Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Scotte10 efter Mar 10, 2014, 11:35
-
Skal have lidt hjælp til at forstå denne formel fra Michael
Out = P + I + D
Aflæser jeg min 6.79 version har jeg et billede som viser:
DIF = D. SUM =
P = I = T =
Aktuel P =
Out er det T eller D. Sum ?
Kan jeg bruge denne formel til at trimme min PID ?
-
Hej,
Først og fremmest blander du to ting sammen ;)
Du har sakset "Out = P + I + D" fra min generelle beskrivelse af PID-regulatorer, men NBE har i mange år brugt en PI-regulator, altså en PID uden D ;)
Tallet DIF er den aktuelle forskel mellem setpunkt og aktuel temperatur
Tallet D.SUM er den opsummerede forskel (der tilskrives DIF hvert 20. sekund eller noget i den stil)
Tallet P er det aktuelle bidrag fra P-leddet, forskellen mellem setpunkt og aktuel x P-faktor
Tallet I er det aktuelle bidrag fra I-leddet, D.SUM x I-faktor
Tallet T er summen af P og I
Tallet Aktuel P er den aktuelle P-faktor, da den justeres fra 10.0 til det indstillede under opstart.
Håber at det kastede lidt lys over sagen ;)
Hilsen
Michael