Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thode efter Okt 21, 2015, 20:47

Titel: vejrkompensering
Indlæg af: thode efter Okt 21, 2015, 20:47
Stod lige og kiggede lidt på denne i dag. Det ser ud til at ventilen bare står og kører op og ned hele tiden. I dag mellem 10% og 50% åben. Samtidig havde styringen en ønsket fremløbstemp. på 40 grader. Denne kørte også op og ned mellem 30 og 50 grader alt efter hvor meget ventilen var åben. Det ligner mest af alt en PI regulering med alt for stort P.

Er det bare sådan eller er det noget man kan stille på?
Titel: Sv: vejrkompensering
Indlæg af: MHES efter Okt 21, 2015, 21:23
Jeps, der er et parameter i vejrkompenserings opsætningen der hedder "P-led".
Den mindste værdi den kan stilles til er 0.1, hvilket faktisk kan være for meget.

Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.

Hilsen
Michael

Stod lige og kiggede lidt på denne i dag. Det ser ud til at ventilen bare står og kører op og ned hele tiden. I dag mellem 10% og 50% åben. Samtidig havde styringen en ønsket fremløbstemp. på 40 grader. Denne kørte også op og ned mellem 30 og 50 grader alt efter hvor meget ventilen var åben. Det ligner mest af alt en PI regulering med alt for stort P.

Er det bare sådan eller er det noget man kan stille på?
Titel: Sv: vejrkompensering
Indlæg af: thode efter Okt 21, 2015, 21:30
Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.


Så tidsintervallet mellem pulser er konstant. Hvis ventilen i dag med P=0,2 åbner fra 29% til 35% på en puls, så vil en ændring til P=0,1 gøre at den kun åbner fra 29% til 32%

Er det rigtigt forstået
Titel: Sv: vejrkompensering
Indlæg af: MHES efter Okt 22, 2015, 05:34
Jeps, det er rigtigt forstået, sådan rent funktionsmæssigt  ;)

Hilsen
Michael

Det er ikke en "rigtig" PI-regulator, men en "puls-bredde P-regulator" med fast tidsinterval, altså med jævne tidsmellemrum afgives en puls til åbne eller lukke hvor pulslængden afhænger af forskellen mellem setpunkt og aktuel temperatur x P-led.


Så tidsintervallet mellem pulser er konstant. Hvis ventilen i dag med P=0,2 åbner fra 29% til 35% på en puls, så vil en ændring til P=0,1 gøre at den kun åbner fra 29% til 32%

Er det rigtigt forstået
Titel: Sv: vejrkompensering
Indlæg af: thode efter Okt 22, 2015, 07:32
Tak for et, som altid, rigtig godt svar :-)