Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: silentmaker efter Feb 12, 2015, 21:42

Titel: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 12, 2015, 21:42
Jeg har købt et scotte blackstar 20kw
Hvor jeg laver varmt vand til en 4000l Hotpool
Jeg har føler på poolen, som så overtager vvben pladsen
Hvordan for jeg fyret til at kører 100% indtil at jeg når 35-40gr i poolen, har prøvet at sætte vvben til 40gr men så begynder fyret jo at drosle ned allerede nå poolen er 18-20gr?
Er jo ny i denne spændende verden.

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: michael f efter Feb 12, 2015, 21:59
Lidt flere oplysninger.
Hvilken styring ?
Er styringen på StokerCloud ?

Måske du kan stille PI tallene på vvb produktionen ?
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 12, 2015, 22:25
Det lyder ikke rigtigt, men det lader til at fyret ikke kan slippe af med varmen. Hvordan er det sluttet sammen og hvis det er en V7 eller V10 styring, hvad er "diff over" så sat til på det varme vand.
Jeg har købt et scotte blackstar 20kw
Hvor jeg laver varmt vand til en 4000l Hotpool
Jeg har føler på poolen, som så overtager vvben pladsen
Hvordan for jeg fyret til at kører 100% indtil at jeg når 35-40gr i poolen, har prøvet at sætte vvben til 40gr men så begynder fyret jo at drosle ned allerede nå poolen er 18-20gr?
Er jo ny i denne spændende verden.

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: SKM efter Feb 12, 2015, 22:30
Du skal nok have hævet kedeltemp under VVB-drift... Mener den standard er sat til 20grader over ønsket VVB-temp. Det vil sige at kedlen kun bliver holdt på 55 grader hvis du har ønsket vvb-temp på 35grader. Hæv kedeltemp under vvb-drift til max, så får systemet lettere ved at aflevere varmen til vandet, og din kedel vil blive længere i det høje effektområde.

Det er muligt at stille på min og max effekt for vvb-drift. Du kan stille dem begge på 100%, så er du sikker på at den kører 100% så længe den er i vvn-drift. Det givet dog nok nogen andre udfordringer...

Jeg går ud fra at fyret justerer ned i effekt fordi varmeapparstet i poolen ikke kan aftage den fulde effekt... Det er der reelt 3 måder at forbedre på: Højere kedeltemp, større flow på vandet og større varmeapparat
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 03:28
Min styring er V6.79 og vandet kører igennem en rørveksler.
Hvor ændre jeg disse indstillinger, pi ved vvb drift?
Og fyret må da kunne kører efter sensor i poolen.
Kan det værer sensoren skal monteres et andet sted istedet for vvb

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 13, 2015, 05:43
Hej Allan,

Du skal læse hvad de andre skriver  ;)
Uanset hvor du sætter føleren, så vil det hele afhænge af hvor meget varme poolen aftager.

Hvis du f.eks. sender 60oC vand ud til poolen med en kapacitet på 1000 l/h og får det retur med en temperatur på 55oC, så aftager poolen 5,8 kW.
Lader du så fyret producere mere effekt end 5,8 kW, så fortsætter temperaturen i kedlen bare med at stige indtil den bliver for høj.

Løsningen hvis du vil have processen til at gå hurtigere, og dermed fyret til at køre med højere effekt, er at få poolen til at aftage mere varme.
For at få poolen til at aftage mere varme skal du ændre på "varmelegemet" i poolen, altså rørveksleren.

Hvis problemet var at fyret ikke kunne komme op i temperatur, ville det være fyret du skulle "pille med", men her er det altså varmeaftageren der sætter grænsen.

Hilsen
Michael


Min styring er V6.79 og vandet kører igennem en rørveksler.
Hvor ændre jeg disse indstillinger, pi ved vvb drift?
Og fyret må da kunne kører efter sensor i poolen.
Kan det værer sensoren skal monteres et andet sted istedet for vvb

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 07:53
Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: michael f efter Feb 13, 2015, 08:02
Hvilke tal har du i menu vvb ?
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 09:25
Hvis du mener i autoberegneren så står vvb til 100%
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: michael f efter Feb 13, 2015, 11:25
Kan styringen komme på nettet ?
Så er det nemmere at se om noget kan rettes til.
Ellers må du liste alle indstillinger op.
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 13, 2015, 11:38
De udtalelser giver ikke helt mening, nemlig at kedlen bliver 70gr når veksleren kan trække den i knæ. Så burde den jo ikke nå op i temperatur.

