Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Søren Nord efter Sep 30, 2015, 16:23
-
Hej.
Ny herinde.
Har et problem, har købt en iltstyring til min kedel. en Black star/ Woody styringen kan ikke finde udvidelsesmodulet, har været inde og sige ja til teknik og ja til nyt modul, men når jeg forsøger at ville kalibrere skriver den at der ikke er forbindelse til modulet, måske mig som er en klovn til det :-)
-
Se efter om ledningerne i de rigtige klemmer.
Husk at aktivere udvidet setup.
-
Hej.
De sidder rigtigt. og er en 7 er' styringen, men den ville ikke kendes ved den, ved ikke lige hvad der sker, sonden bliver varm, men ingen kontakt, den ene ledning hedder s+ og den anden s -
-
Hmm, vi skal lige være enige om hvad det er du har ;)
Der findes et ilt-print og der findes et udvidelsesprint med bl.a. indgang til iltsensor.
Ilt-printet er den "gamle" måde at lave ilt-måling på og printet har 4 klemmer i hver side.
I den ene side er de mærket "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" og i den anden side er de mærket "+S" "-S" "L" "N"
Klemmerne "Sort" "Grå" "Hvid" "Hvid" er til iltsonden, klemmerne "L" "N" er til 230 VAC og klemmerne "+S" "-S" skal forbindes til de tilsvarende klemmer på v7 printet.
Ilt-printet skal ikke "erklæres" som udvidelses modul, men ilt-sonden skal blot kalibreres.
Udvidelsesprintet er er print på størrelse med selve v7 printet og det har ud over ilt-indgangen en hel del ekstra ind- og udgange.
Udvidelsesprintet skal have have 230 VAC på de første klemmer mærket "230 V" og derudover have forbindelse fra klemmerne "BUS" "Rx" "Tx" "GND" til v7-printets tilsvarende klemmer, sådan at "Rx" går til "Tx" og "Tx" går til "Rx" mens "GND" går til "GND".
Så skal ilt-sonden forbindes til udvidelsesprintets klemmer mærket "BLACK" "GRAY" "WHITE" "WHITE" og udvidelsesprintet skal "erklæres" som udvidelses modul.
Hilsen
Michael
Hej.
De sidder rigtigt. og er en 7 er' styringen, men den ville ikke kendes ved den, ved ikke lige hvad der sker, sonden bliver varm, men ingen kontakt, den ene ledning hedder s+ og den anden s -
-
Godmorgen.
Tak for svar, kan sgu' høre du ved hvad du roder med :) det er den første som du beskriver, min fejl må så være at jeg har "erklæret" det som du skriver, ville sige at jeg forbinder det sådan som beskrevet, og uden at tilføje modul blot sætter den til at kalibrere??
Hilsen Søren
-
Hej Søren,
Jeg har haft travlt hele dagen med at "håndtere" tyveri af min spritnye campingvogn (der findes nogle der ikke kender forskel på dit og mit), så jeg ser først dit indlæg nu.
Jeps, du skal blot montere det efter anvisningen (her er et link til NBE's beskrivelse http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20kontrol%20manual%20dk%20(1).pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20kontrol%20manual%20dk%20(1).pdf?viewer=true) ) og så lade iltsensoren varme op i 10-15 minutter i fri luft, hvorefter du laver en kalibrering.
Hilsen
Michael
Godmorgen.
Tak for svar, kan sgu' høre du ved hvad du roder med :) det er den første som du beskriver, min fejl må så være at jeg har "erklæret" det som du skriver, ville sige at jeg forbinder det sådan som beskrevet, og uden at tilføje modul blot sætter den til at kalibrere??
Hilsen Søren
-
Ja det er dejligt når der er nogle som ikke kender forskel på tingene :(
prøver at sætte den til når jeg kommer hjem, nok det som så var galt at jeg havde tilføjet et modul.. bliver spændende at prøve, tak for hjælpen indtil videre, vender tilbage senere.
Mvh Søren
-
Hej Søren,
Glad for at kunne hjælpe ;)
Også go' weekend til dig :D
Hilsen
Michael
Hej Michael
Rigtig mange tak for hjælpen, nu kører det bare, noget bedre (service) fra dig :) end derfra hvor jeg lige har købt kedlen, faktisk taget ingen hjælp at hente..
God weekend.
Hilsen Søren
-
Hej igen
Er der et bud på hvorfor den skriver at der ikke har været lys til fotocellen?
Mvh Søren
-
Hej igen
Er der et bud på hvorfor den skriver at der ikke har været lys til fotocellen?
Mvh Søren
Din min. effekt i menu snegl er for lille.
-
Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej? I autoberegning?
Søren
-
Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej? I autoberegning?
Søren
Du skal ikke justere mætningen, men der hvor der står Kw
Autoberegning skal stå på Auto.
-
Hej Søren,
Du skal ikke rette på parametrene i autoberegning, der skal den stå til "Ja".
Du skal gå ind i snegl menuen og stille "Ydelse ved 10 % effekt".
Jeg har her beskrevet benævnelsen via StokerCloud, da benævnelsen kan være forskellig fra version til version i selve styringen.
Altså, ind i StokerCloud, tryk på "knappen" til ekstern snegl, over i højre side og juster på det 5. parameter fra oven kaldet "Ydelse ved 10 % effekt".
Det bestemmer den minimale ydelse, ligesom "tomgangsskruen" på din gamle knallert ;)
Hilsen
Michael
Ok, men hvis jeg ændre de parametre retter den selv tilbage, men er måske uorden at rette fra ja til nej? I autoberegning?
