Hej nogen der kan forklare mig hvorfor at min drift kurve den en er så uens.....
legede lidt med PID igår og det er efter der at den ser sådan ud....
PID står til 2.5-0.15-14
www.vejbyvej558.dk
og hvad skal jeg gøre for at få en mere ens ydelse... grundet til jeg prøvede med PID var at jeg havde en 22 start/stop på 2 dage
-
Det ser ud som om styringen "overreagerer" på ændringer ved kedeltemperaturen. Jeg vil foreslå, at du sætter "D"-værdien lidt ned, da det er den der flytter effekten i forhold til tendensen.
-
Jeg vil tilslutte mig frølårsrakettens konklussion. Skru ned for det. Det er det der gør den hysterisk. Jeg kører med D = 0.1 og urstyring. www.zeion.dk/stoker se hvor stabil den er :)
-
har nu sat d ned til 10... så ser hvordan den skaber sig....
ja martinpedersen dine kurver ser fine ud, men syntes du har mange start/stop og det vil jeg gerne undgå... mener at det må være mere økonomisk hvis den bare kører minimalt hele tiden...
-
Jeg vil tilslutte mig frølårsrakettens konklussion. Skru ned for det. Det er det der gør den hysterisk. Jeg kører med D = 0.1 og urstyring. www.zeion.dk/stoker se hvor stabil den er :)
Kan se den sikkert kører op over settemp med det høje skorstenstræk du har sat den til. Har du ikke en trækstabilisator ? Ellers er det bedste at sætte skorstenstræk til 0, hvis du har en trækstabilisator.
Ryger den ikke når den kører på 10% ?
-
jamen den kører på skortsenstræk 0.... og nej syntes jeg kan se at den ryger....
-
jamen den kører på skortsenstræk 0.... og nej syntes jeg kan se at den ryger....
Hej Kongen, den var til MartinPedersen ;D ;)
-
Kan se den sikkert kører op over settemp med det høje skorstenstræk du har sat den til. Har du ikke en trækstabilisator ? Ellers er det bedste at sætte skorstenstræk til 0, hvis du har en trækstabilisator.
Ryger den ikke når den kører på 10% ?
Tak for heads up. Anywho, nej den ryger ikke når den kører 10%, men den ryger hvis jeg sætter iltstyringen 0,5% ned. Jeg har haft lidt problemer med at jeg slet ikke kunne få den til at ryge, hvilket har gjort at jeg har sat skorstenstrækket op. Har godt nok en trækstabilisator der er sat til 10 Pa, og selvom den ikke slår særlig meget ud, så ligger den meget højt i ilt når den kører på de 10%... go jeg har ikke ku få den til at skrue langt nok ned for blæseren, af en eller anden årsag, og så måtte jeg jo dosere piller op ved at ændre skorstenstrækket. Jeg har sat den på nul nu.
Jeg mener bare, når den ligger oppe og på de 18-19% ilt ved 10% drift, og flammen er næsten blæst ud/væk, så kan den da ikke være særlig effektiv?
-
Hej Martin, ups, havde ikke lige set du har iltstyring.
Med hensyn til for meget blæs på 10% har jeg gjort dette.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1282.0
-
Hej Kongen,
Jeg synes du skal prøve med en endnu lavere "D"-værdi. Jeg bruger pt. 6 eller rettere 0,6 for der er vist en faktor 10-fejl i StrokerKontrol(?) ???
Prøv og se her hvor "rolig" en ydelseskurve kan se ud (den grønne):
-
ja den ser sku fin ud.... har nu sat den ned til 6.... men jeg skriver altså 6.0 i stokerkontrol er det forkert så... skal jeg skrive 0.6 i stedet for
-
Jeg ved ikke om Jens fra StokerKontrol har fået det rettet, men min version (1.42), der er 3-4 år gammel har altså denne fejl. Så hvis din SK osse er halvgammel, skal du nok skrive 6!
For at få lysmålerkurven glattere arbejder jeg pt. med en rystemotor til min askerist, men har til min store skræk set, at monteringshullerne i den skyggepolsgearmotor jeg har købt af en dansk grossist (RS) har tommegevind! Udgangsakslen er 5/16"! Det burde grossisten advare om i sit materiale ::) ??? ::)
-
min stokerkontrol er en version 1.80, jeg regner med at jeg skal skrive i hele tal.... nu prøver jeg i hvert fald....