Men at du sætter kedeltemperatur til 80 hjælper ikke, denne bliver sænket ved VVB til 60, da jeg mener at 6.79 versionen, har en fast indstilling på VVB drift, som hedder VVB + 20 grader.

Så bedste løsning er nok at købe en ny styring (V7 eller V10) , hvor du kan stille denne temperatur højere, eller en flowstyring bag veksleren, som styrer temperaturen i Pool'en.
(feks. Danfoss RAV8 + RAVK føler). Så skal fyret bare styre kedel temperaturen og ikke tænke på poolen.

Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 13, 2015, 14:58
Hej,

Nej, den skal ikke nødvendigvis køre 100% indtil den er tæt på 40oC  ;)
...det kommer helt an på PI-parametrene, tiden fyret har "knoklet" og den aktuelle temperatur  ;)

Hilsen
Michael

Jeg kan nemt få fyret i knæ med min veksler, men jeg syntes bare at nå jeg har sat vvb til 40gr og den kun er 18gr så burde den da kører 100% ind til man er tæt på de 40gr.
Jeg har sat fyret til at kører 80gr i veksleren da den bedst kan aftage varme ved den temp.
Problemet er at fyret drosler ned tidligt hvor kedlen måske kun har nået 70gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 15:48
Tak for indput
Jeg har flyttet sensoren til t5 så kører fyret 100% frem til 40gr og slukker så
Da jeg har 4000L vand med god isolering så går der ca 1-1.5 dag før den falder de 5 gr jeg har sat i diff.
Nu prøver dette

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 13, 2015, 19:43
Øh, der røg jeg sgu' lige af  ???
T5 er en temperaturindgang til udetemperatur måling, men fyret kører vel efter T1 som er kedeltemperaturen, ellers kan du noget andet end os andre  ;)

Hilsen
Michael

Tak for indput
Jeg har flyttet sensoren til t5 så kører fyret 100% frem til 40gr og slukker så
Da jeg har 4000L vand med god isolering så går der ca 1-1.5 dag før den falder de 5 gr jeg har sat i diff.
Nu prøver dette

Mvh Allan
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 20:04
Det kan godt være, men det virker nu på t5
Men hvis man kan justerer sig ud af problemet på t4 så kom bare med indput
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 13, 2015, 20:07
Har snakket med NBE og de sagde at jeg kunne bruge t5 men så slukker fyret nå den rammer de 40gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 14, 2015, 08:14
Hej,

Lad os lige slå fast efter hvilken temperatur indgang fyret regulerer drifteffekten  ;)
...og hvad de andre temperatur indgange kan bruges til.

T1 er kedel temperatur
T4 er VVB temperatur
T5 er Ude temperatur

Fyret har en "Ønsket kedel temperatur" og det er altid den temperatur der reguleres efter.
Den "Ønskede kedel temperatur" manipuleres (justeres) ved VVB-drift, sådan at "Ønsket kedel temperatur" bliver "Ønsket VVB temperatur" + "Tillæg ved VVB-drift".
I nogle styrings versioner er "Tillæg ved VVB-drift" en fast temperatur (f.eks. 20oC) i nyere versioner er det et justerbart parameter.
Den "Ønskede kedel temperatur" kan også manipuleres (justeres) af "Vejrkompensering", hvor den justeres udfra "Ude temperatur" (T5) og de angivne kurver i "Vejrkompensering".
"Ude temperatur" kan også bruges til at angive en temperatur hvor fyret skal stoppe med at lave varme til huset.

Altså: Fyret vil altid regulere efter "Ønsket kedel temperatur" (T1) og aldrig efter f.eks. "VVB temperatur" (T4) eller "Udetemperatur (T5).
Man kan bruge "VVB temperatur" til at overskrive "Ønsket kedel temperatur" (setpunktet) med en anden værdi, men aldrig bruge andre temperaturer end (Kedel temperatur" (T1) som den aktuelle temperatur.

