Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: thode efter Jan 02, 2015, 13:39

Titel: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 13:39
Hej Alle

Har brug for lidt hurtig hjælp. Skal nemlig på ferie i morgen tidlig og der kommer nogle venner og bor i huset i den uge. De har ingen viden eller lyst til at rode med fyr i den uge, så det skal bare spille.

Der kommer røg tilbage i siloen, så fyrrummet er helt røget til. Stoppede straks fyret og lavede en komplet rengøring. Det har dog ikke hjulpet :-(

Tænker om det måske kan være blæsevejret? Har kun haft fyret i to måneder, så har ikke prøvet et længerevarende blæsevejr før. Da jeg havde fyret åbent til rensning, stod der sod op i hele rummet når der kom et vindpust udenfor. Så der er helt sikkert gennemgang på en eller anden facon

En anden ting. Ville tjekke for sod i røgrøret.. men hvordan faen kommer i til at kigge derind? synes ikke lige der er nogle åbenlyse muligheder.

Mvh Dennis
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2015, 13:53
Hej Dennis,

Det lyder ikke godt  ???
Noget tyder på at dine skorstensforhold ikke er optimale, fet bør i hvert tilfælde ikke kunne blæse baglæns i skorstenen.
Der skal være en renseklap på dit røgrør, sådan at man (skorstensfejeren) kan komme til at rense det.

Nu skriver du ikke noget om hvem der har installeret fyret, dig selv eller en installatør, men meget tyder på at der er noget der skal gåes efter.
Har du fået installationen godkend af din skorstensfejer ?
Du burde kunne få gode råd af ham omkring skorstensforhold.

Hilsen
Michael


Hej Alle

Har brug for lidt hurtig hjælp. Skal nemlig på ferie i morgen tidlig og der kommer nogle venner og bor i huset i den uge. De har ingen viden eller lyst til at rode med fyr i den uge, så det skal bare spille.

Der kommer røg tilbage i siloen, så fyrrummet er helt røget til. Stoppede straks fyret og lavede en komplet rengøring. Det har dog ikke hjulpet :-(

Tænker om det måske kan være blæsevejret? Har kun haft fyret i to måneder, så har ikke prøvet et længerevarende blæsevejr før. Da jeg havde fyret åbent til rensning, stod der sod op i hele rummet når der kom et vindpust udenfor. Så der er helt sikkert gennemgang på en eller anden facon

En anden ting. Ville tjekke for sod i røgrøret.. men hvordan faen kommer i til at kigge derind? synes ikke lige der er nogle åbenlyse muligheder.

Mvh Dennis
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Ole S efter Jan 02, 2015, 13:59
Hej Dennis
Ja det kan sagtens være blæsevejret der får den til at puste baglæns, det er ikke super godt.
Prøv lige at stikke et spejl ind igennem renselemmen i bunden af skorstenen, og kig om der er frit hele vejen op. Og Ja du skal også tjekke dit røgrør enten igennem renseklap eller trækstabilisator, hvis du har en sådan.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 14:20
Edit: ARGH... kan ikke få lov til at uploade billeder :-(((

Kan ikke lige lure hvilken vej jeg skal komme ind i renserøret. Vedlægger et billede

Hele molevitten inkl skorsten er opsat af installatør. Jeg har dog desværre ikke fået et godkendt af skorstensfejeren endnu (selv om jeg godt ved den ikke er helt god :-(   )
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Kkrm efter Jan 02, 2015, 14:28
Hej Dennis
Har selv haft problemer med det. Det hjalp at skorstenen blev forlænget med en meter så den stikker mere over rygningen....
I dag har jeg dog også haft problemer med røg- trods længere rør og trækstabilisator..

Så måske det bedres når vinden er væk :)

Mvh. Karsten
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 14:37
Ikke lige sikker på jeg kan finde nogen renseklap. Men igennem trækstabilisatoren? Der er kun et hul på et par centimeter? kan ikke se noget den vej, men er ikke sikker på at jeg ser det korrekte billede

Hej Dennis
Ja det kan sagtens være blæsevejret der får den til at puste baglæns, det er ikke super godt.
Prøv lige at stikke et spejl ind igennem renselemmen i bunden af skorstenen, og kig om der er frit hele vejen op. Og Ja du skal også tjekke dit røgrør enten igennem renseklap eller trækstabilisator, hvis du har en sådan.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 14:45
(http://i60.tinypic.com/20t57rb.jpg)
(http://i59.tinypic.com/mr32h5.jpg)
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Ole S efter Jan 02, 2015, 14:51
Kan du ikke bare skubbe klappen op så den åbner i vandret stilling, så burde du kunne se lige ind i røgrøret.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 15:09
jo det kan jeg godt. Synes bare hullet er så lille at man hverken se noget eller rengøre noget.

