Jeg har et etstrengssystem med 3 vejs ventil som har kørt
Perfekt fra juli 2013 og ca maj 2014
Der kørte jeg med version 10.0468
Hen over sommeren har den også lavet
varm vand og den smule varme huset skulle
havde uden problemer.
Itakt med at huset skal bruge mere og mere
varme halter systemet efterhånden vildt efter
og har den lavet varmtvand og skal tilbage
i normal drift går det helt galt den halter
total vildt bagefter og kommer næste ikke
op i temperatur igen.
Det er altsammen med version 10.0515 og 10.0521
Minder lidt om det som som man skriver om her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5701.0
Ved normal opstart stod den også og svingede
Op og ned tænd/sluk af pumpe flere gange indtil
Den endelig fik varme på det køre også
meget bedre i den gamle version.
Nu har jeg ned dateret til version 10.0468
Og systemet køre igen som det skal/gjorde
i sidste efterår/vinter/forår.
Så jeg er ikke specielt positiv over de nye
opdateringer og vil da varmt anbefale
at har man lidt problemer af nogen art
så skift tilbage til version 10.0468.
-
Er også stadig med v10.0468 :), ser ingen grund til at opdatere efter alt det man har læst, har da en enkelt fejl, det sker at styringen genstarter når man går ud af rense menuen i drift, sket 3 gange på 1 år.
-
Har også haft lignende problemer efter seneste opgradering på BS30KW. Overvejer at nedgradere igen, men er fortsat på 10.0521, efter en justering af PI, blæs.
Måske skal man resette alle værdier ved "opgradering" og starte helt forfra hver gang. Så er det jo bare ikke en opgradering af software men udskiftning og start på ny.
-
jeg har ikke noteret nogle problemer med ovenstående, så der må være en faktor mere som gør at i har problemer.
Mit fyr er oppe i temperatur ca. 20 minutter efter VBB, hvilket er ca. det samme som før.
-
Som nævnt stadig på 10.0521, efter en række nye indstillinger. :)
-
Har nu kørt med .521 i et par dage, og ser slet ingen forskel :) Dejligt når det bare køre, syntes selv jeg har fået mit fyr indstillet godt, og der er intet ændret ifh til den tidligere. Kører v.10 styring
-
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.
Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521
Og nu køre pille fyret igen som det skal.
Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.
Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.
Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.
Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468
Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.
Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)
-
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.
Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521
Og nu køre pille fyret igen som det skal.
Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.
Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.
Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.
Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468
Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.
Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)
Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.
-
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.
Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521
Og nu køre pille fyret igen som det skal.
Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.
Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.
Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.
Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468
Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.
Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)
Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.
På version 10.0468 har jeg kørt
P led på 1,7 og i led 0;35 uden problemer
På version 10.05xx har jeg prøvet
P 1,7. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,0. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,5 I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
Det løste ikke problem
Og igen samme parametre i version 10,0468 så køre det,
der må alsor været pillet i version 10.05xx opdateringen.
-
Jeg har :
Afvejet piller justeret 10 50 100 %
PI værdier både drift og varmvand
Rengjortfyret total.
Og har ikke fået de nye versioner til at køre ordentlig.
Så ned daterede jeg til version 10.0468
satte alle mine gamle værdier ind fra Januar 2014,
satte værdien ind jeg havde afvejet piller fra på version 10.0521
Og nu køre pille fyret igen som det skal.
Så jeg er meget tæt på 100% sikker på at der må være
et eller andet som ikke spiller i de nye versioner.
Med den nye version Skal siges at når det er rimelig lunt som
i dag opdager man ikke rigtig
problemet da huset jo ikke kalder på så meget varme.
Men når det så bliver køligt og evt blæsende bliver det mere udbredt
så fik den svære ved at komme op i temperatur og det gik helt galt
hvis fyret var på vej op i almindelig drift også varm vandbeholder så
kaldte på varme så kom de fint opni temperatur til det varme vand,
når den så skifter over til drift køre den så langt ned at den ikke rigtig
kan komme op i temperatur igen.