Søren
-
Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren
-
Hmm, nu bor jeg jo på Sjælland ;)
Ok, ingen StokerCloud, så må jeg jo ned til min egen v7'er og se efter ;)
Du skal først ind i menuen "Udvidet setup" og sætte den til "Ja".
Derefter skal du ind i menuen "Snegle" og justere på den der hedde "Ydelse ved 10% effekt"
Hvis du ikke vælger udvidet setup kan du ikke se eller justere parametret.
Ok ?
Hilsen
Michael
Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren
-
Det hjalp ;) sat den en smule op, så er det jo bare at starte knallerten og køre en tur til Skibby 8)
Søren
-
Knallerten blev skiftet til en bil for mere end 35 år siden ;)
...men drenge glemmer jo ikke teknikken ;)
Efter at du har justeret "Ydelse ved 10%" bør du justere blæs min. og evt. blæs midt igen.
Hilsen
Michael
Det hjalp ;) sat den en smule op, så er det jo bare at starte knallerten og køre en tur til Skibby 8)
Søren
-
Ja man glemmer ikke lige alt det sjove :)
Havde en en hjemmelavet træpillebrænder på som jeg selv havde lavet, en kammerat havde bikset noget styring sammen, kørte med den en 15 år uden problemer, men sad på en gammel oliekedel med vandrette røgrør så skulle renses en gang om ugen >:( men er sgu' noget mere at stille på her :)
Er det noget du gør i??
Søren
-
Hej Søren,
Hvis du mener om jeg tager ud og justere træpillefyr, så er svaret nej ;)
...men du er velkommen til at læse mine fif og vejledninger på www.mhes.dk (http://www.mhes.dk) ;)
Hilsen
Michael
Ja man glemmer ikke lige alt det sjove :)
Havde en en hjemmelavet træpillebrænder på som jeg selv havde lavet, en kammerat havde bikset noget styring sammen, kørte med den en 15 år uden problemer, men sad på en gammel oliekedel med vandrette røgrør så skulle renses en gang om ugen >:( men er sgu' noget mere at stille på her :)
Er det noget du gør i??
Søren
-
Bare helt ok :) kan jo kun blive lidt klogere af det
Søren
-
Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren
Kig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
-
Hej Michael
Har skrevet efter et besøg til fyret, har et spørgsmål som måske er en selvfølge, røgstabilisator, er det et must?
Søren
-
Ja ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Har skrevet efter et besøg til fyret, har et spørgsmål som måske er en selvfølge, røgstabilisator, er det et must?
Søren
-
(http://s16.postimg.org/qex4n1mn5/41558_41619_TR_KSTABILISATOR.jpg) (http://postimage.org/)
Kan det på nogen som helst måde lade sig gøre at montere den her på andre måder end vandret? har problemer med rør og pumpe som sidder i vejen hvis den skal sidde vandret.
Søren
-
(http://s16.postimg.org/qex4n1mn5/41558_41619_TR_KSTABILISATOR.jpg) (http://postimage.org/)
Kan det på nogen som helst måde lade sig gøre at montere den her på andre måder end vandret? har problemer med rør og pumpe som sidder i vejen hvis den skal sidde vandret.
Søren
Kassen kan jo drejes i forhold til spjældet.
Så kassen kan monteres på lodret røgrør.
-
Har kun vandret rør ud af kedlen og til skorstenen, men må se hvad jeg så kan finde ud af.
Søren
-
Ok, kunne se da jeg fik den ud af kassen, var ikke klar over den sad løst på :-[ i øvrigt satte jeg et lille skot ca 50 mm foran iltsonden med den tanke at der ikke røg alt for meget lort og møg direkte i den, er det en dum ide'
Søren
-
Tja, dit skot kan i bedste fald vise sig at være unødvendigt og i værste fald genere din iltsondes måling ;)
Enhver obstruktion i en luftstrøm skaber potentielt to ting:
- Turbulens, som kan være ok hvis to luftstrømme skal blandes
- Stillestående luft, som forringer kvaliteten af målinger
Der er absolut ingen grund til et skot foran iltsonden, så væk med det ;)
Husk at iltsonden skal sidde så tæt på forbrændingen som muligt, gerne direkte i røgafgangsstudsen på kedlen, og at der er vigtigt at den sidder før trækstabilisatoren set fra fyret !!!
Hilsen
Michael
Ok, kunne se da jeg fik den ud af kassen, var ikke klar over den sad løst på :-[ i øvrigt satte jeg et lille skot ca 50 mm foran iltsonden med den tanke at der ikke røg alt for meget lort og møg direkte i den, er det en dum ide'
Søren
-
Den sidder nærmest klods op af afgangen :)
-
Hej igen.
Er der en "regel" for hvor mange gange at fyret stopper i løbet af dagen, er godt klar over at det har noget med forbruget at gøre, men bruger jo ikke så meget varme lige nu.
Søren
-
Hej Søren,
Kort og godt - nej ;)
Men hvis der er mere end 3-4 optændinger i døgnet ville jeg selv synes at det var for meget.
Hilsen
Michael
Hej igen.
Er der en "regel" for hvor mange gange at fyret stopper i løbet af dagen, er godt klar over at det har noget med forbruget at gøre, men bruger jo ikke så meget varme lige nu.
Søren
-
Tak for svar..
Men hvad gør jeg for at mindske de optændinger? Syntes det kører fint
Søren
-
Hej Søren,
Du kan jo bruge urstyringen til at begrænse kørslen til de tidspunkter hvor opvarmning er nødvendig.
Hilsen
Michael
Tak for svar..
Men hvad gør jeg for at mindske de optændinger? Syntes det kører fint
Søren