(http://i57.tinypic.com/x58uux.jpg)

Kan du ikke bare skubbe klappen op så den åbner i vandret stilling, så burde du kunne se lige ind i røgrøret.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: hschack efter Jan 02, 2015, 15:50
Hej
Det er ikke meget hul der er blevet til bag den trækstabilisator (= det skal laves større)
Jeg kan se at du har iltstyring på måske den har fået lavet en for fed blanding
Prøv at stille den på VIS
Lav en afvejning samt justere flamme på lav midt høj
Og se hvordan ilt tal ligger i forhold under ilt styring
Husk god tålmodighed

Hvordan er din røggas temp er styring på nettet ?
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 02, 2015, 16:55
Hullet i mit røgrør hvor trækstabilisatoren sidder, er af næsten samme størrelse som min trækstabilisator. En anden ting der springer i øjnene, synes trækstabilisatoren sidder ret tæt på kedlen. Da jeg fik mit anlæg installeret skulle der min. være 30cm fri røgrør mellem kedel og trækstabilisator, for at undgå turbulens. Men om en trækstabilisator kan hindre røgnedslag i skorstenen tror jeg nu ikke. Jeg tænker om mon der er blæs nok på anlægget?  :)

/Frank

PS.
Hovsa, det ser ud som om der også er et hul i skorstenen oven over røgrøret, eller snyder billedet.!
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2015, 17:51
Hej,

Jeg kan godt forstå at installatøren kun har lavet et lille hul i røgrøret til trækstabilosatoren, for den er jo monteret over en rørsamlimg.
Det er bare ikke godt nok, faktisk grænser det til det uacceptable.
Det er bare en ommer, og næste gang med et hul i røgrøret som svarer til hullet i trækstabilisatoren.

Vi mangler et billede af din skorsten, altså samlet set eller udefra om du vil, men meget tyder på at den er for kort.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Paw efter Jan 02, 2015, 17:58
Eller sætte sådan en her på  http://www.guloggratis.dk/byggematerialer/andre-materialer/skorsten/annonce/25964802-aspirotorhaette-til-skorsten-roegsuger
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 02, 2015, 18:20
Det er en ommer, der skal noget større hul til den trækstabilisator - ø100 mm eller ca. 10x10 cm.
Hvor høj er skorstenen?

Mvh Allan
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 02, 2015, 18:48
Hvordan turbulens og hvad sker der ved det?

Min sidder i røgrøret 15cm fra kedlen og kan ikke sidde andre steder da røret ikke er længere. Den må ikke sidde i skorstenen da der også er brændeovn på (fare for ild udslag ved skorstensbrand).

Og jeg mener mit fyr kører fint, turbolens eller ej. Men ja det lille hul gør at den ikke regulerer noget som helst (i hvert fald ikke trækket).


Hullet i mit røgrør hvor trækstabilisatoren sidder, er af næsten samme størrelse som min trækstabilisator. En anden ting der springer i øjnene, synes trækstabilisatoren sidder ret tæt på kedlen. Da jeg fik mit anlæg installeret skulle der min. være 30cm fri røgrør mellem kedel og trækstabilisator, for at undgå turbulens. Men om en trækstabilisator kan hindre røgnedslag i skorstenen tror jeg nu ikke. Jeg tænker om mon der er blæs nok på anlægget?  :)

/Frank

PS.
Hovsa, det ser ud som om der også er et hul i skorstenen oven over røgrøret, eller snyder billedet.!
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 02, 2015, 18:52
Men hvis det er en stålskorsten, er den vel rimelig nem at forlænge? de fleste kan visk være omkring 2,5 m fristående, derefter skal de sikres med barduner eller noget.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2015, 18:58
Hej,

Problemet med turbulens er størst når trækstabilisatoren sidder i skorstenen, så skal røgrørstilslutningen helst sidde 30-50 cm under trækstabilosatoren.
Når trækstabilisatoren sidder på røgrøret betyder turbulens ikke særlig meget  ;)

Hilsen
Michael

Hvordan turbulens og hvad sker der ved det?

