsning på det?? Har i flere år kørt som smurt og har intet ændret...
Mvh Ole
-
Luft er et godt bud, prøv at slukke og tænde pumpe nogle gange, og se om det kommer med ud, måske er der en udluftningsmulighed på selve vvb. Har du noget hane/ventil værk der sidder inden eller efter vvb, så prøv at åbne og lukke dem nogle gange.
-
Jeg takker for input. Jeg prøvede lidt af hvert. Jeg kører med åbent system så luft burde vel ikke være det store problem.. Har en hane på bagsiden som jeg lod løbe lidt inden jeg efterfyldte systemet. Nu kører det igen og husfreden sænkede sig igen her op mod jul :) :)
God jul til alle
-
Åbent eller lukket system gør ingen forskel ;)
...luft er under alle omstændigheder et problem ;)
Hilsen
Michael
Jeg takker for input. Jeg prøvede lidt af hvert. Jeg kører med åbent system så luft burde vel ikke være det store problem.. Har en hane på bagsiden som jeg lod løbe lidt inden jeg efterfyldte systemet. Nu kører det igen og husfreden sænkede sig igen her op mod jul :) :)
God jul til alle