Så når du bliver fortalt at du kan bruge "VVB temperatur" (T4) eller "Ude temperatur" (T5), så er det ikke forkert, det kan bare ikke bruges som den aktuelle temperatur i styringen, men udelukkende som den ønskede.

Eksempel med "VVB temperatur" (T4):
Din pool er 30oC varm
"VVB setpunkt" er 40oC
"Difference under VVB" er 10oC
"Tillæg ved VVB-drift" er 20oC
Resultatet er at dit fyr vil gå i VVB-drift da "Ønsket VVB temperatur" - "Difference under VVB" netop trigger dette.
Uanset hvilken "Ønsket kedel temperatur" du normalt har, så vil den nu blive "VVB setpunkt" + "Tillæg ved VVB-drift", altså i dette tilfælde 40 + 20 = 60oC.
Fyret vil nu regulere op/ned i effekt så kedlen bliver holdt på de 60oC, fuldstændig ligegyldigt hvor kold/varm din pool så ellers er.
Når poolen opnår sin ønskede temperatur, vil fyret gå tilbage til sin oprindelige "Ønsket kedel temperatur" og styre effekten op/ned så kedlen bliver holdt på denne temperatur.

Eksempel med "Ude temperatur" (T5):
"Ønsket kedel temperatur" er 65oC
"Stop ude temperatur" er 40oC
"Difference under stop ude temeratur" er 5oC
Fyret vil regulere effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer op på "Stop ude temperatur" (40oC) stopper fyret.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer ned under "Stop ude temperatur" - "Difference under stop ude temeratur" (40 - 5 = 35oC), starter fyret igen og regulerer effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.

Håber at ovenstående giver lidt "opklaring" over hvorfor du ikke får fyret til at regulere efter den aktuelle temperatur i poolen, uanset hvilken indgang du sætter temperaturføleren fra poolen til  ;)

Den eneste måde du kan regulere efter temperaturen i poolen er hvis du sætter temperaturføleren fra poolen til temperaturindgangen "Kedel temperatur" (T1)
MEN DET ER ABSOLUT IKKE I ORDEN !!!
...du vil risikere at fyret kommer op at koge fordi den energi der frembringes i kedlen ikke kan aftages af poolen.

Hilsen
Michael



Har snakket med NBE og de sagde at jeg kunne bruge t5 men så slukker fyret nå den rammer de 40gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 14, 2015, 09:42
I forlængelse af mit forrige indlæg...

Når du nu har 4000 l vand der skal varmes op til 40oC og en 20 kW brænder, så skulle det vel kunne lade sig gøre at køre fyret på 100%  ;)

Jeps, men der er lige et par forudsætninger der skal opfyldes.

Hvis vi siger at fyret kører 100% og dermed producerer 20 kW, så skal varmen jo overføres til poolen.
Her er der lige et par begrænsninger i kredsløbet:
 - Kapacitet i rørsystem og pumpe mellem kedel og varmeveksler (rørveksler)
 - Kapacitet i varmeveksler
 - Kapacitet i rørsystem og pumpe mellem varmeveksler og pool

For at kunne overføre 20 kW med en fremløbs temperatur på 60oC og en retur på 50oC (som jo nok er der den lander sidst i opvarmningsforløbet), kræves en vandmængde på ca. 1.720 l/t.
Pumpen og rørsystemet mellem kedel og varmeveksler skal altså kunne klare mindst 1.720 l/t.
Varmeveksleren skal kunne overføre 20 kW ved en indgangs temperatur på 60oC på primærsiden og en indgangs temperatur på 40oC på sekundær siden.
På pool-siden af varmeveksleren skal pumpekapaciteten regnes på de aktuelle værdier i temperaturen her, og med en effektivitet på 90% i varmeveksleren vil behovet være omkring 1250 l/t.

Hilsen
Michael



Hej,

Lad os lige slå fast efter hvilken temperatur indgang fyret regulerer drifteffekten  ;)
...og hvad de andre temperatur indgange kan bruges til.

