Hej

Er der nogen der kan forklare hvad der skete her til morgen kl 6:00 til 7:30? Den har nu gjort det nogle gange

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: michael f efter Nov 19, 2014, 07:52
Gæt: du har sparepumpe på variabelt tryk/hastighed.
Forslag: stil den over på konstant tryk/hastighed.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: xkfc efter Nov 19, 2014, 08:38
Det ville være nemmere at gætte hvis du havde returføler og røgføler på  ;)

Kenneth
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 19, 2014, 09:11
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: xkfc efter Nov 19, 2014, 09:26
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?

Du bruger mere strøm, og benytter ikke den smarte funktion "AUTO" som du har betalt for.

Ved fast hastighed skal pumpen køre så langsomt som muligt, bare du har varme nok.

Hilsen Kenneth
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: michael f efter Nov 19, 2014, 09:40
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?

Hvilken pumpe har du ?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 19, 2014, 10:24
Det kan saqtens som Michael skriver være pumpen der driller lidt (hvilket man havde kunne se med en flowmåler), men med det jeg ser(det er for voldsomt til pumpe problem), tror jeg nærmere du har haft en klump i sneglen der drillede og derfor alt for lav ydelse, hvilket i høj grad kan drille dine indstillinger (PI). Hvis havde set det mens det foregik, kunne du have kontrolleret om flammen var alt for lille.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 19, 2014, 19:26
Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: michael f efter Nov 19, 2014, 19:55
Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 19, 2014, 20:53
Det kan han da ikke bruge til noget i forhold til et periodisk problem fra i morges, som ellers ikke har været der de forgangne 48 timer!

Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 19, 2014, 21:00
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: michael f efter Nov 19, 2014, 21:05
Det kan han da ikke bruge til noget i forhold til et periodisk problem fra i morges, som ellers ikke har været der de forgangne 48 timer!

Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180

Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker

Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.

Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 19, 2014, 21:20


Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.

Prøv så at læse det jeg skriver.

Du mener det er pumpen og hvis han stiller pumpen som du siger og ikke ser problemet de næste 10 timer, må det have været problemet.

Med den information vi har opstår problemet maks. en gang for hver 48 timer, så er 10 timer altså i min verden meget kort tid, men der er jeg måske jeg er helt galt på den og så undskylder jeg da gerne. -undskyld!

Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 19, 2014, 21:32
Hvis jeg kigger nærmere på grafen:
kl. 6:13 laver fyret en nedlukning.
Kl. 6:20 starter det op igen                     

Har du kompressorens, urstop eller andet der fik den til at lukke her?

Da den så starter op, laver den det første dyk ved 55gr (midt i mellem den skifter fra opstarts PI til almindelig Drift PI).

Kl. 7:33 holder fyret op med at svinge meget og kl. 8:03 kører det fint.

Jeg tror faktisk ikke det har noget som helst med pumpen at gøre men samspillet mellem opstarts PI, alm. PI og pumpestart  der driller dig.(samt pumpestop, så vidt jeg ved stopper pumpen igen når kedlen kommer 10  grader under pumpestart og det gør din så vidt jeg kan se.) 
Prøv at ændre pumpestart(jeg tror den står på 55). Ændrer den til 50 eller 60, det vil kunne vise dig noget.

Grund:
Ved 50 grader har alm. PI ikke noget at skulle have sagt endnu (Fyret kører ren opstarts PI med meget P indflydelse)
Ved 60 Grader har almindelig PI taget helt over.
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Leif P efter Nov 20, 2014, 15:15


Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.

Prøv så at læse det jeg skriver.

Du mener det er pumpen og hvis han stiller pumpen som du siger og ikke ser problemet de næste 10 timer, må det have været problemet.

Med den information vi har opstår problemet maks. en gang for hver 48 timer, så er 10 timer altså i min verden meget kort tid, men der er jeg måske jeg er helt galt på den og så undskylder jeg da gerne. -undskyld!

Det kan meget vel være pumpen, da det synes at komme efter kompressorrens på kg., og er meget spændt på hvad resultatet bliver, da det er noget af det samme der sker for Raw_force :)
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Lamborg efter Nov 20, 2014, 18:35
Det kan også være en radiator termostat der er gået i hegnet..
Titel: Sv: effekt kører op og ne
Indlæg af: birk efter Nov 20, 2014, 20:04
Pumpe op og ned tror i roder i den for kerte ende  :)
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 26, 2014, 18:46
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?

Der er vel omkring 12 meter til VVB

Har prøvet at holde øje den sidste tid, uden forandringer. Det ser ud til at det bliver fremprovokeret når jeg lufter ud om morgenen. Men kun hvis jeg lufter kraftigt ud (termostater skruer ellers ned) De dage hvor jeg har lidt travlt har den ikke lavet nummeret.

Var lidt skeptisk over at køre pumper på fast stilling, men det blev så nødvendigt nu. Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.

Nogen ide om hvad der skete i går aftes?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Leif P efter Nov 26, 2014, 18:57
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?

