Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Martin Jensen efter Apr 23, 2025, 05:33
-
Hej,
Vi har problemer med vores pillefyr, der ofte går ud og ikke starter op igen.
Jeg har forbundet det til nettet for nogle dage siden for at kunne fejlfinde på det.
Vi har haft vvs ud flere gange uden det har hjulpet det store.
Kan i se noget ift. Opsætning og log?
https://stokercloud.dk/v3/#/ilse/main-page
På forhånd tak.
-
Hej,
Vi har problemer med vores pillefyr, der ofte går ud og ikke starter op igen.
Jeg har forbundet det til nettet for nogle dage siden for at kunne fejlfinde på det.
Vi har haft vvs ud flere gange uden det har hjulpet det store.
Kan i se noget ift. Opsætning og log?
https://stokercloud.dk/v3/#/ilse/main-page
På forhånd tak.
Ydelse ved 10% er for lav.
de 2 kW skal nok op på 2,5 kW
Hvad er den korrekte afvejning 6 min ?
Blæser tal til optænding skal måske 10 ned alle 3
og effekten op på 100%
Men afvejning først :)
-
Sikkerhed først... max skakt alarm bør straks sænkes til 50°
Det der bestemmer stabiliteten er:
1. Pilledoceringen
2. Luft justering
3. Renhed
4. Justeringen.
1. Man skal sørge for god ensartet pilledocering, ingen smuld og støv, samt en autoberegner der står korrekt. Det gør jeres 100% sikkert ikke, for man kan ikke have forskellige tal i autoberegner og pille korrektioner, sneglen giver altså kun én mængde, så mindst ét af tallene er forkerte.
Og så må 10% ikke være for lav, 2kW kan gå med perfekt justeret fyr, ellers er mindst 2,5kW fornuftigt.
2. Luften skal være korrekt justeret, her ser jeres tal relativt rimelige ud, men tal er taknemmelige, det handler om hvad der sker i brænderen.
3. Altid rent fyr, brænder, kedel, røgvender, røgrør.... i har ingen kompressorrens, så meget hyppige manuelle rens af brænderen kan være nødvendigt.
4. En del justering kom i punkt 1 og 2, og jeg anbefaler altid keramisk eltænder og altid 100% effekt. Blæs til start er meget meget langt fra hvad der er optimalt ved os og andre fyr jeg har justeret. Mine er 10-15-20, og jeg har strøm på eltænderen i ca 1min, så er der ild, men det er tal der skal testes på ens eget anlæg.
-
Tusind tak for svar. Det vil vi se på.
Det er hos min mor at det står, og det har altid været min far som passede det intil han gik bort.
Efterfølgende (da det begyndte at gå ud) skiftede vvs en masse dele, bl.a. Styting til v7.
Så vi ved desværre ikke så meget om det. Har kørt ok i nogle måneder, men går stadig ud engang imellem.
Den siger ofte noget med fotoføler, men ved ikke om denne bør skiftes.
Vil starte med at finde ud af afvejning først. :)