T1 er kedel temperatur
T4 er VVB temperatur
T5 er Ude temperatur

Fyret har en "Ønsket kedel temperatur" og det er altid den temperatur der reguleres efter.
Den "Ønskede kedel temperatur" manipuleres (justeres) ved VVB-drift, sådan at "Ønsket kedel temperatur" bliver "Ønsket VVB temperatur" + "Tillæg ved VVB-drift".
I nogle styrings versioner er "Tillæg ved VVB-drift" en fast temperatur (f.eks. 20oC) i nyere versioner er det et justerbart parameter.
Den "Ønskede kedel temperatur" kan også manipuleres (justeres) af "Vejrkompensering", hvor den justeres udfra "Ude temperatur" (T5) og de angivne kurver i "Vejrkompensering".
"Ude temperatur" kan også bruges til at angive en temperatur hvor fyret skal stoppe med at lave varme til huset.

Altså: Fyret vil altid regulere efter "Ønsket kedel temperatur" (T1) og aldrig efter f.eks. "VVB temperatur" (T4) eller "Udetemperatur (T5).
Man kan bruge "VVB temperatur" til at overskrive "Ønsket kedel temperatur" (setpunktet) med en anden værdi, men aldrig bruge andre temperaturer end (Kedel temperatur" (T1) som den aktuelle temperatur.

Så når du bliver fortalt at du kan bruge "VVB temperatur" (T4) eller "Ude temperatur" (T5), så er det ikke forkert, det kan bare ikke bruges som den aktuelle temperatur i styringen, men udelukkende som den ønskede.

Eksempel med "VVB temperatur" (T4):
Din pool er 30oC varm
"VVB setpunkt" er 40oC
"Difference under VVB" er 10oC
"Tillæg ved VVB-drift" er 20oC
Resultatet er at dit fyr vil gå i VVB-drift da "Ønsket VVB temperatur" - "Difference under VVB" netop trigger dette.
Uanset hvilken "Ønsket kedel temperatur" du normalt har, så vil den nu blive "VVB setpunkt" + "Tillæg ved VVB-drift", altså i dette tilfælde 40 + 20 = 60oC.
Fyret vil nu regulere op/ned i effekt så kedlen bliver holdt på de 60oC, fuldstændig ligegyldigt hvor kold/varm din pool så ellers er.
Når poolen opnår sin ønskede temperatur, vil fyret gå tilbage til sin oprindelige "Ønsket kedel temperatur" og styre effekten op/ned så kedlen bliver holdt på denne temperatur.

Eksempel med "Ude temperatur" (T5):
"Ønsket kedel temperatur" er 65oC
"Stop ude temperatur" er 40oC
"Difference under stop ude temeratur" er 5oC
Fyret vil regulere effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer op på "Stop ude temperatur" (40oC) stopper fyret.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer ned under "Stop ude temperatur" - "Difference under stop ude temeratur" (40 - 5 = 35oC), starter fyret igen og regulerer effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.

Håber at ovenstående giver lidt "opklaring" over hvorfor du ikke får fyret til at regulere efter den aktuelle temperatur i poolen, uanset hvilken indgang du sætter temperaturføleren fra poolen til  ;)

Den eneste måde du kan regulere efter temperaturen i poolen er hvis du sætter temperaturføleren fra poolen til temperaturindgangen "Kedel temperatur" (T1)
MEN DET ER ABSOLUT IKKE I ORDEN !!!
...du vil risikere at fyret kommer op at koge fordi den energi der frembringes i kedlen ikke kan aftages af poolen.

Hilsen
Michael



Har snakket med NBE og de sagde at jeg kunne bruge t5 men så slukker fyret nå den rammer de 40gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 14, 2015, 10:07
Hej Michael

Jeg tror bare at han har sat kedeltemp til 80gr og så tænd sluk for kedel på udetemp 40gr og 5 under i diff.

Så kører fyret tænd sluk på udetemp. og regulere efter kedeltemp på 80 grader. Og med mindst 40 grader i diff på kedel og pool, kan det nok godt lade sig gøre og ellers regulerer fyret jo bare ned til sidst.

I forlængelse af mit forrige indlæg...