Der er vel omkring 12 meter til VVB

Har prøvet at holde øje den sidste tid, uden forandringer. Det ser ud til at det bliver fremprovokeret når jeg lufter ud om morgenen. Men kun hvis jeg lufter kraftigt ud (termostater skruer ellers ned) De dage hvor jeg har lidt travlt har den ikke lavet nummeret.

Var lidt skeptisk over at køre pumper på fast stilling, men det blev så nødvendigt nu. Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.

Nogen ide om hvad der skete i går aftes?

Min kan heller ikke levere varmt vand til VVB med auto, da på auto kan den ikke mærke at der skal mere tryk på for at presse det kolde vand igennem. Koldt vand flyder ikke så nemt som varmt, og når VVB kalder på varme er der koldt vand i rørene. Skrevet af en som ikke har så tekniske måder og indsigt :D
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: MHES efter Nov 26, 2014, 19:03
Arh, vand skal godt nok blive meget koldt før det giver problemer med at flyde i rørene...
...det hedder vist grødis  ;)

Det er nok noget andet der snyder jeres pumper.

Hilsen
Michael

Min kan heller ikke levere varmt vand til VVB med auto, da på auto kan den ikke mærke at der skal mere tryk på for at presse det kolde vand igennem. Koldt vand flyder ikke så nemt som varmt, og når VVB kalder på varme er der koldt vand i rørene. Skrevet af en som ikke har så tekniske måder og indsigt :D
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: MHES efter Nov 26, 2014, 19:08
Jeg tror at dit fyr er gået ud fordi den ikke kan holde ild i bålet i lavlast.

Når du oplever store sving efter kraftig udluftning, skyldes det at dine termostatventiler reagerer voldsomt på temperaturfaldet.
Det medfører at de lukker helt op, og hvis det ikke er termostatventiler med korrekt indstillet "drøvling" risikerer man at få en ordentlig "røvfuld" koldt vand retur til kedlen som så starter de store udsving.
Det fænomen kombineret med er PI-regulator der ikke er optimalt indstillet, er dømt til at give problemer.

Hilsen
Michael

Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?

Der er vel omkring 12 meter til VVB

Har prøvet at holde øje den sidste tid, uden forandringer. Det ser ud til at det bliver fremprovokeret når jeg lufter ud om morgenen. Men kun hvis jeg lufter kraftigt ud (termostater skruer ellers ned) De dage hvor jeg har lidt travlt har den ikke lavet nummeret.

Var lidt skeptisk over at køre pumper på fast stilling, men det blev så nødvendigt nu. Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.

Nogen ide om hvad der skete i går aftes?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Leif P efter Nov 26, 2014, 19:11
Ved auto kørte min også med 4 watt, men ved at sætte den på konstant tryk 2, så kom varmen i VVB, og watt steg til mellem 7 og 9.
Arh, vand skal godt nok blive meget koldt før det giver problemer med at flyde i rørene...
...det hedder vist grødis  ;)

Det er nok noget andet der snyder jeres pumper.

Hilsen
Michael

Min kan heller ikke levere varmt vand til VVB med auto, da på auto kan den ikke mærke at der skal mere tryk på for at presse det kolde vand igennem. Koldt vand flyder ikke så nemt som varmt, og når VVB kalder på varme er der koldt vand i rørene. Skrevet af en som ikke har så tekniske måder og indsigt :D
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 26, 2014, 19:23
Jeg kan høre at ventilerne lukker når jeg åbner vinduerne og at de åbner igen kort tid efter jeg har lukket for vinduerne. Men om de så åbner for meget.. tja det kan da godt være.

PI er jeg slet ikke nået til at sætte mig ind i endnu. Det kommer forhåbentlig

Jeg tror at dit fyr er gået ud fordi den ikke kan holde ild i bålet i lavlast.

Når du oplever store sving efter kraftig udluftning, skyldes det at dine termostatventiler reagerer voldsomt på temperaturfaldet.
Det medfører at de lukker helt op, og hvis det ikke er termostatventiler med korrekt indstillet "drøvling" risikerer man at få en ordentlig "røvfuld" koldt vand retur til kedlen som så starter de store udsving.
Det fænomen kombineret med er PI-regulator der ikke er optimalt indstillet, er dømt til at give problemer.

Det tror også at jeg bare kører konstant på 2 fremover. hvad med den anden pumpe, har du også den på konstant tryk?

Ved auto kørte min også med 4 watt, men ved at sætte den på konstant tryk 2, så kom varmen i VVB, og watt steg til mellem 7 og 9.

Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Leif P efter Nov 26, 2014, 19:42
Har kun en pumpe til fyret, og har den på konstant tryk 2. Det er ikke det samme som 2 streger hvis det er en alpha 2, men 2 ved nr. 2 symbol der kommer i højre side med en lige streg igennem :)
Jeg kan høre at ventilerne lukker når jeg åbner vinduerne og at de åbner igen kort tid efter jeg har lukket for vinduerne. Men om de så åbner for meget.. tja det kan da godt være.

