har dette anlæg og er super glad for de,men har købt en flow måler og er retur temp føler og mont det i styringen,
1.men hvad skal den stilles på i styringen 1-1000 liter
2.syntes ikke den viser nogen forskel i KW om jeg tar retur føleren ud i det fri eller på retur røret
???
-
Hej Rene'
Jeg ved ikke hvordan man får fyret til at beregne KW i forhold til flowmåler, men hvis det kan lade sig gøre skal begge følere sidde samme sted for at målingen kommer til at passe.
Jeg har en kedel temperatur på 58grader målt i kedlen, 55grader fremløb målt på røret, 52grader på returen målt på røret.
Bruger man kedel temperatur i stedet for rørtemperatur som fremløb, og returen målt på røret. vil den beregnede ydelse på fyret jo være dobbelt så høj som den faktiske.
Oven i dette så har retur føleren en opløsning på 1grad, ved en differens på mine 3 grader vil unøjaktigheden være mellem 0 og 15%
Jeg har brugt udeføleren på fremløbet, men det kan der nok ikke beregnes på
MVH. Kenneth
-
1) http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=821.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=821.0)
2) Når 1) er indtastet, så vil 2) sikkert være løst.
-
Hej Rene,
Du skal sætte "Flow (L/PULS)" til 10 (det er 10 l pr. puls) og så vil styringen udregne det aktuelle KW tal for den aktuelle aftagne effekt over kedlen, hvis altså flower er højt nok til at regne på det.
Formlen der udregnes efter er:
(Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Når flowet er for lille, skrives effekten ikke som den beregnede effekt, men simpelthen som den procentdel af max. effekten som den nuværende driftprocent berettiger.
Eksempel:
Drifteffekt = 12%
Max effekt = 16 KW
Den viste effekt bliver 16 * 12 / 100 = 1,9 KW, altså hvis flowet er for lille til at beregne på.
Hilsen
Michael
har dette anlæg og er super glad for de,men har købt en flow måler og er retur temp føler og mont det i styringen,
1.men hvad skal den stilles på i styringen 1-1000 liter
2.syntes ikke den viser nogen forskel i KW om jeg tar retur føleren ud i det fri eller på retur røret
???
-
MHES:
Flowmåleren skal sidde på returen - men skal den sidde FØR eller EFTER shunten?
Og ligeledes med føleren? Før eller efter?
Tænker at udregningen unægtelig bliver meget forskelligt.
Flowet gennem shunten er jo en del af kedlens afkast af KW, men ikke et flow der er inde og afgive varme i hytten.
-
tak for det michael det var lige det svar jeg ledte efter.Men det var også det levi sage du helt sikkert vidste det og kunne forklare det så man kan forstå det.
-
Hej,
Det kommer lidt an på hvad man vil måle og hvor nøjagtigt ;)
Det vigtigste er at retur føler og shunt måler det samme vand, sådan at returføleren måler temperaturen på det vand der gennemstrømmer flowmåleren, og ikke andet.
Principielt kan man sige at hvis du vil måle hvor stor effekt kedlen afgiver totalt, så skal flowmåler og retur føler sidde mellem kedel og shunt og hvis du vil måle hvor stor effekt der afsættes i huset, så skal flowmåler og returføler sidde efter shunten.
Men forskellen vil i praksis være ganske lille og normalt ikke målbar med med en NBE-styring.
Hilsen
Michael
Men
MHES:
Flowmåleren skal sidde på returen - men skal den sidde FØR eller EFTER shunten?
Og ligeledes med føleren? Før eller efter?
Tænker at udregningen unægtelig bliver meget forskelligt.
Flowet gennem shunten er jo en del af kedlens afkast af KW, men ikke et flow der er inde og afgive varme i hytten.
-
Så fik jeg det på plads ;D
Tak for (i øvrigt altid) uddybende besvarelser fra dig ;)
Hej,
Det kommer lidt an på hvad man vil måle og hvor nøjagtigt ;)
Det vigtigste er at retur føler og shunt måler det samme vand, sådan at returføleren måler temperaturen på det vand der gennemstrømmer flowmåleren, og ikke andet.
Principielt kan man sige at hvis du vil måle hvor stor effekt kedlen afgiver totalt, så skal flowmåler og retur føler sidde mellem kedel og shunt og hvis du vil måle hvor stor effekt der afsættes i huset, så skal flowmåler og returføler sidde efter shunten.
Men forskellen vil i praksis være ganske lille og normalt ikke målbar med med en NBE-styring.
Hilsen
Michael
Men
MHES:
Flowmåleren skal sidde på returen - men skal den sidde FØR eller EFTER shunten?
Og ligeledes med føleren? Før eller efter?
Tænker at udregningen unægtelig bliver meget forskelligt.
Flowet gennem shunten er jo en del af kedlens afkast af KW, men ikke et flow der er inde og afgive varme i hytten.