Når du nu har 4000 l vand der skal varmes op til 40oC og en 20 kW brænder, så skulle det vel kunne lade sig gøre at køre fyret på 100%  ;)

Jeps, men der er lige et par forudsætninger der skal opfyldes.

Hvis vi siger at fyret kører 100% og dermed producerer 20 kW, så skal varmen jo overføres til poolen.
Her er der lige et par begrænsninger i kredsløbet:
 - Kapacitet i rørsystem og pumpe mellem kedel og varmeveksler (rørveksler)
 - Kapacitet i varmeveksler
 - Kapacitet i rørsystem og pumpe mellem varmeveksler og pool

For at kunne overføre 20 kW med en fremløbs temperatur på 60oC og en retur på 50oC (som jo nok er der den lander sidst i opvarmningsforløbet), kræves en vandmængde på ca. 1.720 l/t.
Pumpen og rørsystemet mellem kedel og varmeveksler skal altså kunne klare mindst 1.720 l/t.
Varmeveksleren skal kunne overføre 20 kW ved en indgangs temperatur på 60oC på primærsiden og en indgangs temperatur på 40oC på sekundær siden.
På pool-siden af varmeveksleren skal pumpekapaciteten regnes på de aktuelle værdier i temperaturen her, og med en effektivitet på 90% i varmeveksleren vil behovet være omkring 1250 l/t.

Hilsen
Michael



Hej,

Lad os lige slå fast efter hvilken temperatur indgang fyret regulerer drifteffekten  ;)
...og hvad de andre temperatur indgange kan bruges til.

T1 er kedel temperatur
T4 er VVB temperatur
T5 er Ude temperatur

Fyret har en "Ønsket kedel temperatur" og det er altid den temperatur der reguleres efter.
Den "Ønskede kedel temperatur" manipuleres (justeres) ved VVB-drift, sådan at "Ønsket kedel temperatur" bliver "Ønsket VVB temperatur" + "Tillæg ved VVB-drift".
I nogle styrings versioner er "Tillæg ved VVB-drift" en fast temperatur (f.eks. 20oC) i nyere versioner er det et justerbart parameter.
Den "Ønskede kedel temperatur" kan også manipuleres (justeres) af "Vejrkompensering", hvor den justeres udfra "Ude temperatur" (T5) og de angivne kurver i "Vejrkompensering".
"Ude temperatur" kan også bruges til at angive en temperatur hvor fyret skal stoppe med at lave varme til huset.

Altså: Fyret vil altid regulere efter "Ønsket kedel temperatur" (T1) og aldrig efter f.eks. "VVB temperatur" (T4) eller "Udetemperatur (T5).
Man kan bruge "VVB temperatur" til at overskrive "Ønsket kedel temperatur" (setpunktet) med en anden værdi, men aldrig bruge andre temperaturer end (Kedel temperatur" (T1) som den aktuelle temperatur.

Så når du bliver fortalt at du kan bruge "VVB temperatur" (T4) eller "Ude temperatur" (T5), så er det ikke forkert, det kan bare ikke bruges som den aktuelle temperatur i styringen, men udelukkende som den ønskede.

Eksempel med "VVB temperatur" (T4):
Din pool er 30oC varm
"VVB setpunkt" er 40oC
"Difference under VVB" er 10oC
"Tillæg ved VVB-drift" er 20oC
Resultatet er at dit fyr vil gå i VVB-drift da "Ønsket VVB temperatur" - "Difference under VVB" netop trigger dette.
Uanset hvilken "Ønsket kedel temperatur" du normalt har, så vil den nu blive "VVB setpunkt" + "Tillæg ved VVB-drift", altså i dette tilfælde 40 + 20 = 60oC.
Fyret vil nu regulere op/ned i effekt så kedlen bliver holdt på de 60oC, fuldstændig ligegyldigt hvor kold/varm din pool så ellers er.
Når poolen opnår sin ønskede temperatur, vil fyret gå tilbage til sin oprindelige "Ønsket kedel temperatur" og styre effekten op/ned så kedlen bliver holdt på denne temperatur.

