Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kenneth efter Jan 24, 2010, 08:57
-
Jeg søger lige et par gode råd.
Jeg skal til at samleog montere mit nye anlæg. VVSeren kommer tirsdag og slutte rør til (og fjerner det gamle oliefyr), da jeg ikke selv vil lave det.
MEN jeg vil gerne forhåndsindstille brænderen med div data.
Den bliver monteret med trækstabilisator og røggasføler.
Jeg har læst at blæseren er utroligt effektiv - skal den blændes af fra start?
Skal jeg holde mig til fabriksdata/autoberegning, eller skal jeg indtaste nogle af de tal jeg har set på dette forum?
Andre guldkorn her på falderebet?
MVH Kenneth - ny stolt ejer ;D
-
Hej Kenneth,
Tillykke :D
Du skal starte med autoberegning og trimme udfra det ;)
Autoberegning giver dig et rigtig godt udgangspunkt, og langt de fleste lever helt fint med det.
Hvis det så viser sig at dit fyr er "for stort" i forhold til dit behov, kan det blive nødvendigt at afblænde noget af blæserens indsugning, men igen, det er langt de færreste der har behov for det.
Få nu installeret fyret, få det sat igang, og bliv dus med det, får du derefter problemer eller spørgsmål, ja så kender du stedet for svar/hjælp ;)
Jeg kan godt forstå at du glæder dig, men slap af og nyd ventetiden :D
Hilsen
Michael
Jeg søger lige et par gode råd.
Jeg skal til at samleog montere mit nye anlæg. VVSeren kommer tirsdag og slutte rør til (og fjerner det gamle oliefyr), da jeg ikke selv vil lave det.
MEN jeg vil gerne forhåndsindstille brænderen med div data.
Den bliver monteret med trækstabilisator og røggasføler.
Jeg har læst at blæseren er utroligt effektiv - skal den blændes af fra start?
Skal jeg holde mig til fabriksdata/autoberegning, eller skal jeg indtaste nogle af de tal jeg har set på dette forum?
Andre guldkorn her på falderebet?
MVH Kenneth - ny stolt ejer ;D
-
Ok, det starter jeg med.
Gode råd modtages stadigvæk :)
-
Hej Kenneth,
Du kan jo læse denne vejledning til lidt inspiration http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf (http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf)
Du kan også følge tråden her for lidt info vedr grundindstilling af en Woody eller en Scotte i version 6.x http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1096.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1096.0)
Det vil selvfølgelig være rart at vide om du har købt en Woody eller en Scotte ;)
Hilsen
Michael
Ok, det starter jeg med.
Gode råd modtages stadigvæk :)
-
Se overskriften :o
Tråden har jeg printet ud - samt en masse andet ;)
Hvad monteres på L og L1?
Jeg har bestilt monteret med kompressorrens, men det er det forkerte sted det er monteret.
Har også bestilt en røggasføler, som monteres i L og L2.
Mon ikke det er kompressorrens der sidder forkert?
Røggasføleren har en rimeligt lang ledning, som godt kan nå fra boksen til røret.
-
Se http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E):
KOMPRESSOR ( NEJ - L5 - L6 )
og mere på:
PE-N-L5 : Cirkulations pumpe, vvb ventil eller kompressor rens
PE-N-L6 : Cirkulations pumpe, vvb ventil eller kompressor rens
PE-N-L1 : Ekstern fødesnegl
...
Røg Temp.: T2 - T
-
Det var T1 og T jeg mente.
Har selv fundet ud af det - det er temperatur på keddel vistnok.
-
Ja:
Kedel Temp. : T1 - T
Røg Temp. : T2 - T
Kedel retur Temp. : T3 - T
VVB Temp. : T4 - T
Ude Temp. : T5 - T
Kwh / m2 måler : T6 - T
Skakt Temp. : T7 - T
Foto Sensor : T8 - T
-
Hej Kenneth,
Orvvv, den var flov ;)
...næste gang læser jeg også overskriften :D :D
Nu tør jeg næsten ikke spørge, men jeg har nærlæst det hele og mener ikke at der står hvilken model du har, v4.x eller v6.x.
Jeg regner dog med at det er v6.x, når nu du taler om kompressorrens osv.
Du soørger om tilslutninger på L og L1:
- L er til fasen fra 230 VAC (N og PE er til hhv. nul og jord)
- L1 er forsyning til fødesneglen (N og PE er til hhv. nul og jord)
Kompressorrens kan monteres på enten:
- L5 - N - PE (N og PE er til hhv. nul og jord) eller
- L6 - N - PE (N og PE er til hhv. nul og jord)
L5 og L6 har fælles N og PE, og det kan være lidt bøvlet hvis man monterer noget på begge udgange.
Jeg har trukket et 4x0,75 fra L5-L6-N-PE til en dåse, hvor jeg så har lavet en klemrække med L5-N-PE og L6-N-PE, det synes jeg er lidt nemmere.
Om du bruger L5 eller L6 (+ n og PE) til kompressorrens er op til dig, og du skal bare angive valget i styringen, under Tilbehør >> Kompressor.
Røggas føler skal sidde mellem T2 og T, alle klemmer mærket "T" er samme potentiale.
Hilsen
Michael
Se overskriften :o
Tråden har jeg printet ud - samt en masse andet ;)
Hvad monteres på L og L1?
Jeg har bestilt monteret med kompressorrens, men det er det forkerte sted det er monteret.
