Jeg har lige fået moteret røggasføler, men hvor ser jeg den aktuelle temperatur?
Jeg kan se at der er noget der hedder skakttemperatur - den viser i øvrigt 18 grader - er der noget galt her?
-
Hvilken chip ver. har du, og er det scotte eller woody?
Kenneth
-
Scotte 6.14
-
Jamen så bruger du bare pil op og pil ned, så kan du se hvordan de forskellige temperaturer har det.
de 18 grader i skakten betyder bare at alt er ok, føleren skakt sidder der for at hindre tilbagebrand, og i min var den fra fabrikken sat til 50grader.
Kenneth
-
Ok.
Men hvor kan jeg se den aktuelle røggastemperatur?
Er det måske kun i interface jeg kan se det?
-
Hvis du trykker på pil op på din styring kan du se røg temperaturen.
Og men pil ned kommer du tilbage til den normale visning.
Du kan også se det hele hvis du har et interface.
Hilsen Kenneth M.
-
Øh Frank,
Det er jo netop det han har gjort, se 1. indlæg ;)
Føleren skal være en PT1000 føler og forbindes mellem T2 og T i styringen.
Der skal ikke sættes noget op.
Hilsen
Michael
Det er også en forudsætning, at du har indkøbt og opsat en røgføler (se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=56 (http://www.scotte.dk/product.asp?product=56), kan også købes for omkring 100 kr. på ebay).
-
Når jeg trykker pil op, sker der intet!
Og den ER monteret på T2 og T. Den har T fælles med T1 - er det et problem?
Hvad kan der være i vejen?
-
Så er vi nok ude i en defekt.
Har du et ohmmeter?
Ledninger demonteres, og der ohmes mellem ledningerne
ved 0grader skal der være 1000ohm
ved 20 ca. 1077
ved100 ca. 1385
Man kan lege med isvand og elkedel, da du nok ikke har en varme/køle kalibrator.
Virker PT1000 føleren, må det være styringen.
MVH. kenneth
-
OK - det må jueg lige prøve.