Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cool efter Dec 30, 2014, 05:20
-
Hej
Mit fyr har en høj røg temp.
Temp. Er stort set den samme, bare høj.
Pille forbruget er også forholdsvis højt,.
Har lukket helt ved bypass, har trækstabilisator .
Er der en vil prøve og se på min opsætning i stokercloud :)
Er der noget der "skriger til himlen" ::)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cool
-
din flamme er nok lige mager nok.
kik nede i min signatur, videoer og se hvordan du indstiller så flammen ser rigtig ud.
-
I forhold til dit forbrug syntes jeg at røg temperaturen er ganske realistisk. Føleren er nok bare godt placeret.
-
Din retur temperatur ligger lige lavt nok 46 grader den skal
gerne op på 55 har du ikke termostat shuntventil på.
Prøv at køre snegl afvejning 2-3 gange og tag gennemsnit
og skrive ind, kan være den har ændret sig i snegl ydelsen
og derfor ikke giver så meget til føden.
Den dæksel der ligger i bunden i den sidste kammer under
semirens Lamellerne, ligger den rigtig.....
Ellers syntes jeg det ser fint ud
-
Tænker nu mere på hans fyr kører konstant på 9 kw ca til 240 kvm og det synes jeg er lige i den høje ende når man kigger på temp udenfor og vind.
-
Det kommer helt an på om det er et etstrengs system
for så ligge tomgang højt pt ligger jeg på 4-4,5 kw
og jeg har isoleret rimelig meget samt rørskåle
på alle varmerør det er muligt på.
-
Det kommer an på kedeltypen, over 45 grader kan godt være ok
Din retur temperatur ligger lige lavt nok 46 grader den skal
gerne op på 55 har du ikke termostat shuntventil på.
Prøv at køre snegl afvejning 2-3 gange og tag gennemsnit
og skrive ind, kan være den har ændret sig i snegl ydelsen
og derfor ikke giver så meget til føden.
Den dæksel der ligger i bunden i den sidste kammer under
semirens Lamellerne, ligger den rigtig.....
Ellers syntes jeg det ser fint ud
-
Det kommer an på kedeltypen, over 45 grader kan godt være ok
Din retur temperatur ligger lige lavt nok 46 grader den skal
gerne op på 55 har du ikke termostat shuntventil på.
Prøv at køre snegl afvejning 2-3 gange og tag gennemsnit
og skrive ind, kan være den har ændret sig i snegl ydelsen
og derfor ikke giver så meget til føden.
Den dæksel der ligger i bunden i den sidste kammer under
semirens Lamellerne, ligger den rigtig.....
Ellers syntes jeg det ser fint ud
Jamen han skriver at han har lukket helt ved bypass så man kan vel gå ud fra at kedlen er med semirens da jeg tror den er den bypass der er lukket helt og derfor bør returen være 55 grader
-
Korrekt! - den havde jeg misset.
Det kommer an på kedeltypen, over 45 grader kan godt være ok
Din retur temperatur ligger lige lavt nok 46 grader den skal
gerne op på 55 har du ikke termostat shuntventil på.
Prøv at køre snegl afvejning 2-3 gange og tag gennemsnit
og skrive ind, kan være den har ændret sig i snegl ydelsen
og derfor ikke giver så meget til føden.
Den dæksel der ligger i bunden i den sidste kammer under
semirens Lamellerne, ligger den rigtig.....
Ellers syntes jeg det ser fint ud
Jamen han skriver at han har lukket helt ved bypass så man kan vel gå ud fra at kedlen er med semirens da jeg tror den er den bypass der er lukket helt og derfor bør returen være 55 grader
-
Jeg har samme skorstenstemp som Cool, mellem 90-100 grader, når der produceres varme, som i øjeblikket. Ligger mellem 9-13 kw i ydelse og tomgang på ca 4-4,5 kw. Når semirens tages ud og blæses ren, samt røgslagene renses ned, kan den falde måske 5 grader. Jeg ser ikke noget problem her, da min gamle skorsten på 12 meter med isokern har godt af lidt varme. Skal det koste et par kilo piller i døgnet i denne tid, så går det nok.
-
har åbnet min bypass pga 15m skorsten, og har en røgtemp på 110 når der laves varmt vand.
-
Hej
Mit fyr har en høj røg temp.
Temp. Er stort set den samme, bare høj.
Pille forbruget er også forholdsvis højt,.
Har lukket helt ved bypass, har trækstabilisator .
Er der en vil prøve og se på min opsætning i stokercloud :)
Er der noget der "skriger til himlen" ::)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cool
Der er en ny opdatering til din styring.
Måske er dine blæser tal lidt for høje, og din renseblæs lidt for lav.
Hvis der er rensemekanik i din kedel bør returtemperaturen lidt op.
Der anbefales 55 gr. for at undgå kondens.
Når du ikke har 2 eller 3 vejsventil på vvb, bør din stop temperatur på pumpen være højere.
Prøv 55 gr. som stoptemperatur.
Dine driftskurver ser fine ud.
-
Hej
Tak for alle input :D
Jeg prøver og arbejde videre med indstillinger .
Det med opdatering venter jeg lige med, til efter nytår, sæt nu det går af h... til og alle holder jo lukket ???
Giver selvfølgelig en tilbagemelding ;)
-
Hej
Tak for alle input :D
Jeg prøver og arbejde videre med indstillinger .
Det med opdatering venter jeg lige med, til efter nytår, sæt nu det går af h... til og alle holder jo lukket ???
Giver selvfølgelig en tilbagemelding ;)
Det dæksel fbn taler om i bunden under semirens vil nok være et godt sted at starte med tjekke om det ligger som det skal
-
Hej
Godt nytår
Så fik jeg dækslet sat rigtigt :)
Det gav da 20 gr i røg temp
Så en ny afvejning (3 gange) gav en dif. på 25 gram.
Ny indstilling af blæser så flamen blev lidt feder.
Det gav det sidste på røg temp, dog har det ikke flyttet ret meget på forbrug.
Tror nu det med forbruget skal findes i huset .
Tak for hjælpen
-
Godt nytår,
Tja, 20oC røggastemperatur modsvarer ca. 1-2% i forbrug, så fet er gamske svært at se i det daglige forbrug.
Hilsen
Michael
Hej
Godt nytår
Så fik jeg dækslet sat rigtigt :)
Det gav da 20 gr i røg temp
Så en ny afvejning (3 gange) gav en dif. på 25 gram.
Ny indstilling af blæser så flamen blev lidt feder.
Det gav det sidste på røg temp, dog har det ikke flyttet ret meget på forbrug.
Tror nu det med forbruget skal findes i huset .
Tak for hjælpen