Har også bestilt en røggasføler, som monteres i L og L2.
Mon ikke det er kompressorrens der sidder forkert?
Røggasføleren har en rimeligt lang ledning, som godt kan nå fra boksen til røret.
-
Tak for svar.
Der er en v6.14
Her er så et andet spørgsmål vedr kompressorrens.
Kobles til L5 eller 6 og N. MEN på magnetventilen er der IKKE nogen ledning monteret i stikket (impelthen for dårligt >:(), og der er altså mulighed for at 3 ledninger inde i stikket..
Sikket hedder SBD 10/380. - Mulighederne er: 1 - 2 og jord. # er blank. Nu går jeg ud fra at det så kun er 1 og 2 der skal bruges. Men hvad skal kobles til hvad? eller er det lige meget?
Noget andet: 230 V er uden jord (strømforsyning til hele anlæget), er det lovligt?
-
Glem lige det med 220 V - selvfølgelig er der til montering af jord ::)
-
Du skal da også have jord til magnetventilen.
Når der er jord involveret, så er det vel en elektriker, som skal sætte det op....
Uden af opfordre til ulovligheder, så er der jo ellers ikke så svært at genkende symbolet på jord...
-
Der skal monteres med jord. Du må selv lave alt hvad der sidder i den løse ledning uden at være elektriker, til gengæld er du maskin bygger og skal arbejde efter maskindirektivet.
Der hvor der er problemer er hvis du eksempelvis vil udskifte en stikkontakt. Så hed det sig at det skulle være en elektrikker der udskiftede den, i dag må du "udskifte" hvis der sidder en HFI foran, og det er jo lovkrav at det sidder i alle husinstallationer. Du må ikke montere en ekstra stikkontakt, eller flytte rundt på dem så er det elektrikeren der skal på besøg.
Men som nævt i indledning, alt du sætter ind i stikkontakten må du røre, hvis du overholder maskindirektivet (og det gør man sjældent hvis man gør det selv :))
-
Kobles til L5 eller 6 og N. MEN på magnetventilen er der IKKE nogen ledning monteret i stikket (impelthen for dårligt >:(),
Ja, det er desværre ikke det eneste.
Der mangler også en nippel muffe til at montere T koblingen i. Hvis man kigger i tilbehørsoversigten der følger med (papiret der viser hvad kassen indeholder) er T koblingen angivet med et F og vist som om/at man kan, skrue den i nippel muffe angivet med et H. Men de to passer ikke sammen. Det eneste der passer ind i magnetventilen er trykluftkobling til kompressoren, afgangen fra magnetventilen til slangekoblinger må man selv hitte ud af. Det er altså for ringe når man køber et samlesæt. Og det er jo typisk at man finder ud af det efter lukketid i weekenden hvor hele menageriet ligger spredt ud over gulvet. :-[
-
Egentlig burde jeg have jord til magntventilen??
Den er styret fra boksen som har jord - men det er jo nok ikke 220 V den sender derud, det er vel kun en svag styrestrøm.
-
Den er styret fra boksen som har jord - men det er jo nok ikke 220 V den sender derud, det er vel kun en svag styrestrøm.
Udgangene på styringen er 220 V.
-
Hej Kenneth,
Nu skal vi ikke være krakilere, men det er altså 230 V og ikke 220 V :D
Vi skiftede fra 220/380V til 230/400V for mere end 25 år siden så.....
Og så lige til forbindelsen til styringen og mellem styringen og magnetventilen:
Det er fuldstændig korrekt som EF skriver, at du skal overholde maskindirektivet mht. elektriske installationer på anlægget, og det betyder at du sandsynligvis skal udføre det efter EN60204-1.
Det betyder at:
- Styringen SKAL forbindes til 230 VAC + PE (jord).
- Der SKAL forbindes PE (jord) til magnetventilen.
Magnetventilen drives af 230 VAC, og det er så smart at det er netop det der kommer ud mellem L5/L6 og N, smart ikk' ;)
Hilsen
Michael
Egentlig burde jeg have jord til magntventilen??
Den er styret fra boksen som har jord - men det er jo nok ikke 220 V den sender derud, det er vel kun en svag styrestrøm.
-
Der mangler også en nippel muffe til at montere T koblingen i.
Se http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=898.msg4641#msg4641 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=898.msg4641#msg4641)
-
Jeg er lidt sur over at magnetventilen ikke leveres med ledning på >:(
Det havde sparret mig for en del besvær..
-
Desuden så er monteringsvejledningen jo så elendig, eftersom at der er disse mangler.
MEN stor ros til NBE for at montere mit kompressorrenskit i brænderen ( selv om jeg ikke bestilte en dyr kompressor hos dem ;D ), det har i hvert fald sparret mig for mange grimme ord over i fyrrummet.
-
Hej Frank,
Ja, han må have laaaaaangt opsigelsesvarsel ham pakkemanden :D :D
Hilsen
Michael
Der mangler også en nippel muffe til at montere T koblingen i.
Se http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=898.msg4641#msg4641 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=898.msg4641#msg4641)
-
Måske er det Jannich selv der stod for pakningen af de forkerte Tee'er i sin tid :)
Jeg er ikke enig i, at magnetventilen bør leveres med påsat ledning. Det ville selvfølgelig have være rart; men jeg vil helst slippe for at betale den omkostning. 100 kr. her og der har også ret.
Desuden ville ledningen sikkert have været for kort (mindre end 4 meter) og i en forkert farve (kun hvid duer)...