Jeg har jo læst der nogen som skriver der erven fejl vedr p og i led i netop
I netop den situation at den så rammer ned og vil køre step af 10% på i led
Og 10% af 0,35 giver ikke meget forøgelse i effekt/opvarmning ;-)
Det har jeg ikke haft problemer fra sommer 2013- maj 2014. På version 10.0468
Jeg har 3 vejs ventil og et godt isoleret hus men med etstrengssystem og har læst
at dem med tostrengssystem med gulvvarme har oplevet det samme som mig.
Og det er der problemerne opstår , men når det virker på 10.0468 bør man jo
Også kunne gåfp programmeret 10.0521 rigtig :-) :-) :-)
Dit I led er for højt, og derfor hænger den i bremsen.
Hvis din formodning skulle være rigtig, ville det kræve at der er lavet om i PI reguleringen,
fra gamle versioner til nye.
Det er ikke mit indtryk at det skulle være tilfældet.
På version 10.0468 har jeg kørt
P led på 1,7 og i led 0;35 uden problemer
På version 10.05xx har jeg prøvet
P 1,7. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,0. I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
P 2,5 I 0,15 og i 0,25 og i 0,35
Det løste ikke problem
Og igen samme parametre i version 10,0468 så køre det,
der må alsor været pillet i version 10.05xx opdateringen.
I ledet er for stort.
Prøv at være lidt mere fleksibel.
Start et sted, og så ændre I ledet til kurven er i ro.
Den fastlåste I værdi ved dig giver ikke det resultat du efterspørger.
Du vil gerne have det stort, ok så start stort.
Så start alt for stort.
Forslag I = 0.5 og så sænker du gradvis I ledet til kurven er i ro.
-
Du læser forkert ;-) 0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35
:-)
Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August ;D
-
Du læser forkert ;-) 0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35
:-)
Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August ;D
Du skal udvide dit område.
Om du starter på nul og går opad, eller starter på 0.5 og går nedad er det der skal til.
For den sags skyld kan du starte på 0.99 og gå nedad, men genvejen vil nok være at starte på 0.05 og så gå opad.
-
Hej Frank,
Det er muligt at du synes at din v10.0468 kører godt, men alt hvad jeg kan se de sidste 24 timer er nogle korte perioder med 100% drift ;)
Altså absolut ingen regulering men blot 0% eller 100% drift.
Er det virkelig det du ønsker ?
...eller er den en overliggende grund til at du kører sådan ?
Hilsen
Michael
Du læser forkert ;-) 0,5 er sgi da større end jeg køre hihi
Der står i led = 0,35 nul komma fem og tredive
i = 0,15
i = 0,25
i = 0,35
:-)
Være fleksibel jeg har rodet med det stille og roligt siden
August ;D
-
Jeg prøver igen ::) (fra en computer det er nemmer at skriver alle tal)
Jeg har en Trådløs rumtermostat føler som når temperaur falder under 21 grader i stuen Tænder den for fyret.
Jeg har et etstrengs system optimalt ville være at monter vejr kompensering på fremløb for at styre varme tab,
men med den drift form hvor Trådløs rumtermostat føler styre tænd/sluk har det kørt fint og kunnet lave varme fra
juni 2013 til og med maj 2014 uden nogen problemer og et forbrug på 3106 kg fra 1 juli 2013 - 1 juni 2014 på 165 m2
rimelig kraftig efter isoleret 60'r hus er vist ok O0
Vi går udfra de samme parametre i begge versioner 10,0463 & 10.0515.
Med version 10.0515
Fyret er slukket rummet kalder på varme fyr tænder går i drift, fyr når at blive 60 grader
VVB kalder på varme, 2 vejs ventil skifter over til vvb og den køre fint op og laver varm vand den når
kedel temp på ca 70 grader.
3 vejs ventil skifter tilbage til huset, nu falder temperatur ned til ca 42 grader kedel temp, og drift % ydelse
ligger på ca 48% og den står og halter bagefter og for ikke skruet op for % ydelsen kun meget langsomt tror 5%
tog 2 timer ???
Med version 10.0468 kan den finde ud af at skrue op for % ydelsen efter vvb drift sådan at kedel når 65 grader
under de samme vejr forudsætninger. 8)
Jeg har testet med version 10.05xx
P led på 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,5 - 3,50 og med 5,0
I led på 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,35 - 0,50 - 1,00 og med mener det var 10,00
Og når den haltede bagefter fra vvb drift til normal drift kunne jeg så gå ind i menu og sætte enten
p led til 3,5 eller 5,00 eller flytte i led optil 10, så steg ydelsen op fra 46 % til 100 %.