Eksempel med "Ude temperatur" (T5):
"Ønsket kedel temperatur" er 65oC
"Stop ude temperatur" er 40oC
"Difference under stop ude temeratur" er 5oC
Fyret vil regulere effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer op på "Stop ude temperatur" (40oC) stopper fyret.
Når "Ude temperatur" (T5) (det som jo rent faktisk er temperaturen i poolen) kommer ned under "Stop ude temperatur" - "Difference under stop ude temeratur" (40 - 5 = 35oC), starter fyret igen og regulerer effekten op/ned for at holde "Kedel temperaturen (T1) på "Ønsket kedel temperatur", uanset hvor kold/varm din pool er.

Håber at ovenstående giver lidt "opklaring" over hvorfor du ikke får fyret til at regulere efter den aktuelle temperatur i poolen, uanset hvilken indgang du sætter temperaturføleren fra poolen til  ;)

Den eneste måde du kan regulere efter temperaturen i poolen er hvis du sætter temperaturføleren fra poolen til temperaturindgangen "Kedel temperatur" (T1)
MEN DET ER ABSOLUT IKKE I ORDEN !!!
...du vil risikere at fyret kommer op at koge fordi den energi der frembringes i kedlen ikke kan aftages af poolen.

Hilsen
Michael



Har snakket med NBE og de sagde at jeg kunne bruge t5 men så slukker fyret nå den rammer de 40gr
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: MHES efter Feb 14, 2015, 15:34
Jeps, mine indlæg gik mest på at klarlægge at det ikke er muligt at styre efter andet end T1 (Kedel temperatur) da man godt kunne misforstå indlæggene i retning af at man kan styre efter T4 eller T5.

Løsningen med at hæve kedeltemperaturen er helt fin, for det hæver jo varmevekslerens kapacitet  ;)
Jo større forskel mellem indgangstemperatur på primær siden og sekundær siden af varmeveksler, jo større "koblingskapacitet" vil varmeveksleren have.
Jo større "koblingskapacitet" varmeveksleren har, jo større tilført effekt kan den håndtere og dermed jo større effekt kan fyret køre med.

Det er helt i tråd med det jeg har beskrevet  ;)

Det er bare stadig sådan at fyret regulerer efter den aktuelle temperatur i kedlen og ikke den aktuelle temperatur i poolen  :)

Hilsen
Michael


Hej Michael

Jeg tror bare at han har sat kedeltemp til 80gr og så tænd sluk for kedel på udetemp 40gr og 5 under i diff.

Så kører fyret tænd sluk på udetemp. og regulere efter kedeltemp på 80 grader. Og med mindst 40 grader i diff på kedel og pool, kan det nok godt lade sig gøre og ellers regulerer fyret jo bare ned til sidst.
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 14, 2015, 21:40
Tak for det super beskrevet indlæg ^-^
Det virker faktisk for mig at bruge t5 som sensor i poolen, jeg har en rørveksler som skulle kunne aftage ca 69kw, men det gør den ikke >:(
Når jeg kører alt prima varmen i den,så kommer fyret ikke over 50gr selv om den kører 100%, derfor har jeg shunt på så kedel temp kommer op på de 80-90 gr.
Min pool pumper og sandfilter er beregnet til en pool på 55000L vand, så poolpumpen leverer ca 280L i min ::)på sekunder siden.
men det kunne jo være super at få fyret til at kører på t4 som er vvben så den kunne drosle ned og måske kører10-20% istedet for at slukke helt.
Dette er ikke et problem da poolen er super isoleret, så der går nok 1 til 2 dage før poolen er faldet de 5 gr i diff.

Mvh Allan
p.s. Tak for at så mange vil hjælpe med diverse problemer med i dette sjove projekt. 
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 14, 2015, 21:44
Her er poolen :)
Home made
(http://s3.postimg.org/lobguhenz/hdf9c495.jpg) (http://postimg.org/image/lobguhenz/)
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 14, 2015, 21:52
Her er poolen :)
Home made
(http://s3.postimg.org/lobguhenz/hdf9c495.jpg) (http://postimg.org/image/lobguhenz/)

Det ser fint ud , hvor er pladsen til de kolde øl  ^-^
Titel: Sv: Hvad skal jeg juster
Indlæg af: silentmaker efter Feb 14, 2015, 22:13
Masser af plads til blåthor ved dækket,og ved fyret ;D