Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Brakker efter Dec 31, 2014, 15:39
-
Hej lige et spørgsmål
Jeg har lige skiftet fotosensor fordi syntes kurven gik for meget op og ned
Men de havde ingen gavn
Fyret kører ellers fint men når jeg ser andres kurve er den på 100. Hele tiden
-
Hej lige et spørgsmål
Jeg har lige skiftet fotosensor fordi syntes kurven gik for meget op og ned
Men de havde ingen gavn
Fyret kører ellers fint men når jeg ser andres kurve er den på 100. Hele tiden
er fyret online ?
1: vær sikker på at den peger mod bålet
2 : i setup (10) står lysfølsomheden til lav ?
3: så længe fyret kører så bare roligt ;)
-
Ved lav drift effekt vil der ikke være konstant lys fra bålet, og derfor vil den ikke give en vandret kurve.
Det er fint nok, bare fyret ikke går ud.
Har man svingende lux måling ved høje drift % kan man justere føleren.
Løsen skruen på ringen, så kan man dreje føleren mod lyset fra bålet.
Man kan og så skubbe føleren længere ind, eller ud af brænderen.
Kigger man på display på styringen, kan man indstille til mest mulig lys på føleren.
Derefter spændes skruen i ringen på føleren igen.
-
Følsomhed var på lav har nu sat til mellem
Ser ud til at de hjælper lidt
Hvad skal den stå på ?