Så lad os sige at I led stod på 0,35 og jeg ændre p led optil 5 og ydelsen hurtig arbejde sig optil 100 & og jeg lod
den køre der i eks 30 minutter og så gik ind og ændre P led ned til 2,5 ja så skruede den ydelsen ned af mod de 50%
rimelig hurtig, og temperatur faldt og så haltede den af sted igen. ::)
Det gør den IKKE med version 10,0468 der skruer den rigtig op for ydelse = så må der være en fejl i version
10.05XX og jeg har prøvet at neddater og opdater flere gange og det har ikke hjulpet.
Iøvrigt hvis i kigger på første indlæg's link er jeg jo ikke den eneste der oplever det ;)
Så jeg mener set med min optik at der er noget galt i den nye version.........
-
Men nu prøver jeg at opdatere igen og se hvad der sker..
-
jep det driller de der opdateringerne :'(
-
Hej Frank,
Ok, jeg havde lige glemt at du kører fyret on/off med en termostat ;)
...det er ikke nemt at huske alle anlæg når man kommer i min alder ;)
Anyway, jeg er ikke uenig med dig i at der er forskel på v10.0468 og nyere ;)
Der er lavet om på hvordan skift fra VVB-drift til alm. drift foregår, og jeg har selv haft "problemer" med det.
Når jeg sætter "problemer" i "" er det fordi jeg kun har oplevet fænomenet når jeg har lavet forsøg med forskellige tiltag.
Jeg har jævnligt oplevet at jeg har været nødt til at hæve I-faktoren til 9,95 (max) i 30-40 sekunder for at tvinge I-leddet op til et fornuftigt niveau.
Jeg har blot ikke set det som et problem i min installation, da det kun sker når jeg "leger".
Jeg skal prøve at tage fet op med Jens&Jens efter jul.
Ha' en rigtig glædelig jul...
Hilsen
Michael
Jeg prøver igen ::) (fra en computer det er nemmer at skriver alle tal)
Jeg har en Trådløs rumtermostat føler som når temperaur falder under 21 grader i stuen Tænder den for fyret.
Jeg har et etstrengs system optimalt ville være at monter vejr kompensering på fremløb for at styre varme tab,
men med den drift form hvor Trådløs rumtermostat føler styre tænd/sluk har det kørt fint og kunnet lave varme fra
juni 2013 til og med maj 2014 uden nogen problemer og et forbrug på 3106 kg fra 1 juli 2013 - 1 juni 2014 på 165 m2
rimelig kraftig efter isoleret 60'r hus er vist ok O0
Vi går udfra de samme parametre i begge versioner 10,0463 & 10.0515.
Med version 10.0515
Fyret er slukket rummet kalder på varme fyr tænder går i drift, fyr når at blive 60 grader
VVB kalder på varme, 2 vejs ventil skifter over til vvb og den køre fint op og laver varm vand den når
kedel temp på ca 70 grader.
3 vejs ventil skifter tilbage til huset, nu falder temperatur ned til ca 42 grader kedel temp, og drift % ydelse
ligger på ca 48% og den står og halter bagefter og for ikke skruet op for % ydelsen kun meget langsomt tror 5%
tog 2 timer ???
Med version 10.0468 kan den finde ud af at skrue op for % ydelsen efter vvb drift sådan at kedel når 65 grader
under de samme vejr forudsætninger. 8)
Jeg har testet med version 10.05xx
P led på 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,5 - 3,50 og med 5,0
I led på 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,35 - 0,50 - 1,00 og med mener det var 10,00
Og når den haltede bagefter fra vvb drift til normal drift kunne jeg så gå ind i menu og sætte enten
p led til 3,5 eller 5,00 eller flytte i led optil 10, så steg ydelsen op fra 46 % til 100 %.
Så lad os sige at I led stod på 0,35 og jeg ændre p led optil 5 og ydelsen hurtig arbejde sig optil 100 & og jeg lod
den køre der i eks 30 minutter og så gik ind og ændre P led ned til 2,5 ja så skruede den ydelsen ned af mod de 50%
rimelig hurtig, og temperatur faldt og så haltede den af sted igen. ::)
Det gør den IKKE med version 10,0468 der skruer den rigtig op for ydelse = så må der være en fejl i version
10.05XX og jeg har prøvet at neddater og opdater flere gange og det har ikke hjulpet.