Min sidder i røgrøret 15cm fra kedlen og kan ikke sidde andre steder da røret ikke er længere. Den må ikke sidde i skorstenen da der også er brændeovn på (fare for ild udslag ved skorstensbrand).

Og jeg mener mit fyr kører fint, turbolens eller ej. Men ja det lille hul gør at den ikke regulerer noget som helst (i hvert fald ikke trækket).


Hullet i mit røgrør hvor trækstabilisatoren sidder, er af næsten samme størrelse som min trækstabilisator. En anden ting der springer i øjnene, synes trækstabilisatoren sidder ret tæt på kedlen. Da jeg fik mit anlæg installeret skulle der min. være 30cm fri røgrør mellem kedel og trækstabilisator, for at undgå turbulens. Men om en trækstabilisator kan hindre røgnedslag i skorstenen tror jeg nu ikke. Jeg tænker om mon der er blæs nok på anlægget?  :)

/Frank

PS.
Hovsa, det ser ud som om der også er et hul i skorstenen oven over røgrøret, eller snyder billedet.!
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2015, 19:02
Er der iltstyring på, er der også et ønske om at der er lidt afstand fra iltføleren, og til trækstabilisatoren.
Sådan at den ikke måler en forkert ilt %
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 02, 2015, 20:11
Hmm... det forstår jeg ikke, faktisk blev jeg af det firma jeg købte træpillefyret af, anbefalet at sørge for en hvis afstand (gulvplads) til en passende længde på røgrøret, mellem skorsten og kedel så der kunne være min 30cm mellem trækstabilisator og kedel præcis grundet risikoen for turbulens.  :)

Hvilket vel også understøttes af dette udsagn, citat:
"den luft trækstabilisatoren lukker ind i skorstenen danner noget turbulens, er undertrykket (trækket) ikke helt stabilt lige under trækstabilisatoren, og derfor anbefaler man 30-50 cm. afstand ned til røgrøret.
Sætter man ikke trækstabilisatoren i selve skorstenen, men derimod på røgrøret, gælder egentlig det samme, man bør have mindst 30-50 cm. røgrør mellem trækstabilisator og kedel."  ;)
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Skatemus efter Jan 02, 2015, 20:33
Kan kun sige at det ikke er lavet ok det skal laves om.hvem har sat det op da ^-^
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:02
Er så træt af det åndsvage fyr efterhånden :-( nå, nu får frustrationerne lige frit løb :-( især her på en fredag aften hvor jeg skal rejse i morgen

Der er bare slet ikke træk nok. Ved så ikke om vinden står anderledes end den har gjort tidligere i de to måneder anlægget har kørt. Men det skulle da være underligt. En anden ting jeg har bemærket er at sneglen måske kører lidt underligt. Den knager ind i mellem godt i det. Normale afvejninger har ligger på 1220-1260. Tidligere i dag kørte jeg så 3 gange hvor alle 3 endte på 1350-1370. Nu prøvede jeg så lige igen da flammen så alt for lille ud. og resultatet er lidt diffust 1125, 1190 og 1210

Ehhh hvor er det irriterende at have brugt 100kkr på det lort :-( tør jo ikke engang at have den til at køre i nat
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:11
Har ingen røggas temp føler på

skorsten er vel 1½m høj udenfor taget... Men ikke helt til tagryg tror jeg..  Tager et billede så snart det bliver lyst

hullet lige efter røgrøret er dækket til med tape

Smelteslangen var også noget varm og tæt på at smelte.. havde allerede dryppet en lille smule
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Oldgaard efter Jan 02, 2015, 21:22
Har ingen røggas temp føler på

skorsten er vel 1½m høj udenfor taget... Men ikke helt til tagryg tror jeg..  Tager et billede så snart det bliver lyst

Allerede der, har installatøren dummet sig  >:( så følger han jo ikke gældende regler

hullet lige efter røgrøret er dækket til med tape

Hvis du har betalt for opsætningen, så er det bare en ommer ub!!

