Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kaj efter Feb 25, 2008, 17:08
-
Som nybagt ejer af en woody 4.06 er der mange spændende ting at tage sig til.
Når jeg læser den udmærkede vejledning, får jeg et godt overblik over systemet.
Men jeg vil nu gerne vide lidt mere om de parametre der kan stilles på i styringen.
F.eks: PID-parametrene.
- I-delen plejer i reguleringsteknik at være opgivet i en tidsenhed (fordoblingstiden) Men det ser ud som om (når jeg læser andres beskrivelser) at det er en recibrok værdi ???
- D-delen ??
- P-delen?? Hvad er måleenheden ?? kW/C eller %(af totaleffekt)/C
-
Se dette indlæg, som er nbe's forklaring på regulator.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=343.0
-
Jeg har læst den gode vejledning..
<klippet fra forklaring>
eksempel:
GAIN_I = 1,0 %/C/MIN, i 20 minutter har forskellen mellem ønsket kedeltemperatur
og målt kedeltemperatur været 2 C:
I_EFFEKT = 1,0 %/C/MIN * 20 MIN * 2 C = 40 %
</slut på klip>
Vil det sige at, hvis situationen er som i eksemplet vil, så vil "effektprocenten" stige med 2%/minut indtil temperaturen nærmer sig setpunktet.. ??????
-
Jeg har læst den gode vejledning..
<klippet fra forklaring>
eksempel:
GAIN_I = 1,0 %/C/MIN, i 20 minutter har forskellen mellem ønsket kedeltemperatur
og målt kedeltemperatur været 2 C:
I_EFFEKT = 1,0 %/C/MIN * 20 MIN * 2 C = 40 %
</slut på klip>
Vil det sige at, hvis situationen er som i eksemplet vil, så vil "effektprocenten" stige med 2%/minut indtil temperaturen nærmer sig setpunktet.. ??????
Yes, så derfor er i-led noget skidt ved opstart og ved større fald i temp. ved f.eks åbning af rediator og lignende, hvor det giver anledning til overshoot.
Så derfor ser du alle de anbefalinger om at i-led skal ned fra de default 1.00 til ca 0.10 eller endnu mindre.
nb! i biocomfort er der decimaler som ovenstående, andre steder f.eks i stokerkontrol er det uden decimaler altså 100 skal ned til 10.
-
<klippet>
eksempel:
GAIN_P = 10 %/C, ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C
P_EFFEKT = 10 %/C * (60 C – 58 C) = 20 %
</slutklip>
Det vil sige ?? at hvis jeg kun bruger P-regulering og hvis 20 % er nok til at holde temperaturen på 58 C så vil man have en stabil situation indtil anden belastning indtræder.
-
:-[
-
<klippet>
eksempel:
GAIN_P = 10 %/C, ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C
P_EFFEKT = 10 %/C * (60 C – 58 C) = 20 %
</slutklip>
Det vil sige ?? at hvis jeg kun bruger P-regulering og hvis 20 % er nok til at holde temperaturen på 58 C så vil man have en stabil situation indtil anden belastning indtræder.
Ja men hvis du kun havde P-led vil du ligge på 10 % når du er på setpunkt og så kun højere effekt når du er under , d.v.s at effekt vil køre op fra 10 % og tilbage igen i nogle spidser.
I-led gør at der ligesom kommer et nivau f.eks 30 % hvor der så køres op og ned fra istedet. Altså mere rolig effektkurve.
D-led kikke på tendens og regulere op liså snart temp falder uafhængig af om man er over eller under setpunkt og kan også bidrage til et grundnivau.
-
Tak for hjælpen TN ;D
Jeg har været ude for at ændre parametre pid =5 , 0.1 , 0 ...Og det ser bedre ud allerede.
Jeg arbejder med stopur og papir. Jeg skal nok have P-delen højere op..
Kaj
-
Tak for hjælpen TN ;D
Jeg har været ude for at ændre parametre pid =5 , 0.1 , 0 ...Og det ser bedre ud allerede.
Jeg arbejder med stopur og papir. Jeg skal nok have P-delen højere op..
Kaj
hej kaj
Ok P skal sikkert op på 20-35 ville jeg gætte på.