Iøvrigt hvis i kigger på første indlæg's link er jeg jo ikke den eneste der oplever det ;)
Så jeg mener set med min optik at der er noget galt i den nye version.........
-
Topdollat ja og glædelig jul,
Jeg har ned dateret den igen, ud fra det sidste du skrev
er jeg nu 100% sikker på at der sp er noget galt hihinog gider
ikke op til kold hus.
Jeg har på den nye version også oplevet at fyret står i drift
for at opvarme huset, rum føler siger nu er det varmt så
sluk fyret, den skifter i nedkøling (sluk) efter ca 2 minutter
kalder VVB på varme vand, den skifter over uden at gå i
optænding og går så i fejl, det er sket ca 4 gange på 2-3 måneder
Det har jeg aldrig set på version 10.0468
Jeg har også oplevet 1 stk keramisk eltænder sprænge efter
Knap 200 optændinger ca 11/2 måneders drift fik at vide det
er slid del nul garanti :'(
Så nu gøre jeg med Fatboy, men syntes de er dårlige 4-7 min for at
tænde op ved 85% har præget 2 nu er lige dårlige :-(
Den gamle almindelige tog 21/2 til 31/2 ved 75% men den brændte
i stykker fordi en ny styring ikke slukkede for eltænder under drift.
Har du/i også oplevet det ?
-
Hej Frank,
Glædelig jul...
Nej, jeg har ikke oplevet fejl i forbindelse med optænding, men jeg ved at det har været muligt at der opstod fejl der, hvis fyret blev afbrudt (ekstern kontakt åbnet) mens fyret var igang med en optænding.
Det er en af de fejl der er rettet i nyere software.
Mht. eltændere så har jeg udelukkende brugt "de gamle" og har aldrig haft problemer.
Hos mig holder eltænderene i årevis og fungerer bare hver gang ;)
Det taget typisk 4-6 minutter at tænde op, hvilket jeg absolut ikke har problemer med ;)
Hilsen
Michael
Topdollat ja og glædelig jul,
Jeg har ned dateret den igen, ud fra det sidste du skrev
er jeg nu 100% sikker på at der sp er noget galt hihinog gider
ikke op til kold hus.
Jeg har på den nye version også oplevet at fyret står i drift
for at opvarme huset, rum føler siger nu er det varmt så
sluk fyret, den skifter i nedkøling (sluk) efter ca 2 minutter
kalder VVB på varme vand, den skifter over uden at gå i
optænding og går så i fejl, det er sket ca 4 gange på 2-3 måneder
Det har jeg aldrig set på version 10.0468
Jeg har også oplevet 1 stk keramisk eltænder sprænge efter
Knap 200 optændinger ca 11/2 måneders drift fik at vide det
er slid del nul garanti :'(
Så nu gøre jeg med Fatboy, men syntes de er dårlige 4-7 min for at
tænde op ved 85% har præget 2 nu er lige dårlige :-(
Den gamle almindelige tog 21/2 til 31/2 ved 75% men den brændte
i stykker fordi en ny styring ikke slukkede for eltænder under drift.
Har du/i også oplevet det ?
-
Jeg har har købt en hos Q-pro med 2 år garanti
Den er 1½ år og har 2150 tændinger på bagen og tænder stadig på ca 2½ minut.
(den tænder 5-7 gange om dagen om sommeren og på 30 kg's rens om vinteren)
Topdollat ja og glædelig jul,
Jeg har ned dateret den igen, ud fra det sidste du skrev
er jeg nu 100% sikker på at der sp er noget galt hihinog gider
ikke op til kold hus.