Smelteslangen var også noget varm og tæt på at smelte.. havde allerede dryppet en lille smule

har du justeret blæseren  i 10-50-100% efter din sidste afvejning ?
Ja hvis dine piller er lidt lange så kan sneglen sagtens knage lidt, bare tag det helt roligt med det ;)

er fyret online ?
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2015, 21:26
Hej Frank,

Det der er sker med kedler de sidste år er at der er kommet flere røgslag i dem og flere har også semi-rens, samtidig med at røgrørs diameteren er blevet mindre.
Det gør altså en gevaldig forskel på problemstillingen med turbulens, så tidligere tiders gode praksis er anderledes i dag  ;)
Læser man på installationsvejledningen til en trækstabilosator til montering i skorstenen, vil man stadig typisk anbefale min. 30-50 cm afstand til røgrør, men det skal jo også gælde i en 200x200 mm skorsten.

Hilsen
Michael
 

Hmm... det forstår jeg ikke, faktisk blev jeg af det firma jeg købte træpillefyret af, anbefalet at sørge for en hvis afstand (gulvplads) til en passende længde på røgrøret, mellem skorsten og kedel så der kunne være min 30cm mellem trækstabilisator og kedel præcis grundet risikoen for turbulens.  :)

Hvilket vel også understøttes af dette udsagn, citat:
"den luft trækstabilisatoren lukker ind i skorstenen danner noget turbulens, er undertrykket (trækket) ikke helt stabilt lige under trækstabilisatoren, og derfor anbefaler man 30-50 cm. afstand ned til røgrøret.
Sætter man ikke trækstabilisatoren i selve skorstenen, men derimod på røgrøret, gælder egentlig det samme, man bør have mindst 30-50 cm. røgrør mellem trækstabilisator og kedel."  ;)
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:33
efter sidste afvejning prøvede jeg at stille iltstyring på "vis". det resulterede dog bare i at fyret ikke kunne starte op og der kom slet ikke gang i bålet. Efter at have slået iltstyring til igen, kom der liv i bålet.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:36
Synes sådan set at flammen altid har set fin ud, uden at jeg har ændret på blæs. Men nu er jeg også nybegynder. Synes heller ikke det gør den store forskel på flammen når jeg ændrer på pillemængden efter afvejning
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:37
ja, det hedder "thode"


er fyret online ?
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 02, 2015, 21:44
Hej Michael

Dvs. at det der var normen for blot et år siden (og citatet for 5 år) siden allerede nu er forældet. Idet mit fyr faktisk er født med et røgrør på 130mm (mener jeg) og semirens, kunne jeg altså godt havde sparet noget afstandsplads mellem skorsten og kedel. Lidt æv.. i betragtning af mit fyrrum i forvejen er noget småt i det (20cm her og 20cm der..)  ^-^
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 02, 2015, 21:48
nå nu var jeg lige omme og kigge på skorstenen. Der er heldigvis lidt måneskin og med en lille lygte kunne jeg se en smule. Der kom en del hvid røg op af skorstenen, så lidt må der da ryge den rigtige vej :-)
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Ole S efter Jan 02, 2015, 21:51
Hej
Bare lige en sidebemærkning. Der er ikke krav om at skorstenen skal være over tagryg, men der skal være tilstrækkelig træk i den, og røgen må ikke være til gene for andre.
Der gælder dog lidt andre regler for stråtag, men det går jeg ikke ud fra du har.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2015, 21:52
Hej Frank,

Jeg ved ikke lige hvor det er du vil hen, men det vil altid være godt med 30-50 cm afstand mellem trækstabilisator og kedel.
Førhen var det vigtigt for ikke at skabe uheldig turbulens i selve fyrkammeret, i dag er det mere for ikke at "genere" en evt. ilt sensor, men det har aldrig været en "lov"  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Dvs. at det der var normen for blot et år siden (og citatet for 5 år) siden allerede nu er forældet. Idet mit fyr faktisk er født med et røgrør på 130mm (mener jeg) og semirens, kunne jeg altså godt havde sparet noget afstandsplads mellem skorsten og kedel. Lidt æv.. i betragtning af mit fyrrum i forvejen er noget småt i det (20cm her og 20cm der..)  ^-^
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Paw efter Jan 02, 2015, 22:03
Nu er det jo lidt kort varsel idet du skal rejse imorgen.
En i min familie var så uheldig under en snestorm med minus 10 gr, fik han også som dig røgen tilbage i fyrrummet, med det kedelige resultat en smeltet blæser og slange og selvfølgelig ingen varme i huset.
Han fik så lavet fyret dagen efter og blev så rådet til sådan en her http://www.guloggratis.dk/byggematerialer/andre-materialer/skorsten/annonce/25964802-aspirotorhaette-til-skorsten-roegsuger og må sige det virker.
Der kommer virkelig træk så det basker i skorstenen, så en ekstra trækstabilisator kan blive nødvendig, men du får aldrig mere røg i fyrrummet med sådan en fidus på
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Frank Chr. efter Jan 02, 2015, 22:10
Nytårs-drillerier..  ^-^ Men nu ved jeg (og andre) så, at den anbefalet afstand altså ikke længere er af hensyn til evt. turbulens i kedlen men bla. af plads hensyn til div. følere i røgrøret.  :)