PI er jeg slet ikke nået til at sætte mig ind i endnu. Det kommer forhåbentlig

Jeg tror at dit fyr er gået ud fordi den ikke kan holde ild i bålet i lavlast.

Når du oplever store sving efter kraftig udluftning, skyldes det at dine termostatventiler reagerer voldsomt på temperaturfaldet.
Det medfører at de lukker helt op, og hvis det ikke er termostatventiler med korrekt indstillet "drøvling" risikerer man at få en ordentlig "røvfuld" koldt vand retur til kedlen som så starter de store udsving.
Det fænomen kombineret med er PI-regulator der ikke er optimalt indstillet, er dømt til at give problemer.

Det tror også at jeg bare kører konstant på 2 fremover. hvad med den anden pumpe, har du også den på konstant tryk?

Ved auto kørte min også med 4 watt, men ved at sætte den på konstant tryk 2, så kom varmen i VVB, og watt steg til mellem 7 og 9.

Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 26, 2014, 20:33
Næste gang du stopper fyret, ville jeg gerne om du holdt øje med om den viser lux, selvom det er slukket. Da jeg fik min V10 styring, skulle følsomheden ændres, men før jeg fik det gjort, startede fyret op 3 gange efter kompressorens og troede det så ild. Det opgav, så først da kedlen blev for kold. Det gav 15 henholdsvis 10 samt i skuffen samt en enkelt optænding med en herd helt fyldt med piller og 10 kilo i skuffen. sku'da godt den ikke sprang i luften!

Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.

Nogen ide om hvad der skete i går aftes?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: MHES efter Nov 26, 2014, 20:37
Hej Sophus,

Godt set, det er jo også en mulighed at fyret "tror" at der er ild  ;)

Hilsen
Michael

Næste gang du stopper fyret, ville jeg gerne om du holdt øje med om den viser lux, selvom det er slukket. Da jeg fik min V10 styring, skulle følsomheden ændres, men før jeg fik det gjort, startede fyret op 3 gange efter kompressorens og troede det så ild. Det opgav, så først da kedlen blev for kold. Det gav 15 henholdsvis 10 samt i skuffen samt en enkelt optænding med en herd helt fyldt med piller og 10 kilo i skuffen. sku'da godt den ikke sprang i luften!

Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.

Nogen ide om hvad der skete i går aftes?
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 26, 2014, 22:41
Har ikke været tilfældet de 4 gange fyret har været stoppet de sidste 48 timer. Der har lux altid været på 0

Men så her til aften sker der også noget pudsigt. Vi bruger varmt vand af 3 gange inden for halvanden time. De første to gange varmer den fint op til 55 grader igen, men her 3. gang er den gået i stå på 41 grader. Pumpe har ellers stået på manuel og 3 streger hele aftenen og kedlen er rigelig varm :-(

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode

Næste gang du stopper fyret, ville jeg gerne om du holdt øje med om den viser lux, selvom det er slukket. Da jeg fik min V10 styring, skulle følsomheden ændres, men før jeg fik det gjort, startede fyret op 3 gange efter kompressorens og troede det så ild. Det opgav, så først da kedlen blev for kold. Det gav 15 henholdsvis 10 samt i skuffen samt en enkelt optænding med en herd helt fyldt med piller og 10 kilo i skuffen. sku'da godt den ikke sprang i luften!
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: MHES efter Nov 27, 2014, 05:43
Hej,

Der kan være flere årsager til det du har oplevet.
 - Det kan skyldes at du sidste gang hat tømt VVB'en helt og den derfor har haft brug for længere tid til at blive varmet op igen.
 - Det kan skyldes at VVB-ventilen ikke åbner rigtigt
 - Det kan skyldes en luftlomme i spiralen i VVB'en, så vandet ikke cirkulerer korrekt.

Under alle omstændigheder så skyldes det ikke fyret og dets evne til at lave varme  ;)

Hilsen
Michael


Har ikke været tilfældet de 4 gange fyret har været stoppet de sidste 48 timer. Der har lux altid været på 0

Men så her til aften sker der også noget pudsigt. Vi bruger varmt vand af 3 gange inden for halvanden time. De første to gange varmer den fint op til 55 grader igen, men her 3. gang er den gået i stå på 41 grader. Pumpe har ellers stået på manuel og 3 streger hele aftenen og kedlen er rigelig varm :-(

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode

Næste gang du stopper fyret, ville jeg gerne om du holdt øje med om den viser lux, selvom det er slukket. Da jeg fik min V10 styring, skulle følsomheden ændres, men før jeg fik det gjort, startede fyret op 3 gange efter kompressorens og troede det så ild. Det opgav, så først da kedlen blev for kold. Det gav 15 henholdsvis 10 samt i skuffen samt en enkelt optænding med en herd helt fyldt med piller og 10 kilo i skuffen. sku'da godt den ikke sprang i luften!
Titel: Sv: effekt kører op og ned
Indlæg af: thode efter Nov 27, 2014, 07:01
Tak for svar. Jeg ser om det gentager sig.