Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: tømmern efter Feb 19, 2010, 13:19

Titel: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: tømmern efter Feb 19, 2010, 13:19
Hej.

Kan nogen hjælpe mig med at tyde fabriksindstillingerne til styring af mit nye Woody anlæg?:
Følgende kan aflæses:

KEDELTEMP. 53 + 10 i differens (har jeg selv sat den til)

AUTOBEREGNING - SNEGLYDELSE 1455 (har jeg selv sat)

SKORSTENSTRÆK 3  (skorsten er Isokern og 7 m høj, træk i stabilisator sat til 10)

JA/NEJ -   JA

MÆTNINGER:
Lav ydelse  7,23
Høj ydelse   23,0
Pausefyring  8,9
Kørsler/minut  3

RENS / DRIFTSEFFEKT:
Renseinterval   10
Rensetid           4
Bæserrens        30
MIN drifts effekt   10%
MAX drifts eff.      100%

ILTSTYRING:Ilt-PCT lav     12,0
Ilt-PCT høj     5,5
NEJ/JA          JA

Jeg opvarmer ca. 180 m2, heraf ca. 40 gulvvarme. ældre hus nogenlunde isoleret. fyrer for tiden med 40 - 50 kg piller (synes det er lidt højt).

Er der nogen kommentarer til ovenstående, hører jeg meget gerne ???

hilsen Tømmern
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: xkfc efter Feb 19, 2010, 15:30
Hej Alex

Kan du uddybe hvad det er du er i tvivl om, eller er det bare det hele?

Det er ikke nemt at sammenligne forbrug, på tværs af forskellige husstande.
Du er nød til at fintune dit fyr, se www.mhes.dk når det er gjort er der desværre nok ikke meget at hente på den front, så er der kun mere isolering, lavere rumtemperatur, færre bade o.lign. tilbage.

Det er en god ide at have interface f.eks. Stokerkontrol, så er det lettere at se hvad der sker når der ændres på de forskellige parametre.

Oven i de tal du selv har skrevet, har du også mulighed for advanceret menu, der finjusterer du blæseren til 10,50,100%

Men det står i din manual, så med manualen samt MHES's trimning kommer man næsten i mål, hvad fyret angår.

Hvis du lige har købt anlægget følger der måske et optima besøg med, det er nogle skrappe herrer hvad angår fintuning, og ham der var hos mig havde tid til at forklare mig det jeg manglede for at gennemskue de sidste detaljer.

MVH. Kenneth
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 19, 2010, 17:16
Er det ikke mest ved de specielle Scotte Jubilæum-salg, at der normalt er Opstartsbesøg http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&md5hash=077B9564A81ACEAFBAF3EBFEC0683E29 (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&md5hash=077B9564A81ACEAFBAF3EBFEC0683E29) med i købet?

Ser at du vist har slået iltstyring til; men har du faktisk iltstyring?

Ellers bør man jo også læse manualen...http://www.pelletsburner.dk/Manualer/Woody%20version%206.14.pdf (http://www.pelletsburner.dk/Manualer/Woody%20version%206.14.pdf)
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: xkfc efter Feb 19, 2010, 18:11
Nu købte jeg sættet inden jubilæet, og der var opstartsbesøg incl. men jeg har selvfølgelig betalt, da det nok bare var lagt oven i prisen, men prisen var den samme dengang som nu, hvor jeg købte har de blot tilføjet jubilæums skiltet.

Sådan er det med de købmænd, før og nu priser er og blir bluf i mange tilfælde.

MVH. Kenneth

Ret skal være ret, jeg har lige checket og man får interface gratis i forhold til da jeg købte i efteråret.
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 19, 2010, 19:46
SKORSTENSTRÆK 3  (skorsten er Isokern og 7 m høj, træk i stabilisator sat til 10)

Så er det vist en udbredt opfattelse, at Skorstentræk i styringen bør sættes 0 eller 1, hvis træksabilisatoren ellers virker.

PS: Jeg synes også, at det er en god ide med et PC-program (=et interface) for at få indblik i hvordan anlægget egentlig kører. Om ikke andet så kan man jo prøve MitPillefyr.dk gratis i en måned...
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Kenneth efter Feb 20, 2010, 09:07
Jamen, hvad skal skorstenstræk så stilles til Frank?
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 20, 2010, 09:14
Jamen, hvad skal skorstenstræk så stilles til Frank?

Citat fra: Frank_rasmussen
..Skorstentræk i styringen bør sættes (til) 0 eller 1, hvis træksabilisatoren ellers virker.

Om det er 0 eller 1 kommer nok ikke så nøje...men vi kan jo sige 0 inde i landet og 1 ved kysten :)

Bemærk, at Skorstentræk står under Autoberegner-menuen, og det ikke er en tilfældig placering...
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: TonniT efter Feb 20, 2010, 16:32
AUTOBEREGNING - SNEGLYDELSE 1455 (har jeg selv sat)

Stemmer forhåbentlig overens med afvejet mængde???
Ellers er der ikke meget ide i autoberegning...
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Bylov efter Feb 20, 2010, 18:55
Hej Tømmern
Din Ilt % i høj den kan du ikke fyre med, den er du nød til at hæve eller for du en dårlig forbrænding, lav % ok
Mvh Bylov
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: tømmern efter Feb 21, 2010, 12:35
Hej Bylov.

Hvad skal jeg stille ilt% på i høj? Lige nu er den på 5,5

Hilsen Tømmern
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2010, 12:43
Hej Tømmern,

Det kan være vanskeligt at sige præcist hvad du skal stille dine ilt%'er til, da det er forskelligt fra anlæg til anlæg.

Det du skal gøre er at indstille forbrændingen manuelt i hhv. lavlast og højlast (10% og 100%), med ilt som vis.
Så aflæser du styringens viste ilt% ved hhv. lavlast og højlast og skriver disse værdier ind i ilt% værdier for iltstyringen og skifter fra "Vis" til "Til".
Nu vil iltstyringen selv beregne den ønskede ilt% ved drift mellem 10% og 100% drift udfra dine to setpunkter, og forsøge at fastholde denne iltprocenter.

Men altså, først skal du selv indstille brænderen til korrekt forbrænding uden at iltstyringen er sat til at regulere.

Hilsen
Michael

Hej Bylov.

Hvad skal jeg stille ilt% på i høj? Lige nu er den på 5,5

Hilsen Tømmern
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 21, 2010, 14:25
Men har du indkøbt iltstyring?

Det er ekstra udstyr, som man ofter giver ca. 3000 kr. for.
Titel: Sv: hjælp til at forstå fabriksindstillinger på woody
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2010, 14:42
Hej Frank,

Man kan ikke vælge iltstyring til, hvis man ikke har en kalibreret iltsensor monteret, så deraf følger at Tømmern må have iltstyring monteret.

Hilsen
Michael

Men har du indkøbt iltstyring?

Det er ekstra udstyr, som man ofter giver ca. 3000 kr. for.