Er der nogle er venlig sjæl der tør og kigge på min grafer, og sige mig om mit fyr køre helt efter bogen .
Og der efter sige mig hvorfor at returtemp følger kedeltemp hele vejen op i alm drift
Retur vandet fra huset er ca 35 til 40 grader og kommer ikke højre op.
Shuntventilen er jeg 200% sikker på virker . følerhovede har været i kogende vand og vokslemet udvidet sig.
Den mekaniske del virker også fint uden hovede for returtempen stiger meget hurtig
Pumpen er en smedegaard som er sat på auto og køre som min på 9 kw
Vis der skal uddybes mere så sig enlig til
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
-
Prøv at sætte din pumpe på max, det hjalp hos mig.
-
Har du trevejs på ?..
Hvis du har så vil jeg sige at din VVB er ikke god til at aftage din varme . Hvis du kikker fra kl 0730 hvor den laver VV så vil du se at din retur og din kedel temp ligger med max en to gr imellem hvilket betyder at din vvb ikke aftager særligt meget varme og det passer godt med at den er laaaaang tid om at hæve tempat kører med en VVB temp på 68 gr er ikke godt for det afsætter for meget kalk. Hvis du ikke har nogen form for ventil på VVB og bare kører gennemstrømining så har du det problem at den virker som en buffer tank og du trækker varme ud når huset beder om varme..
-
Der er monteret en tovejs ventil på vvb
-
Hvis det er tilfældet, ser det unægtelig ud som om din pumpe løber baglæns nogle gange. Kan du ikke tegne dit anlæg og evt. ligge lidt billeder ind.
Der er monteret en tovejs ventil på vvb
-
Det var da utroligt så langt op din retur går, den følger fremløb som en lille hund
-
Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm
Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten
-
prøv hellere at mærke på rørene (fremløb og retur til kedel) når der ikke er temperatur forskel.
Hvis du kan konstatere at de vitterlig har samme temperatur prøver du, igen ved at mærke på rørene, at undersøge hvor varmen til returen kommer fra. Hvis det er shunten, må du fejlsøge den. og så fremdeles indtil du har fundet fejlen.
Men kan du ikke som jeg foreslog, tegne et diagram over anlægget og evt. tage nogle billeder. (det gør det ulig meget nemmere end vores rene gætterier).
-
Hej
Jeg synes ikke det er en særlig god ide at pille ved ventilen, så begrænser du jo dens virkeområde, jeg forstår iøvrigt ikke hvordan du kan skrue pakdåsen ind??? Den skal da bare tilspændes på normalvis, og kan dermed ikke skrues yderligere ind?
Synes stadig ikke det ser ud til at din shunt regulerer overhovedet, tror du skal fejlsøge på den ventil/termostat, og bringe den tilbage til standart, uden fiksfakserier. ;)
Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm
Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten
-
Lyder som en Petinaroli (tror det staves sådan) gulvvarmeshunt, der er nemlig en pakdåselignende justering på.
Hej
Jeg synes ikke det er en særlig god ide at pille ved ventilen, så begrænser du jo dens virkeområde, jeg forstår iøvrigt ikke hvordan du kan skrue pakdåsen ind??? Den skal da bare tilspændes på normalvis, og kan dermed ikke skrues yderligere ind?
Synes stadig ikke det ser ud til at din shunt regulerer overhovedet, tror du skal fejlsøge på den ventil/termostat, og bringe den tilbage til standart, uden fiksfakserier. ;)
Ja det undre mig også rigtig meget selvom shunten er lukkede at den følger den så tæt
Og også kommer over kedel temp
Og hvad mere underligt er at føleren er målt med ohm ved 3 forskellig temp og sammeliget med en anden føler og de ligget inden for +- 0.5 ohm
Shunten er blevet begrænset ved og skruge pakdåsen ind så den kun kan bevæge sig 1.5 mm
Har det noget at sige at jeg har begrænset shunten