Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: al capone efter Jan 03, 2010, 08:49

Titel: Fyrrum
Indlæg af: al capone efter Jan 03, 2010, 08:49
Bare for at være helt sikker.
Skal der være et eller 2 lag gips på loftet i et fyrrum??
Gerne link til noget jeg evt. kan printe ud og smide i hovedet på fejeren.
Titel: Sv: Fyrrum
Indlæg af: kennethm efter Jan 03, 2010, 09:13
Hej al capone

Jeg har fundet nogle link på nettet. Måske de kan hjælpe dig lidt.

http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Byggeteknik/Konstruktioner-og-materialer/Sider/Brandkrav_for_bygningsdele.aspx#1

Men som jeg forstår det link oven for skal du jave mindst 9 mm tykke gips plader på loftet.

http://www.dincomputerbutik.dk/brandtekniske_regler.htm

Hilsen Kenneth
Titel: Sv: Fyrrum
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jan 03, 2010, 13:36
Jeg har også kun et lag gips mod loft.

Mange kommuner holder sig vist til Brandteknisk Vejledning 32: Biobrændselsfyrede centralvarmekedler, 3 udgave, september 2002, udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (nuværende hjemmeside: http://www.dbi-net.dk/ (http://www.dbi-net.dk/) ). Den kan lånes gennem http://bibliotek.dk/ (http://bibliotek.dk/)..

I afsnit 4.2 ("Supplerende krav" til Fyrrum - Bygningsforhold) står der:

Citér
Hvis fyringsanlæg opstilles i stalde, lader, i bygninger med let antændeligt oplag....
..
4.2.2 Fyrrumet skal udgøre et selvstædigt rum...etageadsillelser som BS-etagadskillelse 60, dog alternativt BD-etageadskillelse 90, hvis fyrrum indrettes i en eksisterende bygning.

På side 7, afsnit 2.1 ("Brandtekniske definitioner") i Fig. 1 er "Eksempler på en BD-etageadskillelse 90", hvor lagene oppe fra og nedefter beskrives:

Citér
21 mm gulvbrædder eller 18 mm spånplader eller 18 mm krydsfinerplade

træbjælker mindst 95 mm x 170 mm i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte

mindst 95 mm stenuld i pladeform med densitet mindst 30 kg/m3 (mellem træbjælkerne)

2 mm ståltråd pr. højst 300 mm

12 mm spånplade (mindst 600 kg/m3) fastgjort til træbjælkerne med 35 mm lange som pr. 200 mm

2 lag brandgipsplade monteret med forskudte fuger i begge retninger (fugerne forskudt mindst 300 mm), hvert lag fastgjort til træbjælkerne med skruer, hvis indbyrdes afstand er 200 mm

"Letantændeligt materiale" bliver på side 8 defineret som:

Citér
Omfatter bl.a. utærskede afgrøder, avner, halm, hø, spåner, papir, savsmuld, kvas, støv fra træpiller o.lign.

Måske er det, som skorstenfejeren prøver at få dig ind under. Det er nok lettest at bede ham præciserer hvilke linier i BTV 32, han henviser til. Så er det også lettere bagefter at henvende sig (læs evt. klage) til teknisk forvaltning.