Jeg har på den nye version også oplevet at fyret står i drift
for at opvarme huset, rum føler siger nu er det varmt så
sluk fyret, den skifter i nedkøling (sluk) efter ca 2 minutter
kalder VVB på varme vand, den skifter over uden at gå i
optænding og går så i fejl, det er sket ca 4 gange på 2-3 måneder
Det har jeg aldrig set på version 10.0468
Jeg har også oplevet 1 stk keramisk eltænder sprænge efter
Knap 200 optændinger ca 11/2 måneders drift fik at vide det
er slid del nul garanti :'(
Så nu gøre jeg med Fatboy, men syntes de er dårlige 4-7 min for at
tænde op ved 85% har præget 2 nu er lige dårlige :-(
Den gamle almindelige tog 21/2 til 31/2 ved 75% men den brændte
i stykker fordi en ny styring ikke slukkede for eltænder under drift.
Har du/i også oplevet det ?
-
Hej Frank
Jeg må nu falde til patten og give dig ret i at der er en fejl.
Jeg har lige oplevet den her til formiddag.
Jeg har en kedel settemp på 60grader. Normalt når jeg har lavet varmt vand, "fanger" fyret faldet i temperatur ved 52-54 grader. Her til formiddag var faldet så den kom under 50 grader og så må Opstarts PI tage over. Da dette er en næste ren P regulater stagnere fyret 13 grader under setpunkt, hvilket jo er definitionen på en P regulater, nemlig at den aldrig kommer op på setpunkt.
Citat fra Mhes vejledning "En ren P-regulator kan også synes at kunne klare opgaven, hvis ikke lige det var fordi den aldrig kommer op på setpunktet."
Grunden til at du oplever det og vi andre først melder os i koret nu, er at når det er varmt, når vores fyr at fange temperaturen inden den falder under 10 grader under setpunkt. Da du altid kører fuld skrald opdager du det hver gang. Men nu da det er blevet koldt, kommer der nok flere til og så må vi have en hasterettelse. Enten mere I på opstartes PI eller også skal disse ikke tage over fordi temperaturen falder under 10 grader under setpkt.
Jeg har ned dateret den igen, ud fra det sidste du skrev
er jeg nu 100% sikker på at der sp er noget galt hihinog gider
ikke op til kold hus.
Jeg har på den nye version også oplevet at fyret står i drift
for at opvarme huset, rum føler siger nu er det varmt så
sluk fyret, den skifter i nedkøling (sluk) efter ca 2 minutter
kalder VVB på varme vand, den skifter over uden at gå i
optænding og går så i fejl, det er sket ca 4 gange på 2-3 måneder
Det har jeg aldrig set på version 10.0468
-
Jeg vil også gerne melde mig ind.
Efter at vvb er blevet varmet op ( dog synes jeg problemet er størst hvis der er brugt meget varmt vand og det derfor tager lang tid at varme vvb op)er fyret simpelthen for lang tid om at reagere der sker ikke en skid
Det virker jo skørt at det ikke på 2 timer kan finde ud af at hæve drift % mere end 2 når fyret er 12 grader under setpunkt
-
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
-
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
Hvordan kan det være fejlen at opstarts pi bliver aktiv?
Når der intet sker i så lang tid
-
Jeg tror faktisk det er det han gør, han har bare byttet rundt på P og I!
Se beskrivelse i dette forslag til rettelse
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5802.msg48415#msg48415
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
-
Fordi opstarts PI har en meget stor P andel og næsten igen I. Hermed kan fyret håndtere den meget store forskel mellem aktuel temperatur og setpkt.
Efter VVB er temperatur forskellen bare ikke "SÅ" stor, derfor kommer det ikke til at virke. Samtidigt tror jeg faktisk at det er vores egen P og opstarts I der køres med.
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
Hvordan kan det være fejlen at opstarts pi bliver aktiv?
Når der intet sker i så lang tid
-
"Fejlen" er I-leddet reduceres til 1/10 af hvad det normalt er, mens P-leddet kører med en faktor 10,0.
Herved får man nærmest en P-regulator, som jo netop er karakteriseret ved at den falder rimeligt til ro med et offset til det ønskede (afstand fra/under).
Ideen i en PI-regulator er at I-delen skal "udfylde" dette offset, men da I-leddet er reduceret til 1/10 vil det tage 10 gange så lang tid som normalt.
Ved opstart er problemet omvendt, for her vil opvarmningstiden typisk være lang og fejlen (stepunkt minus aktuel værdi) være stor, hvilket gør at I-leddet når at "udfylde" alt for meget.
Hilsen
Michael
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
Hvordan kan det være fejlen at opstarts pi bliver aktiv?
