Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Smuttie efter Feb 26, 2008, 20:29

Titel: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: Smuttie efter Feb 26, 2008, 20:29
Vores Scotte bliver ved med at gå ud med fejl L0 i displayet. Det er som det kun lige kører et par timer til 3 og så kommer fejlen.

Fejlen er ikke nævnt i brugsanvisningens fejlsøgning, så det er ikke helt nemt at finde ud af hvad der er galt.
Titel: Sv: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: Jannich efter Feb 27, 2008, 04:41
Vores Scotte bliver ved med at gå ud med fejl L0 i displayet. Det er som det kun lige kører et par timer til 3 og så kommer fejlen.

Fejlen er ikke nævnt i brugsanvisningens fejlsøgning, så det er ikke helt nemt at finde ud af hvad der er galt.
Hej
LO er lav kedel temperatur,
Når fyret startes op har det 2 timer til at kommer over 35 grader.
Mislykkedes det kommer LO, det kan skyldes en meget mager forbrænding, så brænderen ikke yder nok til at komme over 35 grader på 2 timer , Prøv at vej din snegl af ( 6 min. tvangskørelse af sneglen )
Læg ydelsen i kvik starten, så burde det fungere.
Hvis ikke, så 96892632

Mvh Jannich
Titel: Sv: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: Smuttie efter Feb 27, 2008, 11:13
Tusind tak for svar.

Men ang de 35 grader, så tror jeg da den kommer op over det. For der er masser af varme på radiatorerne i de timer det nu kører.

Men jeg vil sørge for at min kæreste lige afprøver dit forslag når han kommer hjem idag. Og hvis ikke det virker, ja så kan det godt være vi benytter os af tilbuddet om at ringe :)
Titel: Sv: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: JesperTheViking efter Feb 27, 2008, 15:04
Citér
Men ang de 35 grader, så tror jeg da den kommer op over det. For der er masser af varme på radiatorerne i de timer det nu kører.

Hej

Det lyder som om, at temperaturføleren er faldet ud/af. På mit Scotte fyr, er det en blå ledning med en lille sort "dims" i enden. Den skal enten være sat fast på fremløbsrøret eller monteret i en dyklomme i kedlen. Det kan jo også være, at ledningen er gået løs i styringen...

Med venlig hilsen
Jesper
Titel: Sv: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: Smuttie76 efter Feb 27, 2008, 16:29
Jeg logger lige på med et andet brugernavn. Kunne ikke logge på med den anden.

Her idag da jeg startede fyret op efter fejlen, da kørte det i ca 2½ time. Og temperaturmåleren på forsiden af fyret viste næsten 50 grader lige før det gik ud igen med fejl L0.

Men igen vil jeg få manden til at tjekke diverse ledninger. For det er godt nok stadig for koldt at undvære varme >:(
Titel: Sv: Nogen der kender til Fejl L0??
Indlæg af: Smuttie76 efter Feb 28, 2008, 10:15
Problemet ser ud til at være løst for nu.
Det var temperaturføleren det var galt med.