PS.
Det kunne måske være interessant og vide hvad thodes blæsertal mon står på, nu vi nogenlunde kender pilleforbruget? For det må i min optik skyldes manglende undertryk i kedlen.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 03, 2015, 03:28
en teori som nogle af de garvede her på sitet måske kan af eller bekræfte. Det virker til at der kommer godt træk i skorstenen når fyret kører på 100%. Kan det passe? Tænker lidt at jeg kunne fyre noget tidsstyring på og så lade den kun køre 100% eller slukket her i en midlertidig periode, indtil en permanent løsning er fundet, eller vinden vender
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: fbn efter Jan 03, 2015, 07:12
Er der monteret 2 eller 3 vejs ventil til varmtvandsbeholder ?

Syntes det ser lidt specielt ud som den køre på kurverne.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: michael f efter Jan 03, 2015, 07:13
en teori som nogle af de garvede her på sitet måske kan af eller bekræfte. Det virker til at der kommer godt træk i skorstenen når fyret kører på 100%. Kan det passe? Tænker lidt at jeg kunne fyre noget tidsstyring på og så lade den kun køre 100% eller slukket her i en midlertidig periode, indtil en permanent løsning er fundet, eller vinden vender

Hvornår har du sidst renset ilt føler, og kalibreret den ?
Prøv at sætte iltstyring på VIS, og sæt blæser tal på 19 - 25 - 30
Så burde det kunne køre.
Kig at brænder er spændt tæt på kedel, at der ikke er snavs i blæser, og at herden ligger rigtigt.
Når du nu skal ud af huset, og ikke kan se til fyret de næste par dage, så tag rensemekanikken ud.
Ja, det koster lidt ekstra piller, men det giver mere skub op i gennem skorstenen.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 03, 2015, 07:20
Så fik jeg taget billeder af skorsten. godt nok stadig ret mørkt. På billede 2 ses laden til venstre. Den laver læ i nuværende vindretning. Måske derfor?

(http://i62.tinypic.com/33cp3xu.jpg)
(http://i61.tinypic.com/n33go0.jpg)
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 03, 2015, 07:21
2 vejs. Har forsøgt at få installatør i tale om dette, hvilket ikke har været nemt desværre :-(

Er der monteret 2 eller 3 vejs ventil til varmtvandsbeholder ?

Syntes det ser lidt specielt ud som den køre på kurverne.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Jan 03, 2015, 07:23
Har jeg ikke gjort. Blev tilsluttet sidst i november og jeg ved ikke engang hvor føleren sidder. Jeg prøver med VIS igen og de blæser tal. Hvordan tage rensemekanikken ud? Altså bare sige ikke noget blæs på, eller fjerne noget fysisk?

edit: O2 sat til vis og blæser som anbefalet. Det gjorde flammen noget mindre. stadig pæn, men bare kortere

edit2: Det ser også ud til at den mindre flamme har noget mindre effekt. tidligere ville kedeltemp være røget i vejret med samme, når den kørte så meget på 100%

Hvornår har du sidst renset ilt føler, og kalibreret den ?
Prøv at sætte iltstyring på VIS, og sæt blæser tal på 19 - 25 - 30
Så burde det kunne køre.
Kig at brænder er spændt tæt på kedel, at der ikke er snavs i blæser, og at herden ligger rigtigt.
Når du nu skal ud af huset, og ikke kan se til fyret de næste par dage, så tag rensemekanikken ud.
Ja, det koster lidt ekstra piller, men det giver mere skub op i gennem skorstenen.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: michael f efter Jan 03, 2015, 09:30
Har jeg ikke gjort. Blev tilsluttet sidst i november og jeg ved ikke engang hvor føleren sidder. Jeg prøver med VIS igen og de blæser tal. Hvordan tage rensemekanikken ud? Altså bare sige ikke noget blæs på, eller fjerne noget fysisk?

