Stokerforum
Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: TripleH efter Jan 19, 2008, 10:38
-
Jeg har købt et stråtægt hus med en eco-cilmax stoker. Når det blæser stiger mit forbrug samt der er en del støj i kedelrøret der går ind i skorstenen. Efter have have læst forskellige indlæg spekulerer jeg på om der er monteret en træstabilisator, hvordan undersøger jeg dette, og hvis der ikke er en sådan monteret skal man så have skorstensfejeren med ind over for at få ordnet dette.
-
Trækstabilisatoren kan du ikke undgå at se. Den sidder på røret der går ind i skorstenen.Der sidder den og åbner og lukker luft ind, altså den regulerer trykket i skorstenen.Det med at i blæsevejr at du har et merforbrug det har jeg også, faktisk er mit forbrug større i mildt og blæsende ind i koldt og stille.Det må være vores huse der ikke er ordentlige isoleret.Håber du forstår min forklaring,ellers skriv igen.
-
Trækstabilisatoren kan du ikke undgå at se. Den sidder på røret der går ind i skorstenen.Der sidder den og åbner og lukker luft ind, altså den regulerer trykket i skorstenen.Det med at i blæsevejr at du har et merforbrug det har jeg også, faktisk er mit forbrug større i mildt og blæsende ind i koldt og stille.Det må være vores huse der ikke er ordentlige isoleret.Håber du forstår min forklaring,ellers skriv igen.
Hej,
Bare lige for god ordens skyld, så kan trækstabilisatoren sagtens sidde i skorstenen i stedet for på røgrøret.
Uanset om den sidder på røgrøret eller indmuret i skorstenen, så er det et balancespjæld som lukker falsk luft ind i skorstenen, og derved reguleres undertrykket i skorstenen/kedlen (se et eksempel her http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262 (http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262) ).
At forbruget stiger mere ved vind end ved kulde er helt typisk, det kaldes "chill-faktoren".
Det er ikke kun mennesker der føler chill-faktoren, det er faktisk afkølingen der er større (prøv at se dette link http://www.balsved.dk/JordenRundt/chillFaktoren.htm (http://www.balsved.dk/JordenRundt/chillFaktoren.htm) ).
Hilsen
Michael
-
Det er rigtigt men det jeg mente var at man altid kan se den
-
Det er rigtigt men det jeg mente var at man altid kan se den
Hej Karsten,
Du har fuldstændig ret i at man altid kan se den, og det var ikke for at rette dig, men for at uddybe det :)
Det væsentligste omkring en trækstabilisator er at den er stor nok, at den justeres korrekt og at den monteres korrekt.
Korrekt montering betyder:
- Monteres i samme rum som fyret (lovkrav).
- Monteres enten på røgrøret fra kedlen til skorstenen...
- .....eller i skorstenen 20-50 cm over røgrørets tilslutning til skorstenen.
Hilsen
Michael