Når der intet sker i så lang tid
-
Nå, du er sgu' hurtig ;)
Helt enig, samme historie sagt på en anden måde :D
Hilsen
Michael
Fordi opstarts PI har en meget stor P andel og næsten igen I. Hermed kan fyret håndtere den meget store forskel mellem aktuel temperatur og setpkt.
Efter VVB er temperatur forskellen bare ikke "SÅ" stor, derfor kommer det ikke til at virke. Samtidigt tror jeg faktisk at det er vores egen P og opstarts I der køres med.
Jeps, jeg ser også problemet ;)
"Fejlen" er at opstarts PI bliver altiv igen og det burde den ikke.
Opstarts PI er beregnet for opstart, altså opvarmning af hele anlægget når det er koldt.
Efter VVB-drift er det ikke tilfældet og derfor bliver situationen en anden.
Jeg forstår godt hvad det er Jens vil opnå, nemlig at "sparke røv" efter VVB-drift hvis temperaturen dykker meget, men at gå til opstarts PI er ikke løsningen.
Jeg kunne forestille mig at "dynamisk P" kunne være en løsning, sådan at "P delen af opstarts P" blev aktiv hvis temperaturen dykker til under 10oC efter VVB-drift, og så lade I-delen være som under normal drift.
Hilsen
Michael
Hvordan kan det være fejlen at opstarts pi bliver aktiv?
Når der intet sker i så lang tid
-
Ved at håndholde fyret op i temperatur og så ændre PI til 3.3 - 0.27 er jeg umiddelbart ude af problemet i denne omgang.
At jeg håndholdte fyret gjorde at jeg ikke var så langt "bagud" efter sidste VVB drift (det afstedkom lavere flow og varmere retur). Derfor kunne fyret med den højere PI holde sig over 50 grader(setpkt minus 10), så det må være løsningen for mig til der kommer en rettelse.
-
Rart så er man jo ikke helt tosset ;D ;D
Tror jeg oplever det først, grundet jeg køre med
etstrengssystem og derfor har en større tomgangs forbrug og
Dyk i retur fra huset ved skift tilbage fra VVB
til normal drift.
Men ser da frem til en løsning, men så kan
man jo bruge tiden på optimering i med
den gamle version 10.0468 8)
-
Pt ser det ud til den nye version 10.0522
har løst problemerne O0
Kørte ialtfald fint her efter vvb drift så bliver spændende
at se de næste dage :)
-
Det skulle ifølge versions beskrivelsen også være blevet rettet. Men du har så heller ikke været 10 grader under setpunkt endnu, så versionen er ikke helst testet hos dig, endnu.
Pt ser det ud til den nye version 10.0522
har løst problemerne O0
Kørte ialtfald fint her efter vvb drift så bliver spændende
at se de næste dage :)
-
Nej men der var problemer
med når den havde kørt VVB drift
og skiftede tilbage smuttede den
så lagt ned at det frem provokerede
Problemet, og det gør det pt ikke.
Så udfra de oplevelser jeg har set
på mit etstrengssystem ser det meget
bedre ud nu.
-
Jamen, at den ikke kommer 10 grader under, er det ikke bare fordi, du er begyndt at køre kontinuerlig drift?
Nej men der var problemer
med når den havde kørt VVB drift
og skiftede tilbage smuttede den
så lagt ned at det frem provokerede
Problemet, og det gør det pt ikke.
Så udfra de oplevelser jeg har set
på mit etstrengssystem ser det meget
bedre ud nu.
-
Nej
Selv om jeg havde det til at køre på rumføler før,
kunne den jo godt havde kørt mange timer i drift
hvorved at retur vandet også lå på de ca 59/60
grader som den ligger nu ved fuld drift.
Hele forskellen er at mit system er etstrengs og det belaster
eller køre bare lidt / meget anderledes end tostrengs systemer
så nogle af de ting jeg oplever ser dem med tostrengs system
først når de pludselig skal levere meget energi til huset når det
det bliver koldt.
Det har vi jo set tydelig bevis på her i denne tråd, at
pludselig da der kom ordentlig forbrug på tostrengs
systemer havde de også fejlen so. Jeg havde rodet med i ca 2 måneder.