edit: O2 sat til vis og blæser som anbefalet. Det gjorde flammen noget mindre. stadig pæn, men bare kortere

edit2: Det ser også ud til at den mindre flamme har noget mindre effekt. tidligere ville kedeltemp være røget i vejret med samme, når den kørte så meget på 100%

Hvornår har du sidst renset ilt føler, og kalibreret den ?
Prøv at sætte iltstyring på VIS, og sæt blæser tal på 19 - 25 - 30
Så burde det kunne køre.
Kig at brænder er spændt tæt på kedel, at der ikke er snavs i blæser, og at herden ligger rigtigt.
Når du nu skal ud af huset, og ikke kan se til fyret de næste par dage, så tag rensemekanikken ud.
Ja, det koster lidt ekstra piller, men det giver mere skub op i gennem skorstenen.

Rensemekanikken er der apparat, der kan bevæge sig op og ned, i det bagerste røgkammer i kedlen.
Også kaldet en retard.
Iltføler er en varm føler der er skruet på røgrøret.
Når jeg skriver varm, så er det fordi den er meget varm, og selv med luffer på, kan man brænde fingrene.
Den skal ud i fri luft og renses og kalibreres.
I fri luft, og i varm tilstand, skal den vise 20.8 % ilt +- lidt.
Ja, du får en anden forbrænding nu, men livrem og seler, når du skal ud af huset og har røg i fyrrummet.
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 03, 2015, 10:55
Hvornår har du sidst gjort ren omme ved røgslagene ? ( den bagerste top låge )

Mvh Allan

Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: nilkumi efter Jan 04, 2015, 14:01
Jeg havde problemer med røg fra siloen for noget tid siden. Jeg havde fumlet rundt med renseindstillingerne, så U-herden var proppet til.

Vh.
Niels
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Feb 04, 2015, 19:25
Så var installatøren forbi i går og sætte en røgsuger på for at det skulle løse problemet. Dette har resulteret i et betydeligt større forbrug siden i går ved middags tid.

Er det noget man kan justere sig ud af?

kan man evt slå røgsugeren helt fra og så kun have den tændt når det blæser kraftigt fra stik vest? Eller skal den køre, nu hvor den er der?
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: MHES efter Feb 04, 2015, 20:22
Hej,

Røgsuger skal køre når fyret kører.
Afh. af hvilken styring du har kan det være at du kan styre hastigheden på røgsugeren fra styringen, så den tilpasser hastigheden til den aktuelle drifteffekt.
Under alle omstændigheder skal fyret grundjusteres igen når der er ændret radikalt på trækforholdene, og det må man jo sige at der er når der er monteret røgsuger  ;)

Hilsen
Michael

Så var installatøren forbi i går og sætte en røgsuger på for at det skulle løse problemet. Dette har resulteret i et betydeligt større forbrug siden i går ved middags tid.

Er det noget man kan justere sig ud af?

kan man evt slå røgsugeren helt fra og så kun have den tændt når det blæser kraftigt fra stik vest? Eller skal den køre, nu hvor den er der?
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: fbn efter Feb 04, 2015, 20:56
Også er det jo også blevet køligere i Danmark det bruger jo nogle
Flere piller også ;-)

Med det i mente er det vel ikke så galt endda....
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: thode efter Okt 23, 2015, 10:31
Hej

Tager lige denne tråd op igen, da det jo er blevet fyrringstid igen.

Jeg har ikke oplevet problemerne med nedslag siden røgsugeren kom på, men der har så heller ikke været storm fra stik vest siden dengang.

Jeg kiggede bare lige lidt på tallene og kan se at smeden har indtillet røgsugeren til 38,50 og 60%. Kom så til at tænke på om man kan justere på disse tal?

Mvh Dennis
Titel: Sv: røg i fyrrummet
Indlæg af: michael f efter Okt 23, 2015, 12:13
Hej

Tager lige denne tråd op igen, da det jo er blevet fyrringstid igen.

Jeg har ikke oplevet problemerne med nedslag siden røgsugeren kom på, men der har så heller ikke været storm fra stik vest siden dengang.

Jeg kiggede bare lige lidt på tallene og kan se at smeden har indtillet røgsugeren til 38,50 og 60%. Kom så til at tænke på om man kan justere på disse tal?

Mvh Dennis

Jo, du kan fint justere på de tal, bare du kender trækket i skorstenen.
Har du trækstabilisator på, så vil den åbne og sikre at der ikke er for meget træk gennem kedlen.